ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Как отфутболить СЭС?, скорость воздуха в рабочей зоне
AlterNet
сообщение 3.12.2005, 17:29
Сообщение #1


инженер отрасли ТГВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.8.2005
Пользователь №: 1101



Давным-давно "глубоко уважаемой" организацией под названием "Гражданпроект" был создан чудо-проект вентиляции одного, не последнего в нашем городе административного здания.
Проект был смонтирован силами нашей организации в стахановские сроки. Пришла пора сдавать его в СЭС. Пришел специалист от этой организации и произвел все замеры, в итоге он заявил что скорость в рабочей зоне офисных помещений не соответствует нормам (какие нормы если фактический расход воздуха составил 10% от проектногоsmile.gif. Якобы в рабочей зоне силами вентиляции должна создаваться подвижность воздуха от 0,2 до 0,4 м/с.
Если абстрагироваться от методов произведения замеров и роли вентиляции в создании подвижности воздуха, что можно ответить этому бюрократу? По нашему родному СНиПу подвижность должна быть не более 0,2-0,4 м/с в зависимости от категории работ и назначения помещения, но ему наш СНиП не закон и он мне тычет в нос какими-то сан. нормами. Вечный вопрос- КАК БЫТЬ? КАК ЖИТЬ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AlterNet   Как отфутболить СЭС?   3.12.2005, 17:29
- - Igor Barishpolets   На питание вентустановок подайте 70 В напряжение (...   4.12.2005, 11:33
- - ShaggyDoc   Так в чем проблема-то? Считают, что скорость мала ...   4.12.2005, 19:19
- - ss.23   к ShaggyDoc Если Вас не затруднит, пожалуйста, ра...   4.12.2005, 19:54
- - ShaggyDoc   Цитата(ss.23 @ Dec 4 2005, 22:55 )к ShaggyDoc...   5.12.2005, 6:28
- - ss.23   к ShaggyDoc То есть, как я Вас правильно понял, С...   5.12.2005, 9:01
- - Dr_Brown   Господину из СЭС: Вариант 1. Дать денег. Вариант...   5.12.2005, 12:45
- - ShaggyDoc   Цитатак ShaggyDoc То есть, как я Вас правильно по...   5.12.2005, 13:11
- - Гость_alem   Скорость в виде диапазонов, типа 0,2-0,3 даётся в ...   5.12.2005, 14:56
- - Лысцов Сергей   Интересно, о каких санитарных нормах идет речь? В ...   5.12.2005, 19:11
- - ss.23   к ShaggyDoc И всё же, ради достижения истины (хот...   5.12.2005, 20:06
- - alem   Например, санпин 2.2.4.548-96 "Гигиенические ...   6.12.2005, 4:27
- - AlterNet   Все же пришлось идти по пути №1... Дабы не портить...   6.12.2005, 9:49
- - ss.23   Господин UBP к вопросу об обязанности монтажной ор...   6.12.2005, 10:32
- - another Guest   Цитатаss23 пишет: для проведения наладки систем ну...   6.12.2005, 10:43
- - ShaggyDoc   1. О скорости воздуха. По всем нормам, скорость но...   6.12.2005, 23:18
- - alem   Коллега, (ShaggyDoc), не обладая всей полнотой инф...   7.12.2005, 18:05
- - ss.23   к ShaggyDoc И всё же, Вы меня не убедили. Да, и ...   7.12.2005, 20:29
- - ss.23   к another Guest Про лицензию я, может быть, немно...   7.12.2005, 20:43
- - ShaggyDoc   >alem Отправлено: Dec 6 2005, 07:28 ЦитатаКо...   8.12.2005, 6:42
- - ss.23   к ShaggyDoc Извините, мне этот спор самому надоел,...   8.12.2005, 10:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 10:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных