Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Замена радиатора на конвектор Jaga
Анастасия-ов
сообщение 18.12.2007, 14:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13767



Ситуация такая: в 14-ти этажном жилом доме с однотрубной системой с верхней раздачей на 3-ем этаже нужно поменять стальной панельный радиатор. Но так-как нужно что-то более локаничное и дизайнерское, был выбран в качестве заместителя конвектор Jaga. трубопроводы в системе из полипропилена. Подскажите пожалуйста: адекватна ли такая замена и как все это подключить, как организовать замыкающий участок, если расстояние между осями трубок теплообменника 50 мм, а замыкающий должен быть не менее 150 мм ввиду значительных температурных расширений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Анастасия-ов   Замена радиатора на конвектор Jaga   18.12.2007, 14:01
- - yad2000   По монтажу не совсем понятно что вы имели ввиду, н...   18.12.2007, 14:10
- - jota   Если на замыкающем участке КДР, то ничего страшног...   18.12.2007, 14:22
- - Анастасия-ов   конвекторы на самом деле медно-алюминиевые (труба ...   18.12.2007, 14:29
- - yad2000   У вас от стояка до конвектора 150 метров чтоль (?...   18.12.2007, 14:33
- - Анастасия-ов   Цитата(yad2000 @ 18.12.2007, 14:33) 20313...   18.12.2007, 14:36
- - yad2000   а ну 50 мм - это действительно маловато, просто мо...   18.12.2007, 14:44
- - Анастасия-ов   Цитата(yad2000 @ 18.12.2007, 14:44) 20314...   18.12.2007, 14:55
- - yad2000   аааа.....все понял, а этот ваш конвектор не подпол...   18.12.2007, 15:03
- - infiniti   Конвекор Яга- это, фактически, простая медная труб...   18.12.2007, 15:46
- - Анастасия-ов   Цитата(yad2000 @ 18.12.2007, 15:03) 20315...   18.12.2007, 22:28
- - synthesis   А как Вы учитываете гидравлическое сопротивление к...   19.12.2007, 0:38
- - Анастасия-ов   Цитата(synthesis @ 19.12.2007, 0:38) 2034...   19.12.2007, 14:42
- - Анастасия-ов   Тут еще дело такое по поводу конвекторов, квартира...   19.12.2007, 14:51
- - jota   В однотрубной с замыкающей нельзя на подаче ставит...   19.12.2007, 17:38
- - Alexplumb   Цитатапросто прочитала, что мин. размер для зам. у...   20.12.2007, 22:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 4:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных