> Положение и размер смесительной камеры, Где должна находиться смесительная камера
Denis Ch
сообщение 20.12.2007, 17:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10740



При проектировании приточной установки возник вопрос по поводу организации рециркуляции и размещения камеры смешения, где она должна находиться до калорифера или после.Меня в университетете учили, что сперва необходимо подогреть наружний воздух до определённой температуры, а затем смешать его с воздухом помещения(рециркуляционным), а на фирме, которая выпускает эти приточные установки мне говорят, что они не могут организовать смешение воздуха после калорифера и утверждают, что в камере смешения не будет образовываться конденсат.Подскажите , пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на практике, и как её правильно решить?И ещё вопрос, как учесть все возможные перепады температуры и влажности для поддержания оптимальных условий микроклимата в помещениях при использовании рециркуляции, какое дополнительное оборудование необходимо применить? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Denis Ch   Положение и размер смесительной камеры   20.12.2007, 17:34
- - ivan-l-ing   И правильно говорят. А если 100% рециркуляция в н...   20.12.2007, 17:44
- - Megaladon   По диаграмме состояния влажного воздуха и опираясь...   20.12.2007, 17:44
- - ivan-l-ing   Как ваша приточка будет пораметры держать, если вы...   20.12.2007, 17:57
|- - Megaladon   Цитата(ivan-l-ing @ 20.12.2007, 17...   20.12.2007, 18:01
- - jota   В камерах обычного исполнения смешение до калорифе...   20.12.2007, 17:58
|- - JonnyD   Цитата(jota @ 20.12.2007, 17:58) В камера...   16.4.2014, 11:17
- - Denis Ch   Спасибо за ответы.Как я понл камера смешения может...   21.12.2007, 8:48
- - Василич   Опаньки! Давайте меняться - пришлите мне свою ...   21.12.2007, 9:01
|- - Denis Ch   Цитата(Василич @ 21.12.2007, 9:01) 204414...   21.12.2007, 9:13
- - Denis Ch   Уважаемый jota Мне необходимо обеспечить требуемые...   21.12.2007, 9:18
|- - tuguzak   Цитата(Denis Ch @ 21.12.2007, 9:18) 20442...   21.12.2007, 9:48
- - Megaladon   Не заморачивайтесь с рециркуляцией. Советую исполь...   21.12.2007, 10:09
|- - Denis Ch   Цитата(Megaladon @ 21.12.2007, 10:09) 204...   21.12.2007, 10:23
- - Denis Ch   Если можно, то дайте ссылочку, на id диаграмму в к...   21.12.2007, 10:55
- - tuguzak   Качнул когда-то где-то на этом же форуме...   21.12.2007, 11:02
|- - Denis Ch   Цитата(tuguzak @ 21.12.2007, 11:02) 20449...   21.12.2007, 15:00
|- - JJJJ   Цитата(Denis Ch @ 21.12.2007, 12:00) 2046...   21.12.2007, 16:35
- - Denis Ch   Всем большое спасибо за помощь, вы мне очень помог...   21.12.2007, 17:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 15:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных