> Частотное регулирование насоса
Гость_Volkus_*
сообщение 8.12.2005, 14:55
Сообщение #1





Guest Forum






Первый раз столкнулся с проектированием автоматики ИТП, не могу разобраться. Нужна помощь.

Подскажите пожалуйста есть ли необходимость установки частотного преобразователя на насос (см. схему).
Свои соображения: При закрытии клапанов на радиаторах прекратится циркуляция теплоносителя(или при неполном закрытии давление в системе повысится), соответственно насос может перегреться и выйти из строя. Если поставить частотник и регулировать частоту вращения крыльчатки насоса по показаниям датчика давления, установленного на прямом трубопроводе, то эту проблему можно обойти.

Посмотрел некоторое кол-во схем на подобные системы- нигде частотника не увидел.

Подскажите пожалуйста как должна работать подобная система?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  222.jpg ( 21,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Volkus   Частотное регулирование насоса   8.12.2005, 14:55
- - mihanina   Как один из вариантов, то можно поставить замыкающ...   9.12.2005, 5:12
- - Volkus   Нет, этот вариант не пройдет. Проектировщики отопл...   9.12.2005, 9:25
- - mihanina   Можно и общий замыкающий участок (байпас) на всю с...   9.12.2005, 9:44
- - Guest   Ну опять же. Проектировщики этого делать не будут....   9.12.2005, 9:53
- - RCont   Привет Volkus! 1. Необходимо применить баланс...   9.12.2005, 10:14
- - mihanina   Цитата(RCont @ Dec 9 2005, 10:15 )Привет Volk...   9.12.2005, 10:27
- - RCont   Ну я бы назвал ЭТО двухтрубная система с принудите...   9.12.2005, 12:57
- - allre   Для Вашего случая подойдет насос типа Grundfos UPE...   9.12.2005, 14:39
- - AlexSch   ЦитатаПодскажите пожалуйста есть ли необходимость ...   9.12.2005, 17:21
- - Гость_svoroponov   САМ ПРОЕКТИРОВАЛ И УСТАНАВЛИВАЛ.РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО,Н...   11.12.2005, 22:58
- - mihanina   Цитата(RCont @ Dec 9 2005, 12:58 )Можно конеч...   12.12.2005, 3:57
- - ТТГВ   Да можно установить и частотник, и байпас, но при ...   12.12.2005, 5:03
- - Volkus   Спасибо за ответы. Значит будем ставить частотник ...   12.12.2005, 10:16
- - ttt   "Если же мы ставим частотник, то перепад давл...   14.12.2005, 10:50
- - ТТГВ   ttt Дельное замечание, да и в насосах со встроенн...   14.12.2005, 14:40
- - AlexSch   ЦитатаДля того, что бы отследить работоспособность...   14.12.2005, 15:28
- - ttt   Что-то совсем потерял изначальную идею. Давайте сн...   14.12.2005, 16:11
- - AlexSch   К ttt: ЦитатаЧто-то совсем потерял изначальную иде...   14.12.2005, 18:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 22:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных