Водяной
сообщение 6.2.2008, 12:30
Сообщение #1


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5202
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Руководство по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения и канализации из полипропиленовых труб 2001.А.Я. Добромыслов
Там приводится пример расчёта 16 этажного здания (после табл.3.2.1).
У меня получается величина разрежения 0,78мм, а там 34,65мм всплывает в конце???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Водяной   формула 7 Руководства по проект. и монтажу из полипропиленовых труб 2001   6.2.2008, 12:30
- - Рыж   Думаю, если приложить формулу, дело пойдет шустрее...   6.2.2008, 15:05
- - Водяной   где q - расчетный расход стоков, м3/с; α - уг...   6.2.2008, 16:11
|- - OlgaO   Водяной, пожалейте чуть - 2 с лишним мегабайта фор...   6.2.2008, 16:15
- - Водяной   Извиняюсь, недосмотрел размер.... Ну в СП таже, пр...   6.2.2008, 16:30
|- - OlgaO   Цитата(Водяной @ 6.2.2008, 16:30) 219036И...   6.2.2008, 23:50
- - орли   какой кошмар ...А для чего это расчитывать?У нас т...   7.2.2008, 9:03
- - Водяной   В жилье для 16 этажей 100 проходит на стояк, как п...   7.2.2008, 9:47
|- - OlgaO   Цитата(Водяной @ 7.2.2008, 9:47) 219259Кс...   7.2.2008, 11:05
|- - OlgaO   Водяной, они почему то берут в примере величину в ...   8.2.2008, 11:32
- - Водяной   С формулой вроде разобрался))). Прилагаю картинкой...   8.2.2008, 12:19
|- - OlgaO   Цитата(Водяной @ 8.2.2008, 12:19) 219788П...   8.2.2008, 13:39
||- - OlgaO   Цитата(OlgaO @ 8.2.2008, 13:39) 219830Все...   26.3.2008, 13:40
|- - Vict   Цитата(Водяной @ 8.2.2008, 11:19) 219788P...   8.2.2008, 17:03
- - Водяной   Здесь на АВОКе есть статья Добромыслова по этому п...   8.2.2008, 14:50
- - OVOK   Цитата(Водяной @ 6.2.2008, 12:30) 218870Р...   17.2.2008, 19:26
- - Водяной   Я ж приложил выше Формулу 7 2.   18.2.2008, 10:52
- - Сантехник   Считаю что рабочую высоту стояка надо брать 90 D д...   18.2.2008, 21:31
- - Водяной   Добрый день! Ну, вообщем-то , логично получает...   27.3.2008, 9:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 11:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных