> Дымоудаление ресторана, По "периметру очага" или по условию "защиты дверей"?
tuguzak
сообщение 14.1.2008, 20:56
Сообщение #1


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Посчитал ресторан по "периметру очага пожара" решив, что:
- у < 4
- A < 1600 м
- по ТУ тушение сплинкерное...
и соответственно хуже не будет.

Вобщем мне заявили, что я лох позорный newconfus.gif ошибся в расчете на 200 тыс. м3/ч и нужно было считать "Расход дыма G1... из помещений" - из условия защиты дверей эвакуационных выходов.

А, всё только потому, что на некоем предыдущем объекте для фойе пожарник "порекомендовал" именно так поскольку помещение предназначено "для массового пребывания людей".

Мне таки всё равно - пусть хоть из космоса будет виден вентилятор, который будет стоять на крыше и распугивать врагов империализма, но очень хотелось бы разобраться:
- два помещения каждый в отдельности однозначно < 200,
- они не герметичные с разделительным коридором (теоретически можно'б было из коридора организовать расчет и забор),
- есть фонарь и можно фрамуги сделать открывающимися и вообще посчитать, что естественное освещение имеет место быть,
- не удалось мне в различных пособиях найти прямого указания, что если народу много то смотри пункт (б)...

Кому не лень постучать по клавишам, подскажите пожалуйста - нужно ли считать по "эвакуационным выходам" или нет?
Шахта 1800*1800 смущает - её только если в виде колонны посреди зала посоветовать дизайнерам организовать biggrin.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  070114_рестораны.pdf ( 389,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tuguzak   Дымоудаление ресторана   14.1.2008, 20:56
- - mik29   В СНиПе 2.04.05-91* написано, что расход дыма (уда...   15.1.2008, 15:20
- - mik29   Цитата(tuguzak @ 14.1.2008, 20:56) 209877...   15.1.2008, 15:26
|- - tuguzak   2 mik29 Спасибо. Цитата(mik29 @ 15.1.2008, ...   16.1.2008, 1:14
- - mik29   Т. е. Вы хотите сказать, что если у Вас расход дым...   16.1.2008, 10:39
- - zema   А не подскажете, у вас где ресторан располагается....   16.1.2008, 10:54
|- - tuguzak   2 mik 29 пока это не пожарники, а сотрудники пы...   16.1.2008, 13:37
- - Nike   Здравствуйте! Есть зал ресторанана 1 этаже на ...   26.11.2011, 22:47
|- - OlegG   Цитата(Nike @ 26.11.2011, 23:47) В моем с...   27.11.2011, 13:18
- - doudineugene   такая же ситуация как и у NIKE ... правда вопрос с...   1.12.2011, 16:14
|- - Nike   Цитата(doudineugene @ 1.12.2011, 17:14) т...   7.12.2011, 13:56
|- - Boris_Ka   Вообще в Ващем случае работает другой абзац подпун...   14.12.2011, 18:48
- - doudineugene   Так вот в этом все и дело...ответ как бы грамотный...   9.12.2011, 10:59
- - Nike   Честно говоря, не могу понять, что в зале ресторан...   15.12.2011, 0:31
|- - Boris_Ka   Цитата(Nike @ 15.12.2011, 1:31) Честно го...   15.12.2011, 9:13
- - Katina   Добрый день, уважаемые форумчане!! Я-начин...   11.11.2013, 8:22
- - vikvent   Друзья, такой вопрос.. что значит фраза из СП 7....   29.1.2014, 15:42
- - Wesp   Подскажите пожалуйста, имеется ресторан площадью 9...   22.8.2014, 7:31
- - ИОВ   Не нужно, см. СП 7, п.п. 7.2, 7.3   22.8.2014, 7:59
|- - Wesp   Цитата(ИОВ @ 22.8.2014, 8:59) Не нужно, с...   22.8.2014, 8:30
- - ИОВ   СП 7 7.3. Требования пункта 7.2 не распространяютс...   22.8.2014, 9:17
- - niko2105   А у меня следующая ситуация - ресторан площадью 1...   24.11.2014, 15:44
- - RVR   Ссылаться на пункт 7.3 (е) в Вашем случае нельзя. ...   24.11.2014, 16:19
- - niko2105   Тогда значит подходит то, что меньше 1 человека на...   24.11.2014, 16:26
- - RVR   Если от общей площади помещения ресторана отняли в...   24.11.2014, 17:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 16:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных