> Датчик сухого хода, Возможен ли на пож.насосах?
Водяной
сообщение 20.12.2007, 14:12
Сообщение #1


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Возможен ли датчик сухого хода на пожарных насосах? Или они должны по-максимуму простые. И обязательное ли условие его установки? Кто сталкивался с пожарными по этому вопросу, объясните пожалуйста)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Водяной   Датчик сухого хода   20.12.2007, 14:12
- - BUFF   возможен. но зачем? ставить его не обязательно...   20.12.2007, 14:37
- - Водяной   В Грундфосе говорят, что нельзя ставить, необходим...   20.12.2007, 15:01
- - Михаил I   всегда ставлю защиту от сухого хода и подаю сигнал...   20.12.2007, 15:16
- - TTD   Цитатавозможен. но зачем? теоретически возможно пр...   20.12.2007, 15:26
|- - Водяной   Цитата(TTD @ 20.12.2007, 15:26) 204166тео...   20.12.2007, 16:30
- - NAL58   Каой сухой ход? Что в СНиПе написано? Пожнасос под...   21.12.2007, 2:41
- - micconen   1. Насос без подпора на режим не выйдет и будет от...   21.12.2007, 7:14
- - Задержка поставки!   как бы нибыло неприятно, но грунфос абсолютно прав...   21.12.2007, 8:21
- - Водяной   Что за правила? Посмотрите п.12.21 примечание1. Во...   21.12.2007, 11:43
- - Водяной   Кстати, если датчик сухого хода на пож.насосах не ...   21.12.2007, 12:03
- - Михаил I   понятно, понятно. Вот и сделайте выводы. В наружны...   21.12.2007, 13:52
- - Задержка поставки!   почитайте внимательней... Вы можете поставить хот...   21.12.2007, 14:04
|- - Михаил I   Цитата(Задержка поставки! @ 21.12.2007, 1...   21.12.2007, 15:37
- - Водяной   Это из НПБ75-98,в остальных НПБ вообще не про то: ...   21.12.2007, 14:32
- - Водяной   10) выдачу световых и звуковых сигналов: о пуске н...   21.12.2007, 15:51
- - Задержка поставки!   ребят.... я всё это знаю.. вот тока пожарникам н...   21.12.2007, 18:22
- - Михаил I   просто если на вводе перед насосом будет напор мен...   21.12.2007, 19:37
- - BUFF   Вы меня простите... отставим на секунду требован...   21.12.2007, 22:17
|- - Водяной   Цитата(BUFF @ 21.12.2007, 22:17) 204829Да...   24.12.2007, 9:59
- - Задержка поставки!   датчик сухого хода по теплу!! однако!   22.12.2007, 18:23
|- - BUFF   Цитата(Задержка поставки! @ 22.12.2007, 1...   22.12.2007, 19:13
- - Задержка поставки!   угу.. есть датчики, которые отслеживают сухой ход...   24.12.2007, 9:40
- - Задержка поставки!   а если будет блокировка, то один хрен всё сгорит, ...   24.12.2007, 10:42
- - Водяной   Во-первых, таких даже случаев не было, чтобы сажал...   24.12.2007, 11:39
|- - BUFF   Цитата(Водяной @ 24.12.2007, 11:39) 20518...   24.12.2007, 14:43
- - Задержка поставки!   "Во-вторых, один хрен всё сгорит))), так хоть...   24.12.2007, 12:58
- - Водяной   Эх, млин, зачётку дома забыл)))   24.12.2007, 13:22
- - Водяной   А почему у меня у диспетчера оказалась кнопка упра...   24.12.2007, 16:02
|- - ViC   Цитата(Водяной @ 24.12.2007, 15:02) 20525...   24.12.2007, 20:46
|- - Водяной   Цитата(ViC @ 24.12.2007, 20:46) 205346На ...   25.12.2007, 9:51
- - BUFF   а на хрена он у Вас там сидит? задумчиво смотрит, ...   24.12.2007, 16:42
- - Водяной   Во-первых, на вопрос не ответили. Во-вторых, куда ...   24.12.2007, 17:03
|- - BUFF   Цитата(Водяной @ 24.12.2007, 17:03) 20528...   24.12.2007, 17:48
|- - Водяной   Цитата(BUFF @ 24.12.2007, 17:48) 2052991....   25.12.2007, 10:07
- - BUFF   что Вам до сих пор не ясно про датчик сухого хода?   25.12.2007, 10:18
- - Задержка поставки!   резюмируя всех вышестоящих ораторов предлагаю сойт...   25.12.2007, 10:44
- - BUFF   и возникает там обычный датчик-реле давления, кото...   25.12.2007, 10:51
- - Водяной   Согласен с Задержкой поставки))), но тогда вопрос:...   25.12.2007, 11:04
|- - BUFF   Цитата(Водяной @ 25.12.2007, 11:04) 20546...   25.12.2007, 11:21
|- - Водяной   Цитата(BUFF @ 25.12.2007, 11:21) 205473да...   25.12.2007, 12:04
|- - BUFF   Цитата(Водяной @ 25.12.2007, 12:04) 20548...   25.12.2007, 12:14
- - Задержка поставки!   парни! хватит путать датчик на всасе и напоре...   25.12.2007, 11:06
- - Задержка поставки!   Самое главное, это чтобы сгорели насосы! тогд...   25.12.2007, 11:48
|- - BUFF   Цитата(Задержка поставки! @ 25.12.2007, 1...   25.12.2007, 11:54
- - Водяной   она будет долго читать, может ссылочку дадите на п...   25.12.2007, 12:23
|- - BUFF   Цитата(Водяной @ 25.12.2007, 12:23) 20549...   25.12.2007, 12:47
- - Водяной   Ну ладно, пока ГИПы читают нормативы), спрошу один...   25.12.2007, 13:50
- - BUFF   не считаю. и пока Вы не пошли во флуд - пытался ар...   25.12.2007, 18:21
|- - OlgaO   Цитата(BUFF @ 25.12.2007, 18:21) 205655не...   25.12.2007, 20:26
- - andrey R   Оль, и Вы туда же? Вода должна быть всегда. Есл...   25.12.2007, 20:34
|- - OlgaO   Цитата(andrey R @ 25.12.2007, 20:34) 2056...   25.12.2007, 20:43
||- - andrey R   Цитата(OlgaO @ 25.12.2007, 20:43) 205678Д...   25.12.2007, 20:53
||- - BUFF   Цитата(OlgaO @ 25.12.2007, 20:43) 205678С...   25.12.2007, 21:44
|- - Водяной   Цитата(andrey R @ 25.12.2007, 20:34) 2056...   26.12.2007, 10:08
|- - andrey R   Цитата(Водяной @ 26.12.2007, 10:08) 20577...   26.12.2007, 11:33
- - ViC   Автоматическое отключение пожнасосов делается: - е...   25.12.2007, 20:46
- - BUFF   ммм... попробую 1. Любая блокировка на пожарном ...   25.12.2007, 21:26
|- - ViC   Цитата(BUFF @ 25.12.2007, 20:26) 205693По...   25.12.2007, 21:54
|- - Водяной   Цитата(BUFF @ 25.12.2007, 21:26) 205693мм...   26.12.2007, 9:50
|- - BUFF   Цитата(Водяной @ 26.12.2007, 9:50) 205765...   26.12.2007, 11:47
- - micconen   Вставлю свои три копейки... п. 14.9. НПБ 88-2001* ...   26.12.2007, 7:13
- - Задержка поставки!   вот теоретики мля... всю спесь всяких там...спецо...   26.12.2007, 8:42
|- - Водяной   Цитата(Задержка поставки! @ 26.12.2007, 8...   26.12.2007, 9:36
- - Задержка поставки!   я када Водяного читаю, то вспоминаю детство в дере...   26.12.2007, 11:21
- - Водяной   ну вот благодаря таким постам,как N63 и мусолим)))...   26.12.2007, 11:39
- - Задержка поставки!   конкретики конкретики.... дайте молодость вспомни...   26.12.2007, 11:50
- - Водяной   прокоментируйте, пожалуйста, вот этот пункт: При д...   26.12.2007, 12:36
|- - BUFF   Цитата(Водяной @ 26.12.2007, 12:36) 20582...   26.12.2007, 14:26
- - wiktor-m   Водяной, а Вы, собственно, что хотите узнать-то? ...   26.12.2007, 13:11
|- - TTD   Цитата(wiktor-m @ 26.12.2007, 14:11)...   26.12.2007, 13:30
- - andrey R   Водоканал обязан гарантировать расход, иначе его д...   26.12.2007, 13:36
- - wiktor-m   TTD, если Вы допускаете мысль, что напор в сети по...   26.12.2007, 13:50
- - andrey R   Кроме того, откуда допущение того, что в сети нет ...   26.12.2007, 13:55
|- - Водяной   Цитата(andrey R @ 26.12.2007, 13:55) 2058...   26.12.2007, 14:06
- - Vict   А я думаю, где сегодня сектанты? А они тута...   26.12.2007, 13:55
- - Водяной   А я этого вообщем и добиваюсь, чтобы хотябы показа...   26.12.2007, 13:59
- - TTD   Я допускаю мысль о том, что гарантированный напор,...   26.12.2007, 14:06
- - andrey R   На чисто хозпитьевых ставят. Отчасти - из-за полит...   26.12.2007, 14:10
- - TTD   По теме http://www.0-1.ru/discuss/?id=7512   26.12.2007, 15:29
|- - BUFF   Цитата(TTD @ 26.12.2007, 15:29) 205916По ...   26.12.2007, 17:14
- - Водяной   дело-то не в себе любимом, дело в ответе)))   26.12.2007, 17:18
- - BUFF   да? это первый зам Шойгу отвечает? что-то я сомнев...   26.12.2007, 18:43
- - Vika-a   Добрый день! Согласна с BUFFом -системы АПТ не...   10.4.2008, 13:18
- - Young   Цитата(Vika-a @ 10.4.2008, 16:18) 24...   14.4.2008, 5:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 12:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных