> Запорная арматура, Арматура на сухотрубах пожаротушения
Raven21
сообщение 3.2.2008, 16:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738



Как лучше расположить запорную арматуру на пожарном трубопроводе, после пожарных патрубков для пожарных машин (сухотруб) в 14 ти этажном жилом доме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Raven21   Запорная арматура   3.2.2008, 16:54
- - ViC   Вы бы схемку прикрепили бы? А то как, где? Мы же н...   3.2.2008, 17:25
- - Raven21   Мне бы самому хотелось на нее посмотреть   3.2.2008, 19:53
- - Лена   Задвижку поставить.   4.2.2008, 10:33
- - Raven21   Вобще ктонибудь проектировал сухотруб для пожаро т...   4.2.2008, 19:32
- - ViC   Конечно, да. Они бывают у наружных пожарных лестни...   4.2.2008, 19:45
- - Raven21   Жилой дом не выше 50м предусмотрен сухотруб пожарн...   4.2.2008, 20:20
|- - ViC   СНиП 31-01-2003 на изусть не знаю, по моему вообще...   4.2.2008, 20:24
|- - Михаил I   Цитата(Raven21 @ 4.2.2008, 22:20) 218253Ж...   4.2.2008, 20:35
|- - Raven21   Цитата(Михаил I @ 4.2.2008, 21:35) 218261...   5.2.2008, 19:17
|- - Михаил I   Цитата(Raven21 @ 5.2.2008, 21:17) 218661К...   6.2.2008, 7:35
|- - Raven21   Цитата(Михаил I @ 6.2.2008, 8:35) 218774Р...   6.2.2008, 8:43
- - ViC   Михаил, а зачем обратники? Заглушки, по Вашему, не...   4.2.2008, 21:07
- - TTD   Обратный клапан, чтобы вода не вытекала из здания ...   5.2.2008, 10:05
|- - Михаил I   Цитата(TTD @ 5.2.2008, 12:05) 218373А вот...   5.2.2008, 12:40
- - TTD   По-моему в СНиПе не говорится об устройстве такого...   5.2.2008, 13:01
- - Михаил I   вы предлагаете на пожаротушение делать тупиковую с...   5.2.2008, 13:47
- - TTD   Конечно нет. Сеть по СНиПу должна быть кольцевая, ...   5.2.2008, 13:55
|- - Raven21   Цитата(TTD @ 5.2.2008, 14:55) 218471Конеч...   5.2.2008, 19:27
- - Михаил I   Я разницы не ощущаю когда вода из стационарной нас...   5.2.2008, 14:32
- - Михаил I   7.4.4 Противопожарный водопровод должен выполнятьс...   6.2.2008, 9:17
- - Daddik   Здравствуйте всем!Меня озадачил такой момент:в...   7.10.2008, 9:29
|- - Vict   Цитата(Daddik @ 7.10.2008, 8:29) 299968пи...   7.10.2008, 10:22
- - Daddik   пардон, техника от насосной или насосная от техник...   7.10.2008, 10:57
- - getman   Недавно тема такая была...http://forum.abok.ru/ind...   8.10.2008, 10:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных