ayur
сообщение 6.1.2008, 13:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.4.2007
Из: Республика Казахстан
Пользователь №: 6901



Здравствуйте!Господа
проблема такого рода(сам я инженер автоматчик, поэтому в даннм вопросе не вадею базовыми знниями)
сейчс у насна улиц температура -30, дома стало очень холодно, на тепловом узле в подвале замерил темпратуру подачи и обратки, получились ткие цифры : подача +65, обратка +40,
где-то слшал, что разница должна быть не более 15 градусов, иначе это плохая циркуляция.
кто-нибудь может аргументировать или опровергнуть эту информацию(неоходимо, что бы пободаться с теплопунктом и увеличить шайбы на обратке в тепловом узле)
Спасибо огромное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ayur   Холодища   6.1.2008, 13:35
- - AllexS   В самых общих чертах: никакой "нормативной...   6.1.2008, 15:15
- - jota   Не ясно какой у Вас теплоузел: элеваторный или нез...   6.1.2008, 15:31
- - ayur   Элеватор посоветовали вообще исключить из подачи т...   6.1.2008, 16:05
- - jota   1. Какая Т всё-таки из тепловых сетей? 2. Как это...   6.1.2008, 17:29
- - ayur   по замерам на входе в тепловой узел +65(в мерном ...   6.1.2008, 21:30
- - jota   Что значит РР перекрыт полностью!??? Как опред...   6.1.2008, 21:39
- - инж323   При такой Т на улицы эксперименты опасны. Есть лиш...   6.1.2008, 21:44
|- - borm   Цитата(инж323 @ 6.1.2008, 21:44) 207741Пр...   7.1.2008, 11:26
- - den.mgn   Цитата(ayur @ 6.1.2008, 15:35) 207679Здра...   6.1.2008, 21:46
- - ayur   А нельзя ли косвенным путем доказать, что циркуляц...   7.1.2008, 6:31
|- - den.mgn   Цитата(ayur @ 7.1.2008, 8:31) 207804А нел...   7.1.2008, 8:59
- - инж323   "где взять нормативное количество тепла на ве...   7.1.2008, 7:17
- - инж323   Для правильного понимания надо было весь пост цити...   7.1.2008, 22:12
- - ayur   Спасибо всем за помощь!!! шайбу снял и...   9.1.2008, 10:32
- - инж323   Это(рассверлить шайбу) полумера-полупартизанщина.Т...   9.1.2008, 10:35
- - marat36   Не важно какой тампературный график (В.И.Манюк СПР...   10.1.2008, 15:28
- - ЕВК   Здравствуйте! Рылся в форуме, не нашел похожег...   18.11.2008, 9:37
- - igla   для ЕВК   20.11.2008, 13:49
- - спец   Уже почти год прошел. Интересно медведь выжил?   20.11.2008, 15:05
- - ЕВК   2 igla Спасибо. Эти СП я встречал, расчетную фор...   24.11.2008, 10:02
- - igla   на выходе надо получить 40 м. избыточный напор, ко...   24.11.2008, 10:38
- - Svetlana Sarmina   Подскажите пожалуйста! Есть ли ограничения по...   9.2.2010, 7:34
|- - HeatServ   Цитата(Svetlana Sarmina @ 9.2.2010, 7:34)...   9.2.2010, 8:13
- - Машинист   ЦитатаЕсть ли ограничения по длине прямого участка...   9.2.2010, 9:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 14:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных