Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Схема ИТП СИНАГОГИ, Независимая схема подключения
KInG
сообщение 26.1.2008, 20:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 7.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13589



Добрый вечер господа инженеры. Прошу вашей помощи, будет ли по такой схеме работать система? Может чего-нибудь нехватает? Прошу всделать свои замечания и и подсказать если есть ошибки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема_ИТП.dwg ( 94,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 787
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- KInG   Схема ИТП СИНАГОГИ   26.1.2008, 20:41
- - jota   1. У Вас в схеме 3 ТО, что отопление, вентиляция и...   26.1.2008, 21:22
- - KInG   Спасибо за ваши замечания. Совершенно верно 3 ТО н...   26.1.2008, 22:30
|- - Vano   Цитата(KInG @ 26.1.2008, 22:30) 215226Спа...   27.1.2008, 18:01
|- - jota   Цитата(Vano @ 27.1.2008, 17:01) 215313С т...   27.1.2008, 19:18
- - jota   А сколько на ГВ?   26.1.2008, 22:40
- - jota   Я бы не делал на вентиляцию отдельный ТО. Лучше од...   26.1.2008, 22:47
- - KInG   Вот на ГВ мне пока не дали информ но думаю будет н...   26.1.2008, 22:53
- - jota   Выйдите на сайт Данфосс, IMI international. Не зна...   26.1.2008, 23:13
- - инж323   Стоит и учесть проблемы первого пуска и первых эта...   27.1.2008, 20:00
|- - jota   Цитата(инж323 @ 27.1.2008, 19:00) 215338С...   27.1.2008, 20:47
- - Vano   Спасибо за ответ. В моем случае указания о способе...   27.1.2008, 21:01
|- - jota   Цитата(Vano @ 27.1.2008, 20:01) 215364Спа...   27.1.2008, 21:06
|- - Vano   Цитата(jota @ 27.1.2008, 21:06) 215366А з...   28.1.2008, 11:17
|- - jota   Цитата(Vano @ 28.1.2008, 10:17) 215540В Т...   28.1.2008, 17:38
|- - Vano   Цитата(jota @ 28.1.2008, 17:38) 215726А з...   28.1.2008, 18:55
|- - jota   Цитата(Vano @ 28.1.2008, 17:55) 215787Как...   28.1.2008, 19:34
- - инж323   А тут не закон,тут по ТУ предписано подключение че...   27.1.2008, 21:06
- - jota   Здесь может выскочить и вопрос учёта. Если термофи...   27.1.2008, 21:12
- - инж323   А в Москве двухпоточные только проходят по ТУ. Но,...   27.1.2008, 21:41
|- - jota   Цитата(инж323 @ 27.1.2008, 20:41) 215374А...   27.1.2008, 22:49
|- - Vano   Цитата(jota @ 27.1.2008, 22:49) 215396Дву...   28.1.2008, 11:22
|- - jota   Цитата(Vano @ 28.1.2008, 10:22) 215542У н...   28.1.2008, 17:45
- - jota   Странно всё. У нас основное - теплосчётчик. Без уч...   27.1.2008, 21:54
- - инж323   "первичный контур с учётом и автоматикой долж...   27.1.2008, 22:34
- - инж323   "оба преобразователя покажут одну и ту же вел...   28.1.2008, 18:27
- - KInG   Уважаемые господа благодарен за ваши комментарии. ...   29.1.2008, 14:14
|- - Vano   Цитата(KInG @ 29.1.2008, 14:14) 216051Еще...   29.1.2008, 17:47
|- - ssn   Цитата(KInG @ 29.1.2008, 14:14) 216051Еще...   1.2.2008, 21:20
- - jota   По вашему СНиПу лучше всех Вас может проконсультир...   29.1.2008, 15:46
- - KInG   Там два здания по три этажа, в одном здании в цоко...   29.1.2008, 16:48
- - jota   А Вы только ИТП проектируете или весь комплекс ОВи...   29.1.2008, 16:59
- - инж323   Эвон как задача меняется.Был ИТП здания синагоги( ...   29.1.2008, 17:00
- - KInG   Я спроектировал отопление, попросили сделать ИТП.   29.1.2008, 17:08
- - jota   Инж323 зрит в корень. Непонятно всё... За такой об...   29.1.2008, 17:21
- - KInG   а вот эти получаются экономят...   29.1.2008, 17:56
|- - jota   Цитата(KInG @ 29.1.2008, 16:56) 216182а в...   29.1.2008, 19:13
- - инж323   Кинг. Начните с того,что б вам были переданы ТУ от...   29.1.2008, 17:57
- - ssn   лично моё мнение - присоединение вентиляции надо о...   1.2.2008, 21:41
|- - jota   Цитата(ssn @ 1.2.2008, 20:41) 217495Ну со...   1.2.2008, 22:58
- - ssn   1. как правило... хорошая формулировка... я честно...   2.2.2008, 0:43
|- - jota   Цитата(ssn @ 1.2.2008, 23:43) 2175711. ка...   2.2.2008, 1:59
- - ssn   в предыдущем своём посте я честно написал, что тео...   2.2.2008, 11:51
- - jota   To ssn Коллега, у меня документация на лит. яз. с ...   2.2.2008, 13:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 10:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных