Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расширительный бак без мембраны.
mkrasnov
сообщение 19.12.2007, 11:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.5.2007
Пользователь №: 8975



Товарищи!

Заказчик хочет использовать вместо мембранного расширительного бака обычный бак, наполовину заполненный водой. Как бы его отговорить от этого? Или может не стоит?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mkrasnov   Расширительный бак без мембраны.   19.12.2007, 11:40
- - mik29   На счет того, стоит или не стоит - зависит от Вас ...   19.12.2007, 12:25
- - mkrasnov   Вообще, наверное через некоторое время весь воздух...   19.12.2007, 12:44
- - mik29   Не весь, не надо абсолютизировать. В воде содержит...   19.12.2007, 13:56
- - narkom   Цитата(mik29 @ 19.12.2007, 12:25) 203559м...   19.12.2007, 16:13
|- - mik29   Цитата(narkom @ 19.12.2007, 16:13) 203771...   21.12.2007, 9:04
- - инж323   Положение уровня теплоносителя в баке определяет с...   19.12.2007, 16:30
- - jota   А Вы могли бы написать - это система отопления или...   20.12.2007, 19:56
- - infiniti   Скорее всего все таки бак для отопления. Если так,...   21.12.2007, 9:55
- - infiniti   Если же расширительный бак для ХВС, то такой бак ...   21.12.2007, 10:12
- - инж323   "Причин к закипанию может быть много, от отсу...   21.12.2007, 12:06
- - mik29   Да уж... в нижней точке системы открытый РБ не пос...   21.12.2007, 14:23
- - инж323   "положением места врезки РБ " А не полож...   21.12.2007, 14:30
- - mik29   Да, и этим тоже !!! Не сходу понял ю...   21.12.2007, 14:47
- - infiniti   Цитата(инж323 @ 21.12.2007, 12:06) 204527...   21.12.2007, 19:11
- - инж323   "4. не понял" Ближе к напорной части нас...   21.12.2007, 19:17
- - mkrasnov   Коллеги! Бурная дискуссия, спасибо. Бак для с...   25.12.2007, 17:15
- - jota   Для определения ёмкости бака Вам необходимо посчит...   25.12.2007, 17:37
- - Valentin_K   В первый год работы после института делал систему...   25.12.2007, 17:49
- - kord   To mkrasnov Открытые расхирительные баки в круп...   26.12.2007, 12:00
- - airwave   Открытый расширительный бак - это риск. Ситуация ...   17.1.2008, 0:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 20:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных