Подпор в тамбур-шлюзы, Ответьте на глупый вопрос |
|
|
|
4.2.2008, 0:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 23.8.2007
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852

|
Пожалуйста, помогите разобраться, что надо, а что не надо человеку, который заблудился в 3 соснах. Имеется магазин на первом этаже. В подвале - склад. Для того, чтобы разделить склад и магазин от огня - поставили тамбур-шлюзы. Читаю СНиПы, МДС и т.д. Путаюсь еще больше. В СниПе ОВК написано, что в тамбур-шлюзы подается воздух, в объеме не менее 250м3/ч. Это обычная приточка, та, же что и в магазине? Или это уже относится к противодымной защите? Про дымоудаление вычитала, что из этого подвала -склада дымоудаление можно не делать. Есть 2 окна, нет постоянного пребывания людей. Или все-таки надо? Понимаю, что задаю глупые вопросы, но я этого ничего не знаю, но очень хочу научиться, а без вашей помощи, боюсь не разберусь совсем. Этот склад я присоединила к вентиляции магазина через огнезадерживающие клапаны. Можно так? Не знаю, откуда брать приток? Пустить туда еще ветку притока для баланса? Просто меня сбивает этот подпор воздуха в тамбур-шлюзах. Он все время должен быть подпор или только при пожаре? Потому что если все время, то тогда не надо доп. ветку притока прокладывать. В общем совсем я запуталась. Пожалуйста, помогите!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Муша Подпор в тамбур-шлюзы 4.2.2008, 0:43 ex_promt Что-то у Вас такая каша, что и отвечать затрудните... 4.2.2008, 1:01 a.kulik Цитата(Муша @ 4.2.2008, 3:43) 217921Пожал... 4.2.2008, 5:37 MMM 250 м3/ч это не норма, а определяется расчетом, яв... 4.2.2008, 9:03 yur4eg Цитата(MMM @ 4.2.2008, 10:03) 217958У вас... 6.2.2008, 11:06 Муша Спасибо за ответы. Выкладываю планы. Это 1 этаж и ... 4.2.2008, 9:16 Муша Кто-нибудь посмотрел? 4.2.2008, 16:07 denis777 Пособие 4,91 п. 1.6. В хранилищах библиотек и архи... 4.2.2008, 16:40 Муша Вы меня пугаете - мне совсем негде шахты ставить... 5.2.2008, 9:56 DvaUdara СНиП 41-01-2003
8.13 Подачу наружного воздуха пр... 5.2.2008, 10:03 Муша То есть, в эти тамбур-шлюзы я подаю воздух только ... 5.2.2008, 10:51 Melissa у меня вопрос немного не по теме просто не хочется... 5.2.2008, 15:12 denis777 Клапан подбираете по даным завода-изготовителя (са... 5.2.2008, 15:44 Melissa огромное спасибо 5.2.2008, 15:47 Муша Ну я знаю, что все заняты и домой пора. Ну ответьт... 5.2.2008, 17:45 ex_promt Чего объяснить? 6.2.2008, 12:02 yur4eg приток в т.ш почти 9000 м3/ч? о_О 6.2.2008, 12:24 denis777 Ну и что ? (Размерности примерно такие) 6.2.2008, 12:32 yur4eg а можно поинтересоваться, в какой справочно-нормат... 6.2.2008, 12:47 denis777 В самой главной для Украины: СНиП 2.04.05-91 5.16... 6.2.2008, 12:59 yur4eg понял. это громоздкие вентиляторы, да еще если с р... 6.2.2008, 13:49 ex_promt Всё относительно. Для кого - громоздкие, для кого ... 6.2.2008, 13:56 yur4eg примного благодарен))) наконецто разобрался. раньш... 6.2.2008, 15:15 yur4eg но все-равно мне не понятно... а если помещение 2х... 6.2.2008, 15:34 ex_promt Как придут, так и уйдут... Бог дал, бог - взял. 6.2.2008, 15:50 denis777 Еще раз: "Расход воздуха, подаваемый в тамбур... 6.2.2008, 16:01 yur4eg да уж....
спасибо большое за разъеснение информаци... 6.2.2008, 16:08 genf Люди я новичок в проетировании систем вентиляции -... 10.2.2008, 18:36 ex_promt ЦитатаКто это определяет?
СНИП определяет. В част... 10.2.2008, 19:10 genf Ну для многоэтажных понятно!
В пункте 8.14 в с... 11.2.2008, 21:54 Сфинкс Может быть, уже отвечали на вопрос, но всё же:
как... 12.2.2008, 1:21 denis777 Пособие 4,91 п 3.17. Расход наружного воздуха в та... 12.2.2008, 12:33 ex_promt Во-первых, не настолько они плотные, клапаны эти. ... 12.2.2008, 13:20 denis777 При включении сигнализации через некоторое время в... 12.2.2008, 14:42 ex_promt Будут открываться, кто ж спорит...
Но, во-первых... 12.2.2008, 14:50 Сфинкс Пожалуйста, ответьте на мой вопрос, какие КЛАПАНы ... 12.2.2008, 22:22 ex_promt Андрей, клапаны никакие на транзитном канале и кол... 13.2.2008, 10:03 Nikson Здравствуйте товарищи специалисты! Мне очень н... 22.7.2008, 13:27 old patriot Конкретизируйте свой вопрос, или разбейте задачу (... 22.7.2008, 20:31 Nikson ОЙ, простите пожалуйста за глупый вопрос, я сам уж... 23.7.2008, 8:42 old patriot Автостоянка - это отдельный пожарный отсек. При во... 23.7.2008, 21:00 keaton Два вопроса по поводу подпора в тамбур-шлюзы в под... 31.1.2021, 12:15 ИОВ Цитата(keaton @ 31.1.2021, 12:15) Два воп... 31.1.2021, 15:49 ИОВ Если хотите, чтобы Вас поняли, напоминаю: язык инж... 31.1.2021, 12:45 keaton Цитата(ИОВ @ 31.1.2021, 13:45) Если хотит... 31.1.2021, 13:13 keaton Цитата(ИОВ @ 31.1.2021, 16:49) 1) Как пон... 31.1.2021, 18:44 ИОВ Цитата(keaton @ 31.1.2021, 18:44) Лестниц... 31.1.2021, 19:27 keaton Цитата(ИОВ @ 31.1.2021, 20:27) А почему? ... 31.1.2021, 19:42 ИОВ Цитата(keaton @ 31.1.2021, 19:42) Потому ... 31.1.2021, 20:01 keaton Цитата(ИОВ @ 31.1.2021, 21:01) В п.7.15 в... 31.1.2021, 20:13 ИОВ Ещё раз спрашиваю - у Вас лестница технологическая... 31.1.2021, 20:44 keaton Цитата(ИОВ @ 31.1.2021, 21:44) Ещё раз сп... 31.1.2021, 20:58
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|