> Вопрос по газоснабжению котельной 200 МВт, Что лучше общий ГРП или индивидуальные ГРУ у котлов?
andr111
сообщение 10.1.2008, 17:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Всем привет!
Есть вопрос по газоснабжению котельной 200 МВт.
Всего 5 котлов, каждый по 40 МВт, на входе газ - 6 атм.
Что лучше организовать - 1 ГРП на всю котлеьную, и к котлам подводить уже низкое давление, или индивидуальные ГРУ на каждый котел ставить, а к котлам тащить газ 6 атм?
Если можно, ссылки на нормативные документы в пользу того или иного варианта дающие информацию....



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andr111   Вопрос по газоснабжению котельной 200 МВт   10.1.2008, 17:06
- - Газовик   ГРП на всю котельную. Только правильно расчитать д...   10.1.2008, 17:37
- - Patorok   200 мегов... Нехилая у Вас котельная! Я думал ...   10.1.2008, 17:42
- - zeman   А что это за горелки у Вас на 40 МВт и низком давл...   10.1.2008, 18:03
|- - Patorok   Цитата(zeman @ 10.1.2008, 19:03) 208603А ...   10.1.2008, 18:18
- - kleoru   Мы делали общее ГРУ с регулятором РДП-200Н ООО ПКФ...   10.1.2008, 22:16
- - andr111   Всем спасибо за ответы! Но вот есть ли докумен...   11.1.2008, 9:44
- - Patorok   Конечно нет, как хотите так и проектируйте, котель...   11.1.2008, 10:23
- - andr111   2 Patorok Так столько тепла нужно заказчику, вот и...   11.1.2008, 16:36
- - andr111   Собственно то весь вопрос в том - есть ди дополнит...   11.1.2008, 16:52
|- - 147369   Цитата(andr111 @ 11.1.2008, 16:52) 209076...   12.1.2008, 6:14
- - Patorok   В отдельностоящей котельной ходите хоть 1.2 МПа, н...   11.1.2008, 17:15
- - Dead   первое однозначно отдельное ГРП (много шума будет)...   12.1.2008, 10:29
|- - Газовик   Цитата(Dead @ 12.1.2008, 10:29) 209291Наз...   12.1.2008, 10:55
|- - zeman   Цитата(Dead @ 12.1.2008, 10:29) 209291Наз...   15.1.2008, 13:21
- - Dimur   котлы, наверное, ПТВМ-30. Там 6 горелок до 0,2 атм...   13.1.2008, 21:30
- - utilizator   Так марки котлов и характеристики уже определены??...   15.1.2008, 12:48
- - Patorok   Мля, я не говорю, что у всех горелок подводимое да...   15.1.2008, 13:33
- - Dimur   ну, собственно покотловой регулятор, снижающий с 6...   15.1.2008, 22:07
- - andr111   Котлы зарубежные. Насчет ГРП на большую котельную...   17.1.2008, 17:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных