Помогите с гидравлическим расчётом!
Имеем расчётную площадь 120м2 на ней находится 16 спринклеров!
Как определить расчетный расход воды для этой площади!
Знаю что интенсивность орошения одним спринклером поНПБ составляет 0.08л/cм2,
Но минимальный расход на площадь в 120м2 равен 9.6 л/c!
Но это если 10 спринклеров, а если 16, то интенсивность каждого спринклера остаётся 0.08л/cм2 или же пропорционально уменьшается и в конечном итоге также составит 9.6л/с или 16х0.08=15,36л/c?
Влияет ли число спринклеров на расчетной площади на суммарный расход воды или он всегда равен 9.6л/c, вне зависимости от количества оросителей!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DIM   Гидравлический расчёт   10.12.2007, 18:17
- - micconen   вопрос обсуждался... http://forum.abok.ru/index.p...   11.12.2007, 6:40
- - Михаил I   Цитата(DIM @ 10.12.2007, 20:17) 200174Но ...   11.12.2007, 12:43
- - DIM   Ну меня получается, что если на площади в 120м2 на...   11.12.2007, 15:24
- - Михаил I   не понятно как вы сосчитали расход у самого удален...   11.12.2007, 15:50
- - DIM   Расчёт я не делал! потму как не пойму конечног...   11.12.2007, 16:21
- - Михаил I   походу вы понятия не имеете как делать гидравличес...   12.12.2007, 10:02
- - DIM   Спасибо за ответ! Не могли бы тогда выслать ме...   12.12.2007, 10:46
- - DIM   По Вашим словам мы не должны складывать расходы во...   12.12.2007, 11:06
- - Михаил I   задаете на ороситель интенсивность 0,08 и все. Мак...   12.12.2007, 11:58
|- - Jagodkin   Цитата(Михаил I @ 12.12.2007, 8:58) 20081...   14.7.2008, 9:08
- - Михаил I   бывает, что не удается создать интенсивность 0,08,...   12.12.2007, 12:04
- - DIM   Доброе утро! Принимаю к установке оросители Gr...   14.12.2007, 10:43
|- - B747   Цитата(DIM @ 14.12.2007, 11:43) 201689Доб...   11.1.2008, 19:23
- - Михаил I   воооот правильные вопросы на все эти ваши вопро...   15.12.2007, 20:35
- - water   Цитата(Михаил I @ 15.12.2007, 21:35) 2021...   3.1.2008, 21:06
- - micconen   Цитатакак сказал мне один из конструкторов - прива...   9.1.2008, 7:19
|- - Михаил I   Цитата(micconen @ 9.1.2008, 9:19) 208045-...   9.1.2008, 7:39
- - DIM   Поздравляю всех с праздниками! Спасибо за отве...   9.1.2008, 11:23
|- - Михаил I   Цитата(DIM @ 9.1.2008, 13:23) 208096Поздр...   10.1.2008, 15:07
|- - B747   Цитата(Михаил I @ 10.1.2008, 16:07) 20849...   11.1.2008, 15:42
- - B747   если кто не читал, думаю будет интересно. статья ...   9.1.2008, 11:29
- - Михаил I   Интересно! Читать всем! В747, а это откуд...   9.1.2008, 12:09
|- - B747   Цитата(Михаил I @ 9.1.2008, 13:09) 208129...   9.1.2008, 13:47
- - DIM   Уважаемый Михаил I, ответьте, пожалуйста, если мож...   9.1.2008, 13:22
- - micconen   Статья с сайта Бийской Спецавтоматики www.sauto.bi...   9.1.2008, 15:14
- - Михаил I   согласен, только скорость не БОЛЕЕ 10м/с все же.   9.1.2008, 21:44
- - Михаил I   Под словом не понимаю я подразумевал то, что у оро...   11.1.2008, 18:57
|- - B747   Цитата(Михаил I @ 11.1.2008, 19:57) 20913...   11.1.2008, 19:34
- - water   Цитата(Михаил I @ 10.1.2008, 16:07) 20849...   16.1.2008, 10:26
- - micconen   2 Water: что бы вы ответили на замечание к расчету...   16.1.2008, 13:55
- - micconen   2 Михаил 1: к определению расхода установки. проко...   16.1.2008, 14:17
- - Михаил I   micconen, я вас не понял. 29 сообщение этой темы и...   16.1.2008, 22:00
- - micconen   Михаил 1, вопрос по ссылке. Там обсуждался подход ...   17.1.2008, 6:31
- - Михаил I   Я полностью согласен.   17.1.2008, 10:27
- - Daddik   При проектировании ДК возник вопрос по расчету дре...   10.7.2008, 15:06
|- - Young   Цитата(Daddik @ 10.7.2008, 18:06) 270664П...   11.7.2008, 5:11
|- - Михаил I   Цитата(Daddik @ 10.7.2008, 18:06) 270664э...   11.7.2008, 8:49
- - Daddik   Вроде бы там разобрался.Проблема еще в другом.Орош...   11.7.2008, 15:47
|- - Young   Цитата(Daddik @ 11.7.2008, 18:47) 271063В...   14.7.2008, 5:48
- - Daddik   образовался такой вопрос:как вычислить давление,пр...   23.7.2008, 14:10
- - Михаил I   выключаться при расчетном требуемом давлении, вклю...   24.7.2008, 22:51
- - regina.mk   ЗДРАВСТВУЙТЕ. ДЛЯ Гидравлического расчета проивопо...   31.1.2011, 14:32
- - Jonny   Для гидравлического расчета противопожарного водоп...   2.2.2011, 7:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 7:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных