.Вобщем такая проблемка:
Дана труба. Диаметр 300 мм. Труба БУ(извесна шероховатость). Известна скорость воды в центре трубы.(замерена трубкой Пито-Пранделя.) Дана температура(наверно дя вязкости).
Длины нет.

Определить расход. Впринципе Увязать расход со скоростью можно по 1й формуле. А т.к. даны шероховатость и вязкость(косвенно) то их надо учесть. Как?

Помоните пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- PSnnov   Труба....   8.12.2007, 16:14
- - BUFF   что - МИКХиС, "Эксплуатация систем ВиВ"?...   8.12.2007, 17:20
- - Skorpion   Трубка Пито-Прандтля не замеряет скорость, а замер...   8.12.2007, 23:02
- - PSnnov   Цитата(Skorpion @ 8.12.2007, 23:02) 19968...   9.12.2007, 1:13
|- - Skorpion   Цитата(PSnnov @ 9.12.2007, 2:13) 199709Ну...   9.12.2007, 13:47
|- - PSnnov   Цитата(Skorpion @ 9.12.2007, 13:47) 19975...   9.12.2007, 15:27
|- - Vict   Цитата(PSnnov @ 9.12.2007, 14:27) 199764И...   12.12.2007, 12:48
|- - Skorpion   Цитата(Vict @ 12.12.2007, 13:48) 200842Ли...   14.12.2007, 9:37
|- - Михаил I   Цитата(Vict @ 12.12.2007, 14:48) 200842Ли...   14.12.2007, 9:43
- - Насосник   Используя максимальную скорость, температуру и гла...   9.12.2007, 15:53
|- - Skorpion   Цитата(Насосник @ 9.12.2007, 16:53) 19976...   12.12.2007, 11:34
- - BUFF   не, я просто тащусь, как здесь ныряют... щас из уч...   12.12.2007, 12:47
- - Skorpion   Смотрите решение   15.12.2007, 10:22
- - Vict   Вот проблемка на которую я бы сразу ответил так Ци...   17.12.2007, 13:38
- - Андрей kab   biggrin.gif не, я просто тащусь, как здесь ныряют....   8.12.2010, 21:04
- - pumptech   Цитатаvср=0,5v Эта формула действительна для ламин...   9.12.2010, 10:02
- - Андрей kab   Да в здании.   9.12.2010, 10:04
- - pumptech   Тогда рисуете весь трубопровод в здании, считаете ...   9.12.2010, 10:08
- - Андрей kab   В том то и дело что необходимо узнать расход именн...   9.12.2010, 10:18
- - pumptech   Где-то уже объяснял на простом примере. Представьт...   9.12.2010, 10:48
- - Андрей kab   Полностью с Вами согласен Но представим такой пр...   9.12.2010, 10:52
- - pumptech   Если излив прямо в точке присоединения, ну или пре...   9.12.2010, 11:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 6:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных