> Расчет вентиляции в помещении автозала
Гость_TRuman_*
сообщение 4.2.2008, 13:51
Сообщение #1





Guest Forum






Вообщем вот такой вот вопрос. Сейчас устроился работать в фирму которая занимается проектированием автозалов и контейнеров для обеспечения связи. В помещениях установленно слишком много оборудования выделяющего большое количество тепла. Подскажите пожалуйсто если кто сталкивался с такими видами помещения есть ли как-нибудь регламентирующие документы по вентиляции для данного типа. как лучше считать? и где можно найти данный по коэффициентам теплоотдачи для разных материалов. Большое спасибо.
P.S - Да. Работать только начал, поэтому и такие вопросы))) На фирме "специалистов" в данной области кроме меня никого unsure.gif спросить по нашей специальности вообще не у кого bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- TRuman   Расчет вентиляции в помещении автозала   4.2.2008, 13:51
- - Василич   поиск например по словам автосалон, автоцентр...   4.2.2008, 14:54
|- - TRuman   Цитата(Василич @ 4.2.2008, 14:54) 218099п...   4.2.2008, 16:44
- - Крезот   строительная климатология.. там кажись коэффициент...   4.2.2008, 16:01
- - AnpilovVN   Чесное слово достали вы со своей манагерской актив...   4.2.2008, 16:32
- - ivan-l-ing   Автору: так задача снять теплоизбытки и обеспечить...   4.2.2008, 16:47
|- - TRuman   Цитата(ivan-l-ing @ 4.2.2008, 16...   4.2.2008, 16:53
- - Сергей В.   Специализированной нормативки по вентиляции и конд...   4.2.2008, 18:40
|- - TRuman   Цитата(Сергей В. @ 4.2.2008, 18:40) 21822...   5.2.2008, 11:35
|- - agenda   Цитата(Сергей В. @ 4.2.2008, 15:40) 21822...   5.2.2008, 18:12
- - Василич   ВИНОВАТ! Больше не буду в плохом настроении на...   4.2.2008, 19:51
|- - TRuman   Цитата(Василич @ 4.2.2008, 19:51) 218243 ...   5.2.2008, 11:46
- - Сергей В.   Оговорюсь сразу: я не проектировщик, я - эксплуата...   5.2.2008, 11:49
|- - TRuman   Цитата(Сергей В. @ 5.2.2008, 11:49) 21840...   5.2.2008, 12:53
- - jota   Не знаю, может пригодится. В мобильные КТП ставил ...   5.2.2008, 14:19
- - TRuman   В общем объясню еще такой момент, что система вент...   5.2.2008, 16:27
- - Сергей В.   Как аварийный вариант - может прокатить. Надо согл...   5.2.2008, 17:54
|- - TRuman   Цитата(Сергей В. @ 5.2.2008, 17:54) 21861...   5.2.2008, 18:00
|- - Сергей В.   Цитата(TRuman @ 5.2.2008, 19:00) 218621да...   5.2.2008, 19:05
|- - agenda   Цитата(Сергей В. @ 5.2.2008, 16:05) 21865...   6.2.2008, 10:39
- - agenda   есть пимер по проектированию контейнеров. от расче...   5.2.2008, 18:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 2:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных