> Алгоритм работы насосной станции, задачка для ума
Mitya78
сообщение 27.12.2007, 13:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847



Дано: есть городская сеть водоснабжения, на которую работают три насосных станции.

Две (НС-насосные станции) из них подают стороннюю, дорогую воду. Одна (ВЗУ-водозаборный узел) подаёт воду из скважин (принадлежащих городу, а потому эта вода для него дешёвая).

На ВЗУ находится несколько скважин из которых глубинные насосы подают воду напрямую в трубу, а далее в сеть уже качается одним насосом. Этим насосом мы собственно и управляем с помощью частотника. Меряется входное и выходное давление.

Вроде всё просто, но есть одна загвоздка.

Так как на ВЗУ вода дешёвая, то и стараемся откачать её по максимуму, поддерживая на входе 1 атм.
Давление в сети на требуемом уровне держат две НС, но вот ими то мы и не управляем.

На днях случилась ситуация, что при малом расходе начало расти давление, две другие станции или были отключены или достигли своего предела регулирования. На случай превышения выходного давления прописан режим перехода ВЗУ на его отработку, понижается частота ПЧ. Если выходное давление снижается до некоторого значения (а входное при этом начинает расти), то опять переходим на отработку входного давления. Возникают "качели". А если и НС работают, то результат вообще непредсказуем.

Чего они и как нарегулируют, одному богу известно.

Сижу ломаю голову, как прописать всевозможные ситуации.

Извиняюсь, если путанно изложил, буду рад ответить на вопросы.

Сообщение отредактировал Mitya78 - 27.12.2007, 14:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Watersupply.bmp ( 85,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mitya78   Алгоритм работы насосной станции   27.12.2007, 13:48
- - Lex   Картинку приложите, пожалуйста - для нас, визуалов...   27.12.2007, 14:12
- - Kass   Цитата(Mitya78 @ 27.12.2007, 13:48) 20623...   27.12.2007, 20:56
- - andrey R   Тут есть и вторая проблема, которая и беспокоит во...   27.12.2007, 21:04
|- - Kass   Цитата(andrey R @ 27.12.2007, 21:04) 2064...   28.12.2007, 19:07
- - andrey R   Ну да, резервуар нужен. Прямая работа в сеть, на к...   28.12.2007, 20:24
- - Насосник   Если сеть принадлежит городу, то может быть возмож...   29.12.2007, 7:34
- - Mitya78   В общем буду думать, пытать наших заказчиков насчё...   29.12.2007, 9:46
|- - Kass   Цитата(Mitya78 @ 29.12.2007, 9:46) 206843...   30.12.2007, 13:07
|- - den.mgn   Цитата(Mitya78 @ 29.12.2007, 11:46) 20684...   31.12.2007, 9:24
|- - Kass   Цитата(den.mgn @ 31.12.2007, 9:24) 207088...   31.12.2007, 13:00
|- - den.mgn   Цитата(Kass @ 31.12.2007, 15:00) 207097Мо...   1.1.2008, 8:41
|- - Kass   Цитата(den.mgn @ 1.1.2008, 8:41) 207134А ...   1.1.2008, 18:57
- - Игорь Борисов   Все можно сделать, если иметь доступ к управлению ...   1.1.2008, 11:42
- - andrey R   И даже в этом случае, если станции будут отчитыват...   1.1.2008, 13:14
- - Игорь Борисов   В идеале нужно чтоб конкурентные станции были ...   1.1.2008, 23:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 3:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных