Коллеги, у меня к вам следующий вопрос.

Есть зерноперегрузочный комплекс: норийная вышка с 3 нориями, авторазгрузка, всё как положено.
Нории высокие, от башмака до головки (от этих точек будут МО) 42 метра.
Я рассматриваю 2 варианта компановки систем:

1. Сделать все системы отдельными, т.е. на каждую норию по своей системе и воздуховоды тащить от башмака до головки по всей высоте башни (и где в таком случае расположить вентилятор с циклоном, я думаю, что лучше где-то внизу. Как лучше для движения пыли?). Таким образом, получим 4 системы - 1 на авторазгрузку и 3 на нории. Просто смущают длинные вертикальные участки.

2. Не делать разрозненные системы а объеденить МО от башмаков всех 3-х норий и авторазгрузку в одну систему, а МО от головок норий тоже объеденить в одну самостоятельную систему, к-я будет стоять на самом верху. Но при таком раскладе меня смущает тот момент, что не всё оборудование может работать одновременно, т.е. допустим работают только 1 нория и авторазгрузка, а остальные 2 нории стоят, но воздух при этом мы тянем от всех точек. Просто при таком варианте можно избавиться от длиннющих воздуховодов, которые будут тянуться по высоте всей башни, меньше вентиляторов и циклонов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Giedi Prime   Количество систем аспирации   12.1.2008, 17:07
- - gh5rjn   По зерну вроде толковые сообщения публиковал Петру...   13.1.2008, 19:46
- - Petrusha   Давненько я сюда не заходил Я бы по наивности сде...   14.1.2008, 16:33
- - ФВС   При монтаже итальянских мельниц около 50т/сутки на...   14.1.2008, 18:40
- - Petrusha   ЦитатаПри монтаже итальянских мельниц около 50т/су...   14.1.2008, 20:03
- - Giedi Prime   Чтобы не ходить вокруг да около прикладываю разрез...   15.1.2008, 0:14
- - ФВС   Отсос пыли на мельнице имеет большое значение для ...   15.1.2008, 9:16
- - ФВС   С другой стороны увеличение числа норий дает возмо...   15.1.2008, 9:29
- - Petrusha   ЦитатаМО от головок задал технолог, ему, как говор...   15.1.2008, 11:07
- - Giedi Prime   Пожалуй, 1 система на 1 норию дейсвтительно барств...   15.1.2008, 23:16
- - Petrusha   Цитатарасход меняться не будет - будет подсос, но ...   16.1.2008, 12:29
|- - Giedi Prime   Ну, на расачет самой системы концентрация пыли де...   17.1.2008, 15:25
- - Petrusha   УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК...   17.1.2008, 15:38
- - Giedi Prime   . Дело в том, что я нахожусь в Украине. Не знаю, н...   17.1.2008, 21:29
- - Petrusha   Цитата(Giedi Prime @ 17.1.2008, 21:29) 21...   17.1.2008, 23:03
- - Giedi Prime   К сожалению, я даже фамилию заказчика не знаю и в ...   18.1.2008, 13:26
- - Giedi Prime   Убедить технолога не делать МО от головок не удало...   21.1.2008, 22:03
- - Petrusha   Цитата(Giedi Prime @ 21.1.2008, 22:03) 21...   22.1.2008, 10:42
- - Giedi Prime   А никому не приходилось закалдывать в проект взрыв...   28.1.2008, 23:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 10:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных