Всем доброго времени суток!
Создаю проект на систему кондиционирования на базе чиллера и фанкойлов.
Функционал кондиц.-ых помещений - офисы в г. Москве. Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора. Разработал схемку с применением промежуточного пластинчатого ТО вода/пропиленгликоль, для избежания слива воды из системы в холодное время года. Расход воды в системе: 21,34 куб. м. в час, температурный диапазон стандартный: +7/+12 С. Необходим расчет расхода пропиленгликоля и значения температур входа/выхода из ТО промежуточного теплоносителя. Может кто считал подобные решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mr. S   Пластинчатый ТО вода/пропиленгликоль   5.2.2008, 16:40
- - Vano   Цитата(Mr. S @ 5.2.2008, 16:40) 218571. Н...   5.2.2008, 16:59
- - JJJJ   Недавно в какой то теме по холодоснабжению этот во...   5.2.2008, 17:09
- - Mr. S   Vano! Спасибо, но интересует ТО вода/пропиленг...   5.2.2008, 17:28
|- - Vano   Цитата(Mr. S @ 5.2.2008, 17:28) 218602JJJ...   5.2.2008, 17:52
- - инж323   У дяденек с Мытищ,у которых Т\О там есть,есть...   5.2.2008, 17:40
- - jota   Цитата(Mr. S @ 5.2.2008, 15:40) 218571Все...   5.2.2008, 18:41
- - JJJJ   Цитата(Mr. S @ 5.2.2008, 13:40) 218571Все...   5.2.2008, 19:03
- - Vano   TO Mr. Работаю с одним из диллеров теплообменников...   6.2.2008, 12:47
|- - JJJJ   Цитата(Vano @ 6.2.2008, 9:47) 218877TO Mr...   6.2.2008, 12:59
- - Mr. S   Vano! Свойства пропиленгликоля у меня есть. jo...   6.2.2008, 14:06
- - M.Mar   Несколько решений для теплообменника: 1. Water 12°...   6.2.2008, 15:24
- - Mr. S   M.Mar! Большое спасибище! Но нужно небольш...   6.2.2008, 16:32
- - M.Mar   Да. (PD=Pressure Drop)   6.2.2008, 17:12
- - Vano   TO Mr.S Вот к примеру Ваши параметры, - втой проге...   6.2.2008, 17:42
- - Mr. S   Vano! Респект.   7.2.2008, 15:30
- - zavhoz777   А где сама программа то? Дайте пощупать пожалуйста...   12.2.2008, 18:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных