Гость_GSergey_*
сообщение 23.1.2008, 8:13
Сообщение #1





Guest Forum






Необходимо обоновать отсутствие трапов в холодильных камерах. Сталкивался кто нибудь с такой проблемой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- GSergey   Канализация холодильных камерах   23.1.2008, 8:13
- - Михаил I   для разморозки холодильных камер нужны трапы д100   23.1.2008, 8:57
- - Alex_Fomin   Трапы нужны, но их необходимо выносить за пределы ...   23.1.2008, 9:16
- - OlgaO   Цитата(GSergey @ 23.1.2008, 8:13) 213749Н...   23.1.2008, 9:27
- - vod30   Трапы нужно ставить в холодильных камерах с плюсов...   23.1.2008, 10:06
|- - OlgaO   Цитата(vod30 @ 23.1.2008, 10:06) 213776Че...   23.1.2008, 10:23
- - Serg Ivanov   Сифон замёрзнет и трап разорвёт.   23.1.2008, 10:08
- - vod30   Давайте мухи отдельно и котлеты отдельно. Есть Хо...   23.1.2008, 11:24
|- - OlgaO   Цитата(vod30 @ 23.1.2008, 11:24) 213824Да...   23.1.2008, 11:41
- - Serg Ivanov   Для мытья любых камер нужен отвод воды. Но трап ст...   23.1.2008, 12:57
- - vod30   А как же тогда СНиП 2.04.01-85 п. 16.8. Трапы сле...   23.1.2008, 14:06
|- - Serg Ivanov   Цитата(vod30 @ 23.1.2008, 15:06) 213907А ...   23.1.2008, 17:16
- - GSergey   Дело и том, что это промышленный холодильник для х...   23.1.2008, 16:55
|- - vod30   Цитата(GSergey @ 23.1.2008, 17:55) 213982...   23.1.2008, 17:43
- - vod30   "Интересное" оборудование площадью, напр...   23.1.2008, 17:30
- - Dunay   Подскажите пожалуйста! На погрузочно-разгрузоч...   5.12.2008, 17:29
- - Serg Ivanov   Возможно моющими пылесосами/машинами без сброса. Г...   5.12.2008, 17:37
- - Dunay   Извините, что означает :"Гуглите клининг....   5.12.2008, 17:56
- - Serg Ivanov   Клининг - это http://www.newcom.ru/text_2564 Гугл...   6.12.2008, 16:14
- - Hiro Nakamura   ЦитатаСифон замёрзнет и трап разорвёт. Есть трап...   10.12.2008, 13:46
- - iluxiin125   Вопрос решается.просто,используют греющий кабель.   10.12.2008, 13:54
- - Dunay   Рампа закрытая и отапливаемая. Спасибо за помощь...   12.12.2008, 9:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 5:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных