Тепловой пункт
Здравствуйте!
Вот делаем проект отопления и вентиляции клиники, хотелось посоветоваться с опытными и знающими людьми.
Обьект представляет собой 9-ти этажную пристройку (39м) и надстройку четвертого этажа над существующим общественным зданием. У всего здания свой владелец, у надстраиваемой мансарды 4 эт.-свой.
Информация из тех.условий:
температ.график 150-70град.
напоры сетевой воды в точке подключения
Расчетные напоры Рп=7,3кгс/см2, Ро=3,2кгс/см2
Фактические напоры Рп=7,0кгс/см2, Ро=5,9кгс/см2
схема подключения ГВС открытая
схема подключения системы теплоснабжения-зависимая с установкой насосов на смешение
Технические мероприятия для подключения обьекта (требования к трубопроводам, запорной арматуре, тепловой изоляции, оборудования тепловых пунктов и др.): предусмотреть установку приборов учета контроля и автоматического регулирования расхода тепловой энергии. Проект согласовать с теплосетью....
Проверитьпропускную способность...
Расходы тепла, температуры, схема в файле (116кБ).
Со слов заказчика зимой Тподачи бывает не более 110град.
приточная установка П1 для клиники с водяным калорифером располагается на самом верхнем техническом этаже (h=39м). есть еще одна приточка П2 на мансарде, не наша.
потери в системе отопления 6м. параметры 95/70град.
Вопросы-
каким образом обеспечить для разных владельцев учет тепла?
вопросы по поводу подключения приточки, гвс, отопления:
не будет ли вскипания теплоносителя в верхних этажах, если его подавать с Т=150град. в калорифер приточки? как с этим бороться можно (сделать смешение и понижение Т (до 110град.?) как на схеме или что то еще?)
как учитывать потери напора в системе теплоснабжения П1? Дельта Р= (потери в трубах)+(потери в рег.клапане в ИТП)+(потери напора в рег.клапане приточки)+(потери в калорифере приточки)+высота подьема до тех.этажа или как? схма обвязки в одноименном файле (47кБ).
где лучше поставить насос в итп в узле вентиляции-на подаче, обратке, перемычке?
нужен ли насос на рециркуляции (или на подаче?) ГВС (Рп-Ро-Hзд-Рег.кл.=7,0-5,9-3,9-рег.кл=нет напора для гвс! или я что то не так понимаю?)
извиняюся за большое количество вопросов.
Господа пожалуйста помогите двоечнику.