сообщение 22.1.2008, 21:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Только ногами не бейте - понимаю что ничего сложного, но делать придется впервый раз. К сожалению проект только в бумажном виде, поэтому опишу на словах.

Обычнай котельная в коттедже, проектировщик заложил два независимых (основной/резервный) котла Buderus Logano G334, у которых общий насос подмешивания в обратуню линию - т.е. при аварии одного из котлов второй котел никак гидравлически не отсекается из линии. Котлы подключены к гидравлической стрелке, а стрелка к двум распределителям Comfort Sinus на 4 контура. Всего получается 8 контуров - 4 с подмешиванием (теплые полы, радиаторы отопления) и 4 без подмешивания (вентиляция, бассейн, ГВС, гликолевый контур улицы).

В общем нужно эту систему автомтаизировать, а так же оптимизировать с точки зрения энергоэффективности. Поэтому накопилось несколько вопросов:

1. Что за контроллер поставить на эти котлы? Горелка там обычная не модулируемая атмосферная. Перерыл весь сайт Buderus, но так и не смог выбрать контроллер - не знает их контроллер о том что котлы бывают с резервированием. Плюс у каждого контроллера встроены не нужные мне функции вроде управления 1 контуром ГВС и 1 контуром подмешивания, которые в данном случае будет выполнять контроллер Beckhoff. Т.е. нужен тупой контроллер который управляет горелкой по датчикам подачи воды и отодящих газов с возможностью подключения к вышестоящей системе по EIB / LON / Modbus (последний предпочтительнее) и который подужится с этим котлом. Тупые контроллеры Buderus невозможно подключить к вышестоящей системе, а контроллеры с EIB у них предлагают ненужные мне функции уже в стандартной поставке.

2. Если отбросить котловые контроллеры - может кто-то имел опыт автоматизации котла и написание своих алгоритмов для ПЛК? К сожалению у меня нет данных на горелку и ее электосхем, но по описанию к контроллеру Buderus алгоритмы не сложнее вентиляционных - работы на месяц.

3. Насчет контура подмешивания. У меня есть мысль выкинуть из него смесительый клапан и поставить на насос частотный преобразователь на насос. Т.е. не подмешивать в контур горячую воду клапаном, а просто менять расход теплоосителя через весь контур по датчику температуры? Как поведет себя такая система с точки зрения гидравлики?

4. Для отопления там заложили радиаторы Kermi моделей KKV и FKV с Oventrop-вской головкой Uni-LH. Судя по логике работы она перепускает воду мимо радиатора, т.е в системе присутсвует постоянная циркуляция? Что если ее заменить на вариант "открыто-закрыто" и просто поддерживать насосом давление в трубопроводах? Т.е. открывается клапан на радиаторе - падает давление, увеличивается подача. В межсезонье соответсвенно подача минимальна. Пятая точка чует, что котлу от этого станет несколько плоховато - расход теплоносителя через эти Comfort Sinus-ы будет переменным.

Какие у Вас есть мысли на этот счет? Ничего еще не куплено так что проект перекрутить можно как угодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Abysmo   Коттеджная котельная   22.1.2008, 21:15
- - vladun   1. Т.к. имеет место быть : ЦитатаМощность котлов ...   22.1.2008, 21:56
- - jota   Цитата(Abysmo @ 22.1.2008, 20:15) 213646Т...   22.1.2008, 22:44
- - vladun   Мысли однако иногда сходятся держите Пять Йота ...   22.1.2008, 22:49
|- - jota   Цитата(vladun @ 22.1.2008, 21:49) 213676М...   22.1.2008, 23:02
- - vladun   Яж казав Учитель-Йода !!! ЗЫ: возьм...   22.1.2008, 23:52
- - Юрец_НСК   Цитата(Abysmo @ 23.1.2008, 0:15) 2136461....   24.1.2008, 14:12
- - Abysmo   Спасибо всем за советы! На самом деле оказалос...   25.1.2008, 5:09
|- - Юрец_НСК   Цитата(Abysmo @ 25.1.2008, 8:09) 214636Сп...   25.1.2008, 7:04
|- - Dimur   Цитата(Abysmo @ 25.1.2008, 5:09) 214636За...   26.1.2008, 13:01
- - jota   Юрец НСК и Dimur выдали полный рецепт. Разберитесь...   26.1.2008, 13:38
- - Кузнецов Д А   Котлы обязательно должны быть со своими контроллер...   27.1.2008, 19:40
- - vladun   ЦитатаТем более что Будерус не требует поддерживат...   27.1.2008, 22:04
- - Кузнецов Д А   На самом деле не только из-за "пластичного...   27.1.2008, 22:30
- - Abysmo   Я получил чертежи котельной в электронном виде. Пе...   1.2.2008, 8:42
- - vladun   1)нужны. 2) один насос-один котел 3) общая схема п...   1.2.2008, 10:59
- - jota   Набросал схемку. Делал по-быстрому в Visio. Поэтом...   1.2.2008, 13:09
- - Кузнецов Д А   Слово фанкойл лично у меня вызывает сразу головную...   1.2.2008, 14:21
- - vladun   ЦитатаРегулировать половое отопление по наружной т...   1.2.2008, 14:26
|- - jota   Цитата(vladun @ 1.2.2008, 13:26) 217293А ...   1.2.2008, 14:54
- - Кузнецов Д А   имеет смысл делать несколько контуров отопления, к...   1.2.2008, 14:33
- - vladun   порядок цифр один примерно. Регулировка ТП по пого...   1.2.2008, 15:20
|- - jota   Цитата(vladun @ 1.2.2008, 14:20) 217329по...   1.2.2008, 15:32
- - Антон Львович   1. Можно оставить группу подмеса 15 (только на каж...   1.2.2008, 16:50
- - vladun   ЦитатаЕсли пол слишком горячий сколько по-Вашему ...   1.2.2008, 17:05
|- - jota   Цитата(vladun @ 1.2.2008, 16:05) 217395ск...   1.2.2008, 17:26
- - Alex_   Логика-то ясна, только изъянчик в ней... эквитерма...   1.2.2008, 17:33
- - Abysmo   Смотрю жаркая дискуссия разгорелась В общем: 1. ...   1.2.2008, 17:44
- - infiniti   Цитата(Abysmo @ 22.1.2008, 21:15) 213646Т...   1.2.2008, 17:50
- - Abysmo   ЦитатаНе понимаю зачем придумывать велосипед. Спец...   1.2.2008, 18:12
|- - jota   Цитата(Abysmo @ 1.2.2008, 17:12) 217431В ...   1.2.2008, 18:36
|- - Pasekov   Цитата(Abysmo @ 1.2.2008, 18:12) 217431Ла...   1.2.2008, 22:02
|- - Юрец_НСК   Цитата(Abysmo @ 1.2.2008, 21:12) 217431В ...   4.2.2008, 13:52
- - Alex_   Да не совсем уж и лирика. Коттеджная котельная - н...   1.2.2008, 18:32
- - infiniti   Я говорю об этом не просто так. Вчера меня попроси...   1.2.2008, 18:54
- - infiniti   Кстат, если хочется управлять котлом с телефона, ...   1.2.2008, 19:24
- - Рыбы   По 1 пункту согласен с Владимиром.Имел в своё врем...   1.2.2008, 23:47
- - Abysmo   Уговорили Ну хоть на вентиляции я оторвусь Посл...   2.2.2008, 0:07
- - Dimur   нужны смесители. Потому что я не понимаю, с чего в...   2.2.2008, 1:47
|- - jota   Цитата(Dimur @ 2.2.2008, 0:47) 217581нужн...   2.2.2008, 2:11
|- - Dimur   Цитата(jota @ 2.2.2008, 2:11) 217583Совет...   2.2.2008, 12:14
|- - jota   Цитата(Dimur @ 2.2.2008, 11:14) 217601нел...   2.2.2008, 12:40
- - Кузнецов Д А   Налепили все в кучу, такое ощущение что нет понима...   2.2.2008, 11:21
|- - infiniti   Цитата(Кузнецов Д А @ 2.2.2008, 11:21) 21...   2.2.2008, 12:23
|- - Кузнецов Д А   Цитата(infiniti @ 2.2.2008, 12:23) 217602...   2.2.2008, 15:43
|- - Юрец_НСК   Цитата(infiniti @ 2.2.2008, 15:23) 217602...   4.2.2008, 14:16
- - infiniti   jota, согласен с Вами во всем.   2.2.2008, 12:44
- - Abysmo   jota, получается, что если котел работает по погод...   2.2.2008, 13:06
|- - jota   Цитата(Abysmo @ 2.2.2008, 12:06) 217612jo...   2.2.2008, 13:18
|- - Кузнецов Д А   Вы о чем щас поговорить хотите? Я не догоняю. Если...   2.2.2008, 16:18
|- - jota   Цитата(Кузнецов Д А @ 2.2.2008, 15:18) 21...   2.2.2008, 16:28
- - infiniti   Нынешние владельцы загородной недвижимости боятся ...   2.2.2008, 15:46
- - Dimur   2 jota: обратитесь к описанию устройства "гид...   2.2.2008, 19:52
|- - Юрец_НСК   Цитата(Dimur @ 2.2.2008, 22:52) 217701Это...   4.2.2008, 14:21
- - Кузнецов Д А   согласен с Dimur Если уж продолжать по уставке ко...   2.2.2008, 20:08
- - jota   К Dimur На бегу - при подготовке ГВ котёл переключ...   2.2.2008, 20:12
|- - Кузнецов Д А   Цитата(jota @ 2.2.2008, 20:12) 217706К Di...   2.2.2008, 20:22
- - Abysmo   Цитата2 аффтар: обратите внимание на проблему леги...   2.2.2008, 21:31
- - vladun   А мне тема понравилась, очень информативна (можно ...   3.2.2008, 20:27
- - infiniti   Цитата(Abysmo @ 2.2.2008, 21:31) 217725По...   4.2.2008, 11:54
- - GuTherm   Цитата(jota @ 2.2.2008, 20:12) 217706...Я...   6.2.2008, 7:55
- - Abysmo   ЦитатаПросвятите несведущего что за шина KNX? или ...   6.2.2008, 11:26
- - GuTherm   Засада У EIB не очень глубокое проникновение в с...   6.2.2008, 16:08
- - Abysmo   ЦитатаЗасада У EIB не очень глубокое проникновен...   7.2.2008, 16:08
|- - Кузнецов Д А   Цитата(Abysmo @ 7.2.2008, 16:08) 219498Пе...   7.2.2008, 22:54
|- - GuTherm   Цитата(Abysmo @ 7.2.2008, 16:08) 219498За...   9.2.2008, 1:13
- - Abysmo   Цитатаэто как? в котле две аварии 1 перегрев 2 бл...   8.2.2008, 11:45
- - Кузнецов Д А   жидкости (теплоносителя) ну и газа тоже надо (реле...   8.2.2008, 19:14
- - Abysmo   Цитатажидкости (теплоносителя) ну и газа тоже надо...   8.2.2008, 21:25
|- - Кузнецов Д А   аналоговый запрос отправил - пришло давление, сраз...   9.2.2008, 0:05
|- - Alex_   Цитата(Abysmo @ 8.2.2008, 21:25) 220090Го...   10.2.2008, 19:29
- - vladun   А мне сегодня вот в руки попался хорошенький проек...   8.2.2008, 21:37
- - Кузнецов Д А   еще картинку вставлю первый наш коттедж с такой па...   9.2.2008, 0:19
- - Abysmo   Цитатааналоговый запрос отправил - пришло давление...   9.2.2008, 8:36
- - Кузнецов Д А   один датчик, WIKA или Danfoss используем Регулиров...   9.2.2008, 9:56
- - Кузнецов Д А   Ну как там? Смонтировали? Каков результат?   12.11.2009, 19:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 12:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных