лапа Образоваение конденсата на воздухозаборе для горелки котла Baxi 28.12.2007, 15:22 Бабай Приветствую. Проблемы особой нет. Повысьте темпера... 28.12.2007, 16:08![]() JJJJ Цитата(Бабай @ 28.12.2007, 13:08) 206719П... 28.12.2007, 16:19 Бабай Не согласен. Приточный утеплять незачем. Конденсат... 28.12.2007, 16:28 jota То Бабай - вопрос был задан о притоке!!... 29.12.2007, 22:06 Бабай Виноват, господа, не внимательно прочитал условия.... 6.1.2008, 16:34 Сантехник Зачем изолирована вытяжка. Вот температура на пове... 6.1.2008, 20:13 annuka Получается так, что, приточный воздух по температу... 16.1.2008, 23:05 UTSK Приветствую! Мы использовали в таком случае ма... 17.1.2008, 11:09 лапа Дело в том что шахта для притока толщиной 60 мм (к... 18.1.2008, 20:48