> два теплосчётчика последовательно, помогите разобраться
Marfusha
сообщение 13.12.2007, 22:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.12.2007
Пользователь №: 13623



Уважаемые специалисты, помогите разобраться.

Ситуация такая. Есть два одинаковых 4-этажных 20-квартирных дома, стоящие рядом в торец. Теплотрасса проходит по домами насквозь. Жители 2-го дома (ТСЖ) установили теплосчётчик на входе в дом. Через год жители 1-го дома (кооператив) тоже поставили теплосчётчик. Получилось, что счётчики соединены последовательно. Все документы в порядке, техусловия и т.п. на оба проекта есть. Возникает куча вопросов.
1. Наверное, так делать нельзя, наши "тепловые сети" просто прощёлкали при согласовании. По каким законам или ГОСТам нельзя?
2. При установке второго счётчика труба теплотрассы 80-ка была заужена до Ду 40 водомеров, термометров и т.д. В 1-м доме сократился расход воды, на нижних этажах стало холодно.
3. С учётом полный бардак - надо из одних показаний вычитать другие, юридические лица разные, почему мы должны кому-то сообщать свои показания чтобы они их вычитали из своих?

И что нам делать? У тех в доме тепло, Тепловые сети таращат глазки и говорят "ничего страшного", установщики суют нам в нос согласованные проекты. Посоветуйте, пожалуйста, куда можно обратиться и на основании каких нормативных документов? Или так делается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Marfusha   два теплосчётчика последовательно   13.12.2007, 22:25
- - den.mgn   Это получается что 1-ый дом платит и за себя и за ...   14.12.2007, 9:52
|- - Marfusha   Цитата(den.mgn @ 14.12.2007, 9:52) 201650...   14.12.2007, 10:52
|- - den.mgn   Цитата(Marfusha @ 14.12.2007, 12:52) 2016...   14.12.2007, 22:51
- - AllexS   Значит так. Насколько я понимаю у Вас примерно так...   14.12.2007, 16:27
|- - Marfusha   Большое спасибо всем, кто ответил! Извините з...   16.12.2007, 13:41
- - jota   Наверно есть у вас энергоинспекция, строительная и...   15.12.2007, 1:49
|- - den.mgn   Цитата(jota @ 15.12.2007, 3:49) 202048Нав...   15.12.2007, 8:55
|- - AllexS   Цитата(jota @ 15.12.2007, 2:49) 202048То ...   15.12.2007, 23:15
- - инж323   "Сняли тепловычислитель, поставили в известно...   15.12.2007, 6:09
|- - den.mgn   Цитата(инж323 @ 15.12.2007, 8:09) 202050...   15.12.2007, 8:47
- - инж323   Не стоит насос ставить,лучше транзитами разделить ...   15.12.2007, 10:33
- - jota   Скорее всего дело не в счётчике. 1 дом стал эконом...   15.12.2007, 12:23
- - jota   То AllexS Мне кажется, что если указан в пасспорте...   15.12.2007, 23:29
- - Виталий07   Мне кажеться что пост номер 6 - правильный. Если д...   16.12.2007, 15:24
- - jota   Да нет, это не вы трубы должны ложить. Это они дол...   16.12.2007, 16:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 4:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных