> Работоспособна ли схема?, Каскад котлов
proekt
сообщение 1.12.2005, 20:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Работоспособна ли схема? :wacko:

Сварена схема из 3 котлов с гидравлической стрелкой,
насосы чёт не на котлах а на колекторе tomato.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  web.jpg ( 3,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- proekt   Работоспособна ли схема?   1.12.2005, 20:57
- - Нестор   Возможны варианты! 1. Дядька, нанятый на раб...   1.12.2005, 21:16
- - Igor Barishpolets   Зачем усложнять простые вещи? Желаете каскадное со...   5.12.2005, 23:26
- - proekt   ЦитатаТолько уберите 3-х ходовой клапан и обратный...   6.12.2005, 21:02
- - Сэм Бруклин   Цитата(Igor Barishpolets @ Dec 5 2005, 23:27 ...   6.12.2005, 22:39
- - proekt   Цитата1. Если показывать обратные клапаны, то рису...   6.12.2005, 23:50
- - Сэм Бруклин   Цитата(proekt @ Dec 6 2005, 23:51 )Цитата1. Е...   7.12.2005, 0:19
- - proekt   ЦитатаХотя тогда, она должна по другому выглядеть ...   7.12.2005, 17:18
- - Igor Barishpolets   Сэму! Нет! От Жиринорвского.... каскадные ...   7.12.2005, 21:15
- - Нестор   Все равно не понял! Каскад -это когда один сле...   8.12.2005, 14:14
- - Сэм Бруклин   Цитата(Нестор @ Dec 8 2005, 14:15 )Все равно ...   8.12.2005, 21:26
- - Сэм Бруклин   Цитата(proekt @ Dec 7 2005, 17:19 )ЦитатаХотя...   8.12.2005, 21:29
- - proekt   Мля.. да какие насосы на перемычках... Сорвалось.....   8.12.2005, 21:56
- - Сэм Бруклин   Цитата(proekt @ Dec 8 2005, 21:57 )Мля.. да к...   8.12.2005, 21:59
- - ТТГВ   Если изображены все трубопроводы, то ОК точно не н...   14.12.2005, 4:50
- - ТТГВ   И еще буржуи обычно ставят на каждый котел по насо...   14.12.2005, 4:53
- - boiler   Схема рабочая, но очень примитивная. Во-первых сов...   19.12.2005, 14:54
- - ТТГВ   to boiler Ну почему же схема приитивная, уже дост...   19.12.2005, 17:18
- - Troll_   Цитата(Сэм Бруклин @ Dec 6 2005, 22:40 )2. Сх...   19.12.2005, 17:57
- - proekt   Цитатапо тому, что трехходовой работать не будет, ...   19.12.2005, 22:48
- - Алекс_Глoz   Уважаемые коллеги! Хочу посоветоваиься по возн...   25.1.2006, 15:52
- - zeman   Во-первых я бы на месте хозяина не позволил бы аре...   25.1.2006, 23:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274