> Схема теплоснабжения гостиницы тепловыми насосами, Резервирование комбинирование с тепловой сетью
ГОСТь
сообщение 28.1.2008, 13:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Объект расположен в близи г. Ялта, что в Крыму. Температура наружного воздуха -6 град.
Для теплоснабжения решили использовать водо-водяные чиллеры с высокотемпературной конденсацией.
Так как объект - гостиница, предусматриваем резерв мощности. Для радиаторного отопления и теплоснабжения фанкойлов основным источником является тепловой насос. На теплоснабжение калориферов, наоборот, основным источником служит теплосеть, а резервирование - от теплового насоса (для случая аварии на теплосети можно полностью обеспечить необходимый подогрев приточного воздуха даже при параметрах теплоносителя от ТН 50/40, предварительно уменьшив вентнагрузку, отключением на время аварии функции увлажнения притока).
Дальше по схеме. Интересно услышать мнение коллег.

Сообщение отредактировал ГОСТь - 28.1.2008, 14:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ТН_Мисхор.dwg ( 637,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ГОСТь   Схема теплоснабжения гостиницы тепловыми насосами   28.1.2008, 13:46
- - Евпатий   1. А зачем к теплообменнику морской воды подводитс...   28.1.2008, 14:40
- - JJJJ   Посмотрел бегло, в арматуру не вникал, по схеме же...   28.1.2008, 15:26
|- - ГОСТь   Цитата(JJJJ @ 28.1.2008, 16:26) 215624Пос...   28.1.2008, 15:37
- - JJJJ   Тогда наверое лучше поставить двухходовые и завяза...   28.1.2008, 15:42
|- - ГОСТь   Цитата(JJJJ @ 28.1.2008, 16:42) 215637Тог...   28.1.2008, 18:47
- - JJJJ   Смущает большое кол - во насосов и видимо нелегкая...   28.1.2008, 18:55
- - jota   1. А почему бы вместо теплообменников морской воды...   28.1.2008, 19:12
- - ГОСТь   Спасибо, звучит очень компетентно. Это первые набр...   1.2.2008, 22:18
- - jota   Информацию где-то потерял. Однако ТН с коллектором...   1.2.2008, 22:40
- - Alexplumb   А это можно как-то защитить от якорей и т.п.? Там ...   1.2.2008, 23:08
|- - jota   Цитата(Alexplumb @ 1.2.2008, 22:08) 21755...   1.2.2008, 23:18
- - ГОСТь   Теперь схема выглядит так.   29.2.2008, 12:08
- - jota   Очень закручено. Надо выбрать время, чтоб спокойно...   29.2.2008, 13:20
- - ГОСТь   Согласен с вашими комментариями. Сейчас пытаемся о...   29.2.2008, 16:37
|- - jota   Цитата(ГОСТь @ 29.2.2008, 15:37) 227236ра...   29.2.2008, 17:33
|- - ГОСТь   Цитата(jota @ 29.2.2008, 18:33) 227263Мет...   4.3.2008, 18:04
- - jota   По принципиальной схеме не очень разобрался, что э...   4.3.2008, 18:20
- - ГОСТь   К слову сказать, мне кажется что существует путани...   5.3.2008, 13:25
- - ГОСТь   Для 4МВт тепла, и если использовать 40-й диаметр т...   5.3.2008, 14:13
|- - jota   Цитата(ГОСТь @ 5.3.2008, 13:13) 228576Для...   5.3.2008, 23:56
|- - Alex_   Цитата(jota @ 5.3.2008, 23:56) 228778Д40 ...   6.3.2008, 21:22
- - ГОСТь   При расчете бухт мощность определяется двумя услов...   6.3.2008, 12:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных