> не выводить стояки на крышу, а использовать вентиляционные клапана
vores8
сообщение 24.12.2007, 16:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 5.12.2007
Пользователь №: 13505



Добрый день всем. В свое время была подробная дискуссия, можно ли обойтись без открытих канализационных стояков в частном доме, закрыв стояки вентиляционными клапанами. Но к единому мнению вроде так и не пришли. Статью тоже прочитал (http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2043)

Хочу задать конкретный вопрос. Дано - коттедж под проживание 4-5 человек, 2 этажа плюс мансарда, 2 канализационных стояка. Можно ли не выводить стояки на крышу, а закрыть их клапанами?

Заранее благодарен

Сообщение отредактировал vores8 - 24.12.2007, 19:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vores8   не выводить стояки на крышу   24.12.2007, 16:16
- - OlgaO   Цитата(vores8 @ 24.12.2007, 16:16) 205265...   24.12.2007, 16:24
|- - McS   Цитата(OlgaO @ 24.12.2007, 16:24) 205269Н...   24.12.2007, 17:41
|- - andrey R   Цитата(vores8 @ 24.12.2007, 16:16) 205265...   24.12.2007, 18:10
- - vores8   Хорошо, поставлю вопрос по-другому. Решил я всю ка...   24.12.2007, 18:43
- - Serg Ivanov   Можно. Но лучше на крышу. Хотя бы один.   24.12.2007, 19:04
|- - andrey R   Цитата(Serg Ivanov @ 24.12.2007, 19:04) 2...   24.12.2007, 19:08
- - vores8   не хочется ради одного стояка отдельную трубу на к...   24.12.2007, 19:08
|- - Serg Ivanov   Цитата(vores8 @ 24.12.2007, 20:08) 205315...   24.12.2007, 19:19
- - Yrua   Немаловажным являеться также вопрос вентиляции вне...   24.12.2007, 19:12
- - andrey R   Кроме того, что сказал Yrua, нужно ещё понимать,...   24.12.2007, 19:16
- - vores8   куда канализация скидывается - хз. Обещают централ...   24.12.2007, 19:18
|- - andrey R   Цитата(vores8 @ 24.12.2007, 19:18) 205322...   24.12.2007, 19:21
- - Yrua   Цитата(andrey R @ 24.12.2007, 20:16) 2053...   24.12.2007, 19:19
- - vores8   вот... сильно не пинайте. на разводку труб не обра...   24.12.2007, 19:29
|- - andrey R   Цитата(vores8 @ 24.12.2007, 19:29) 205327...   24.12.2007, 19:39
- - ViC   То vores8 - Еще одно ИМХО - выводите стояки на кры...   24.12.2007, 19:47
- - vores8   вот еще два вида...   24.12.2007, 19:59
- - vores8   Наверное проблема в том, что если стояк выводить н...   24.12.2007, 20:04
- - andrey R   Почему по центру? Вентчасть можно гнуть куда угодн...   24.12.2007, 20:09
- - Сантехник   Мне только что приятель звонил - не вывел стояки ,...   24.12.2007, 21:31
- - Serg Ivanov   Либо клапаны левые, либо обе руки. У нас монтажни...   25.12.2007, 10:25
- - vores8   вот нарисовал аксонометрии. Сделал 2 стояка - один...   25.12.2007, 20:28
- - andrey R   Санузлы всё таки оставили на месте. Теперь смотрит...   25.12.2007, 20:39
- - vores8   Спасибо не те помещения - не подскажете какие? ст...   25.12.2007, 20:59
- - andrey R   пункт 17.10. СНиП 2.04.01-85* Объединять той же тр...   25.12.2007, 21:04
- - Сантехник   Наши придумали под холодную кровлю выводить в возд...   25.12.2007, 21:16
- - andrey R   Сантехник, дружище, опять Вы плохому учите...   25.12.2007, 21:18
- - Сантехник   Чем чертите если не меджиком   25.12.2007, 21:18
- - vores8   А вот в такую трубу можно запихать? http://www.sch...   25.12.2007, 21:21
- - Сантехник   Вот опять замечаю пристрастное отношение - Сергей ...   25.12.2007, 21:28
|- - andrey R   Цитата(Сантехник @ 25.12.2007, 21:28) 205...   25.12.2007, 22:03
|- - Serg Ivanov   Цитата(Сантехник @ 25.12.2007, 22:28) 205...   26.12.2007, 10:56
- - vores8   спасибо вам люди добрые (а черчу я ревитом)   25.12.2007, 21:33
|- - ViC   Цитата(vores8 @ 25.12.2007, 20:33) 205699...   25.12.2007, 22:05
- - vores8   ага, одно дополняет другое... "Для профилакти...   25.12.2007, 22:16
- - Сантехник   125   25.12.2007, 22:18
- - vores8   простите, 125 - это что?   25.12.2007, 22:23
- - Serg Ivanov   И, до кучи, по вопросу общей вентиляции наружной с...   26.12.2007, 11:11
- - Сантехник   Ну не убеждает на фоне пункта 17.18 и не меня а эк...   26.12.2007, 23:55
- - Serg Ivanov   Ежели в Ваших условиях это не работает (скорее все...   27.12.2007, 10:45
|- - andrey R   Цитата(Serg Ivanov @ 27.12.2007, 10:45) 2...   27.12.2007, 11:40
|- - Serg Ivanov   Цитата(andrey R @ 27.12.2007, 12:40) 2061...   27.12.2007, 13:59
|- - andrey R   Цитата(Serg Ivanov @ 27.12.2007, 13:59) 2...   27.12.2007, 15:05
- - Сантехник   Я теперь с архитекторами в одной команде , так на ...   27.12.2007, 23:53
- - Skorpion   Можно обойтись без клапанов и не дырявить кровлю. ...   9.1.2008, 13:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 8:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных