Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Тепловой пункт
Гость_mihaley_*
сообщение 14.12.2007, 16:40
Сообщение #1





Guest Forum






Тепловой пункт
Здравствуйте!
Вот делаем проект отопления и вентиляции клиники, хотелось посоветоваться с опытными и знающими людьми.
Обьект представляет собой 9-ти этажную пристройку (39м) и надстройку четвертого этажа над существующим общественным зданием. У всего здания свой владелец, у надстраиваемой мансарды 4 эт.-свой.

Информация из тех.условий:
температ.график 150-70град.
напоры сетевой воды в точке подключения
Расчетные напоры Рп=7,3кгс/см2, Ро=3,2кгс/см2
Фактические напоры Рп=7,0кгс/см2, Ро=5,9кгс/см2
схема подключения ГВС открытая
схема подключения системы теплоснабжения-зависимая с установкой насосов на смешение
Технические мероприятия для подключения обьекта (требования к трубопроводам, запорной арматуре, тепловой изоляции, оборудования тепловых пунктов и др.): предусмотреть установку приборов учета контроля и автоматического регулирования расхода тепловой энергии. Проект согласовать с теплосетью....
Проверитьпропускную способность...

Расходы тепла, температуры, схема в файле (116кБ).
Со слов заказчика зимой Тподачи бывает не более 110град.
приточная установка П1 для клиники с водяным калорифером располагается на самом верхнем техническом этаже (h=39м). есть еще одна приточка П2 на мансарде, не наша.
потери в системе отопления 6м. параметры 95/70град.

Вопросы-
каким образом обеспечить для разных владельцев учет тепла?
вопросы по поводу подключения приточки, гвс, отопления:
не будет ли вскипания теплоносителя в верхних этажах, если его подавать с Т=150град. в калорифер приточки? как с этим бороться можно (сделать смешение и понижение Т (до 110град.?) как на схеме или что то еще?)
как учитывать потери напора в системе теплоснабжения П1? Дельта Р= (потери в трубах)+(потери в рег.клапане в ИТП)+(потери напора в рег.клапане приточки)+(потери в калорифере приточки)+высота подьема до тех.этажа или как? схма обвязки в одноименном файле (47кБ).
где лучше поставить насос в итп в узле вентиляции-на подаче, обратке, перемычке?
нужен ли насос на рециркуляции (или на подаче?) ГВС (Рп-Ро-Hзд-Рег.кл.=7,0-5,9-3,9-рег.кл=нет напора для гвс! или я что то не так понимаю?)

извиняюся за большое количество вопросов.

Господа пожалуйста помогите двоечнику.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  В_АВОК_ТП_14_12__2007.rar ( 115,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
Прикрепленный файл  Обвязка_калорифера_13_12__2007.rar ( 46,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mihaley   Тепловой пункт   14.12.2007, 16:40
- - Alex_   А я-то думал, что теплосети открытые схемы ГВС уже...   14.12.2007, 17:16
|- - mihaley   Цитата(Alex_ @ 14.12.2007, 17:16) 201919А...   15.12.2007, 12:31
- - Wiz   Мдее задачка у вас. По независимой схеме никак нел...   14.12.2007, 17:25
- - M@S!K   Ой то что знаю отвечу во всяком случае постраюсь...   14.12.2007, 22:47
- - M@S!K   Ситуация такая давление в обратном трубопроводе у...   16.12.2007, 22:40
- - mihaley   Господа, я наконец доделал принципиальную схему св...   21.12.2007, 14:10
- - jota   У Вас на обратке 5,9 бар, высота здания 39м - заче...   21.12.2007, 16:50
- - Wiz   1. Первичные преобразователи счетчиков нужно показ...   21.12.2007, 17:22
- - jota   Wiz повторил в принципе всё что писал я. Наверно н...   21.12.2007, 21:09
- - ssn   а вот по поводу скорости теплоносителя в ИТП? тут ...   21.12.2007, 22:38
|- - jota   Цитата(ssn @ 21.12.2007, 21:38) 204836а в...   22.12.2007, 0:58
- - Wiz   2 jota Как раз наоборот, все прочитал и в своем по...   22.12.2007, 14:09
- - synthesis   Вы подбираете оборудование исходя из тех.условий 1...   23.12.2007, 12:42
- - Лера   привет! если не ошибаюсь на отопление привод ...   23.12.2007, 14:44
- - Igor Barishpolets   Предложите независимую схему. Это позволит "с...   23.12.2007, 20:49
- - Лера   Можно завязать на один ECL300 отопление и ГВС (кар...   24.12.2007, 15:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 8:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных