Какую систему поставить в торговый центр?, чиллер-фан + центр конд? или др? |
|
|
Гость_Y.M.A._*
|
28.12.2007, 10:03
|
Guest Forum

|
Приветствую.Подскажи пожалуйста какую систему ставить на торговый центр ,4 этажа,площадь каждого этажа около 900м2.Объект находится в Краснодаре.По электрофикации у них 400кВт есть.Потолки нормальные 2,8 самый низкий на 4-м этаже,остальные по 3,3.Газа у них не будет.С моей стороны им нужно предложить систему кондиционирования и вентиляцию с притоком,ну как обычно в ТЦ.Заказчик говорит что к центральному отоплению может быть подключаться,но не факт.Поэтому я хочу сделать обогрев за счёт Чиллер-фанкойл.Подскажи может быть теплый воздух будет давать центральный кондёр,который в свою очередь будет питаться от чилера (который только холод),и фанкойлы поставить соответственно на этот же чиллер,которые будут тоже соответственно только холод.Или же поставить отдельно систему Чиллер-фанкойл(тепло\холод) и отдельно там же на крыше центральный кондиционер(но ведь для центрального кондиционера нужен свой чиллер который будет подавать холодную воду на теплообменник этого кондёра).Я что то запутался как лучше.И вообще не пойму,прошелся по торговым центрам,заходил в бутики в одних стоят в подшивном потолке фанкойлы,в других нет.Например в бутике Летуаль стоит 2 фана и вытяжка,а приточки нет.Проблема ещё в том что планировка свободная и соответственно в экспликации её нет.Так как подбирать систему которую обычно ставят в торговых центрах,и как быть когда нет планировки?
Прикрепленные файлы
1_этаж.bmp ( 592,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 98
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Y.M.A. Какую систему поставить в торговый центр? 28.12.2007, 10:03 AAANTOXA Если есть время то прикиньте просто 2-4 варианта п... 28.12.2007, 13:41 Alex_ ПРИТОЧКА БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ В КРАСНОДАРЕ НЕ КАНАЕТ.
За... 29.12.2007, 0:15 ivan-l-ing Я бы второй вариант применил. В С-Пб частенько в т... 29.12.2007, 9:33 Y.M.A. Я думаю сделаю вариант 2)чиллер-фанкойл + приточка... 29.12.2007, 11:43 ivan-l-ing Я так понимаю, что как бы за людей зак ни хлопотал... 29.12.2007, 12:07 Y.M.A. Крезот ЖЖошь. Ну я думаю что столько всего не ст... 10.1.2008, 14:53 инж323 Вариант 2 из Антохиного приемлим.
Арендные зоны ар... 10.1.2008, 15:15 инж323 "заказчик ждет цифру"
Именно,но только С... 10.1.2008, 18:01 инж323 Крезот, а вы не конкурент ли у топикастера по этом... 10.1.2008, 20:06 Y.M.A. Почему 20-30 м.куб\ч на нос? я взял 60м.куб... 11.1.2008, 10:48 ivan-l-ing Цитата(Y.M.A. @ 11.1.2008, 10:48) 2088401... 11.1.2008, 11:18 ArFey Маленькая ремарка. Как то в конце августа была тем... 11.1.2008, 11:09 Y.M.A. Цитата(ArFey @ 11.1.2008, 11:09) 208854Ма... 11.1.2008, 11:27 Y.M.A. Цитата(Крезот @ 10.1.2008, 17:33) 208587Э... 11.1.2008, 11:19 Wiz ЦитатаОтдельные П, В системы на этаж без охладител... 11.1.2008, 12:11 Wiz Кап. затраты с охладителем с учетом автоматики воз... 11.1.2008, 12:55 saveliy46 еще раз возвращаясь к кондиционированию в холодный... 11.1.2008, 16:44 Крезот спасиб скачал
Рекомендации не помешают) 11.1.2008, 16:45 Крезот Научиться плохому, человек и сам сможет со времене... 11.1.2008, 18:18 Крезот савелию
Проблемма фрикулинга решается заказчиком... 11.1.2008, 18:24 Лера Я бы ВТС не ставила, очень согласна с инж323 по э... 11.1.2008, 21:32 jota Цитата(Лера @ 11.1.2008, 20:32) 209242Я б... 13.1.2008, 17:18 Igor Barishpolets Если здание еще не смонтировано, то наиболее эконо... 13.1.2008, 17:08 инж323 не,тут другое.Менеджеры не ЕСовские.И не совсем ко... 13.1.2008, 17:28 jota Цитата(инж323 @ 13.1.2008, 16:28) 209469н... 13.1.2008, 17:32 Y.M.A. По поводу фанкойлов ,всё таки решили поставить 4-х... 14.1.2008, 14:09 saveliy46 Цитата(Y.M.A. @ 14.1.2008, 14:09) 209683Э... 14.1.2008, 15:49 Крезот савелий,
у человека кроме плана наружных стен
нич... 14.1.2008, 15:58 Alex_ Мой вариант:
Чиллер (два, 75%+75%). Котел. (два, 5... 14.1.2008, 16:39 saveliy46 Крезот,
теплопритоки на 1 кв.м пола можно взять из... 14.1.2008, 17:55 Y.M.A. Цитата(saveliy46 @ 14.1.2008, 15:49) 2097... 14.1.2008, 18:00 Alex_ Цитата(Y.M.A. @ 14.1.2008, 18:00) 209802П... 14.1.2008, 23:42 Y.M.A. Цитата(saveliy46 @ 14.1.2008, 17:55) 2097... 14.1.2008, 18:13 Крезот Савелий.
Достаточно просто габаритов помещения, чт... 14.1.2008, 18:18 Крезот Послушайте фразу
- Вам холод зимой нужен?
В лучшем... 14.1.2008, 18:24 инж323 "При куче маленьких могут возникнуть сложност... 15.1.2008, 13:31 Крезот shprot
Alex_
коллеги
я уже подумал, что я один та... 15.1.2008, 14:20 ivan-l-ing Цитата(Крезот @ 15.1.2008, 14:20) 210162s... 15.1.2008, 16:46 Y.M.A. Cъезил к заку,говорит ставить касетные фаны (тепло... 15.1.2008, 16:28 Dima Цитата(Y.M.A. @ 28.12.2007, 10:03) 206527... 15.1.2008, 16:47 Wiz Наличие управляющего клапана у фанкойла обязательн... 15.1.2008, 17:25 Крезот А ведь тепло будет отдавать каждый теплообменник к... 15.1.2008, 17:32 Dima Цитата(Крезот @ 15.1.2008, 17:32) 210296Д... 16.1.2008, 8:24 Wiz ЦитатаА вы что думали что без клапана температурой... 15.1.2008, 18:01 Крезот Ну при такой системе регулирования можно и вовсе к... 15.1.2008, 18:19 инж323 "если в ТРК много так называемых бутиков (100... 15.1.2008, 19:45 инж323 300 квт на 200 квадратов -это торг.центр или ...?И... 16.1.2008, 8:34 Dima Цитата(инж323 @ 16.1.2008, 8:34) 21047230... 16.1.2008, 13:11 Y.M.A. Разрешите повториться:
на 21000 м\куб магист... 16.1.2008, 9:57 инж323 "а вынести его за стену здания "
Вы може... 16.1.2008, 10:00 Крезот Савелий.
Живем нежалуемся. И клиентура довольна. М... 16.1.2008, 10:23 ivan-l-ing Цитата(Крезот @ 16.1.2008, 10:23) 210515Y... 16.1.2008, 12:55 saveliy46 Цитата(Крезот @ 16.1.2008, 10:23) 210515Y... 16.1.2008, 16:15 Dima Смешная ситуация,заказчик не говорит ни максимальн... 16.1.2008, 13:20 инж323 "один из отделов "
Совокупная мощность т... 16.1.2008, 13:47 Крезот ivan-l-ing но работать будет
большинство обьект... 16.1.2008, 14:04 shprot ЦитатаДа просто плохо это будет работать. Скорости... 16.1.2008, 14:07 ivan-l-ing Цитата(shprot @ 16.1.2008, 14:07) 210643И... 16.1.2008, 16:29 saveliy46 Цитата(shprot @ 16.1.2008, 14:07) 210643А... 16.1.2008, 17:00 инж323 "Ставь руфтоп он без наружного блока."
Э... 16.1.2008, 14:09 Dima Я забыл сказать,что ещё приточка даёт 70 кВт(получ... 16.1.2008, 14:20 Крезот инж323 ну вот такие они странные. Стоят на крыше и... 16.1.2008, 14:25 инж323 "300кВт? Верно пусть ставит два"
Не 90 л... 16.1.2008, 14:45 Dima Цитата(инж323 @ 16.1.2008, 14:45) 210659... 16.1.2008, 15:04 Крезот 465кВт потолок
вроде бы хватает
Но 300 кВт воздух... 16.1.2008, 14:55 Wiz ЦитатаПроблема с чилером,негде взять воды.
Это к... 16.1.2008, 15:08 Dima Цитата(Wiz @ 16.1.2008, 15:08) 210666Это ... 16.1.2008, 15:13 Wiz Не разрешает воду от водопровода взять ???, Чем об... 16.1.2008, 15:17 Крезот ГИП тупой.
Думает что система холодоснабжения, бу... 16.1.2008, 15:22 Wiz Согласен с Крезотом, что-то здесь не так...мож ГИП... 16.1.2008, 15:24 Крезот Wiz
Как вариант: Заказчик не заплатил за проект.
... 16.1.2008, 15:31 ivan-l-ing Куда прикольней идея продавцов за людей не считать... 16.1.2008, 17:09 Igor Barishpolets Снова задам вопрос: Вы желаете решать задачу или в... 17.1.2008, 1:23 Y.M.A. Цитата(saveliy46 @ 16.1.2008, 16:15) 2107... 17.1.2008, 11:48