Гость_Селена_*
сообщение 9.12.2007, 14:51
Сообщение #1





Guest Forum






Моё начальство придерживается позиции: если в кухне есть дымоход пригодный к применению, то при установке котла-колонки надо делать раздельный дымоход, т.е. забор воздуха с улицы, а дымоудаление в дымоход (т.к. в СНиПе написано что «удаление продуктов сгорания в коаксиальный дымоход – ДОПУСКАЕТСЯ») и с СЭС согласование тогда не надо. И поэтому заказчику навязывают раздельное дымоудаление, даже если он хочет коаксиалку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Селена   Коаксиалка или раздельный дымоход для котла-колонки?   9.12.2007, 14:51
- - kleoru   В частных домах за городом разрешают коаксиальные,...   9.12.2007, 17:53
|- - Селена   Цитата(kleoru @ 9.12.2007, 17:53) 199776В...   10.12.2007, 10:06
||- - atochil   Цитата(Селена @ 10.12.2007, 10:06) 199911...   10.12.2007, 12:37
|- - GASPAR   Цитата(kleoru @ 9.12.2007, 16:53) 199776В...   11.2.2008, 9:20
- - Внутренний голос   А на основании чего Вы устанавливаете котлы с ...   10.12.2007, 12:33
- - Alex_   По-жизни, коаксиалка не для нашего климата. При -2...   14.12.2007, 17:19
|- - atochil   Цитата(Alex_ @ 14.12.2007, 17:19) 201922П...   14.12.2007, 21:23
- - ARTEM   Если ставить котел с открытой камерой сгорания, не...   18.1.2008, 9:24
|- - Газовик   Цитата(ARTEM @ 18.1.2008, 9:24) 211457Есл...   18.1.2008, 9:59
||- - ARTEM   Цитата(Газовик @ 18.1.2008, 9:59) 211476М...   21.1.2008, 2:25
||- - putnik82   Цитата(ARTEM @ 21.1.2008, 2:25) 212719Я п...   21.1.2008, 13:32
|- - Alex_   Цитата(ARTEM @ 18.1.2008, 9:24) 211457Есл...   18.1.2008, 13:15
- - GASPAR   Друзья мои. Коллеги. Просто товарищи. Как я понял ...   19.1.2008, 0:26
|- - Селена   Цитата(GASPAR @ 19.1.2008, 0:26) 211854Др...   6.2.2008, 13:28
|- - Alex_   Цитата(GASPAR @ 19.1.2008, 0:26) 211854и ...   10.2.2008, 23:38
- - zeman   Например у Роддатиса :"Справочник по котельны...   21.1.2008, 12:03
- - Газовик   putnik82 привел правильную формулу. Естетсвенно 9,...   21.1.2008, 18:53
- - atochil   Будем ждать, когда узаконят СНиП 41-01-2008. В его...   8.2.2008, 19:41
- - utilizator   А вот у нас наличие вентканала обязательно. Не зав...   8.2.2008, 22:25
- - Гена   А что, в стандартных настенниках уже автоматически...   11.2.2008, 1:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 12:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных