> Статические конденсаторы для компенсации реактивной мощности, как посчитать эффективность
mich_vk
сообщение 28.1.2008, 13:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129



Вот у меня задача:
Есть установка: Qактивная =207кВт, Q реактивная = 149 кВар.
я подобрал статическую конденсаторную установку УКМ70-0.4-150-25-У3, мощность 150 кВар
Вопрос: что, у меня вся мощность реактивная будет компенсирована? и я могу написать что у меня Активная стала 357 кВт? а реактивная ноль?

я вообще недопонимаю как эта штука работает, нет в моем мозгу понятия о реактивной мощности... если есть кто грамотный, объясните плиззз..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mich_vk   Статические конденсаторы для компенсации реактивной мощности   28.1.2008, 13:01
- - zem   У вас полная мощность без компенсации будет 255 кВ...   28.1.2008, 16:43
- - mich_vk   А, я понял. Значит Q полная = Q активная + Q реа...   28.1.2008, 19:06
- - Макс   У неё есть реактивная мощность, откуда там КПД - э...   29.1.2008, 2:48
- - зюс   150 кВа установка выбраноа неправильно. Будет пере...   29.1.2008, 13:29
- - зюс   Если нет в мозгу понятия о реактивной. Активная мо...   29.1.2008, 13:45
|- - mich_vk   т.е. я должен, основываясь на том, что у меня част...   29.1.2008, 13:57
- - mich_vk   Спасибо за совет, но мне порекомендовали эту устан...   29.1.2008, 13:47
- - зюс   Ставите, так ставите, это будут проблемы ваших эле...   29.1.2008, 14:18
|- - mich_vk   Цитата(зюс @ 29.1.2008, 14:18) 216055Mich...   29.1.2008, 22:49
- - зюс   Да... золотые студенческие годы, это да.... Даже п...   30.1.2008, 10:25
|- - mich_vk   Цитата(зюс @ 30.1.2008, 10:25) 216396Напу...   31.1.2008, 0:40
- - Макс   Вот книжечка в тему под рукой оказалась   30.1.2008, 17:41
- - зюс   Эх, ошибиться с выбором автомата очень просто. Осо...   31.1.2008, 0:57
- - oleggs   Цитата(mich_vk @ 28.1.2008, 10:01) 215569...   13.2.2008, 23:52
- - mich_vk   Цитата(oleggs @ 13.2.2008, 23:52) 221614h...   17.2.2008, 11:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 11:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных