Компоновка системы дымоудаления |
|
|
|
6.2.2008, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157

|
Возник небольшой вопрос? Суть дела в том, что есть подземная автостоянка, где сделано дымоудаление. Стоянка разделена (условно) на три зоны S до 800 кв. м. как того и требует СНиП. Вентиляторов ДВА, т.е. на одном весит две зоны. Сейчас встал вопрос между мной и автоматчиками. Я утверждаю, что работать должен вентилятор и соответственно открыться клапана, только той зоны, где произошел пожар, ну и соответственно включиться подпор. Они сделали схему автоматики при которой включаются все вентиляторы и открываются все клапана. ЗАЧЕМ?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
AndreyNN Компоновка системы дымоудаления 6.2.2008, 18:48 ФВС Наверное все-таки 2 резервуара дыма.
Незачем. 6.2.2008, 18:55 AndreyNN Общая площадь стоянки 1800 кв. м. Разделена на три... 6.2.2008, 19:01 ФВС Однако по Пособию 15.91 пожар рассматривается толь... 6.2.2008, 19:42 AndreyNN А тогда каким образом мне разделить пожарные зоны ... 7.2.2008, 15:57 ex_promt Не надо их разделять. Это излишне.
По принципу н... 7.2.2008, 16:50 NOVIK_N Цитата(ex_promt @ 7.2.2008, 16:50) 219517... 4.3.2008, 10:44 AndreyNN А это я гарантирую.
Всем спасибо!!! 7.2.2008, 18:33 elou Не пойму почему нет приточной вентиляции в соответ... 3.3.2008, 13:24 Wiz Помоему тут автор перемудрил с системой ДУ. Соглас... 3.3.2008, 18:58 ex_promt ЦитатаЕсли такого препятствия на длительном рассто... 4.3.2008, 13:01 AndreyNN Почему именно такая компановка? объясняю.
С нормах... 5.3.2008, 7:55 NOVIK_N To ex_promt.
Варварское отношение к проектированию... 5.3.2008, 9:35 AAANTOXA А на системе ПД1 это правильно что значек вентилят... 5.3.2008, 10:08 AndreyNN На счет прорисовки систем, извеняюсь. Рисовали сту... 5.3.2008, 12:39 mik29 Можно сказать, что это офф-топ. Но, думаю, эти рек... 6.3.2008, 10:24 ВиталийА mik29 Спасибо за инфу, помогла разрулить некоторы... 13.3.2008, 21:48 ReCS Первый раз проектирую противодымную вентиляцию.
Во... 11.4.2008, 10:16 ex_promt Цитатачем отличается ДЫМОВАЯ ЗОНА(по СНиП41-01-200... 11.4.2008, 10:35 ReCS Цитатарезервуар дыма - это чисто техническое ухищр... 11.4.2008, 12:43 ВиталийА Надо разобраться по порядку. Все начинается с деле... 13.4.2008, 13:53 ex_promt к ReCS
Мне нравится Ваш подход. Вы стараетесь док... 13.4.2008, 16:14 ReCS Спасибо всем за ответы.
Действительно, я не могу ... 14.4.2008, 7:39 ex_promt Похоже, все мои объяснения оказались напрасны и мы... 14.4.2008, 8:39 ReCS Сегодня получил информацию, что каждый этаж, в нез... 14.4.2008, 12:31 ex_promt Цитата(ReCS @ 14.4.2008, 13:31) 242548Сег... 15.4.2008, 9:25 ex_promt Как я понимаю, Вам спустили пожарную концепцию.
М... 14.4.2008, 15:29 ВиталийА 2 .Так, уже светлее. Таким образом далее идем с де... 14.4.2008, 23:43 ReCS Вобщем, как я и предполагал, делаю 5 зон, 2 вентил... 15.4.2008, 8:39 ex_promt Цитата(ReCS @ 15.4.2008, 9:39) 242921Вобщ... 18.4.2008, 14:51 ex_promt Полная каша... То, в предпоследнем сообщении чита... 15.4.2008, 8:52 AAANTOXA Еще раз обращаю внимание на пособие 4.91 к СНиП 2.... 15.4.2008, 8:57 ReCS 2 ex_promt:
Прошу прощения, я некорректно написал... 15.4.2008, 11:14 ex_promt Понятно. Тогда у Вас нормальные начальные условия... 15.4.2008, 11:27 ReCS 2 AAANTOXA:
Кстати, я тут опять наврал, у меня 41... 15.4.2008, 11:44 AAANTOXA Цитата(ReCS @ 15.4.2008, 12:44) 2430442 A... 15.4.2008, 12:02 ReCS ex_promt:
Я тоже так хочу
В Пт надо уже задание... 15.4.2008, 11:51 AndreyNN А расчетик системы можете показать. А то у меня ка... 15.4.2008, 11:54 ex_promt Для 2,5 м должно быть что-то порядка 64, или неско... 15.4.2008, 12:03 ReCS Ну прочитайте тогда п1.3 далее, там расчетная цифр... 15.4.2008, 12:07 ReCS 65753 получилось, в формуле ошибка закралась Обл... 15.4.2008, 12:23 ФВС Нужно отметить , что автор довольно быстро разобра... 15.4.2008, 14:13 denis777 Цитатат.е. делаю одну систему ДУ (один вентилятор)... 15.4.2008, 15:17 ФВС Цитата(denis777 @ 15.4.2008, 15:17) 24314... 15.4.2008, 17:14 ReCS ЦитатаСкажите а как же требование ДБН 2.3-15-2007 ... 16.4.2008, 4:41 ФВС Успокойтесь, это документ Украины 16.4.2008, 7:43 ReCS ЦитатаСистема ДУ пандусов (рамп) - естественная, с... 16.4.2008, 8:43 ex_promt А вот это сложный вопрос. 16.4.2008, 11:34 ReCS Еще вопрос возник, могу ли я обединить в одну сист... 16.4.2008, 12:07 ex_promt Явных запретов я не встречал... Но, вероятно Вам ... 16.4.2008, 12:32 ReCS Может напреч архитекторов и заставить сделать в па... 16.4.2008, 12:48 ex_promt Это нисколько не изменит ситуацию.
Федеральные док... 16.4.2008, 13:24 ReCS А может мне тогда вобще там ничего не делать? Надо... 16.4.2008, 13:41 ex_promt Скорей всего, именно так. Решайте трудности по мер... 16.4.2008, 13:55 ВиталийА Рассматривать пожар на верхнем и нижнем типовых эт... 16.4.2008, 21:20 ReCS К слову о возможности возникновения пожара на верх... 17.4.2008, 6:32 AndreyNN Совершенно верно. Только в ОДНОМ. Это прописано в ... 17.4.2008, 7:19 ReCS К сожалению это прописано не во всех документах. В... 17.4.2008, 7:27 ОВК Лично я, всегда в паркингах беру У=2м, ссылаюсь на... 18.4.2008, 15:10 ex_promt Пособие - не нормативный дркумент, а всего лишь ег... 18.4.2008, 15:36 ReCS Вот спрашивал у проектировщицы одной опытной из мо... 21.4.2008, 8:33 ОВК ... также для успокоения совести можно прочитать... 21.4.2008, 9:52 ВиталийА .. спускающимися до уровня 2.5 м от пола и более..... 21.4.2008, 20:57 Wiz ЦитатаВот спрашивал у проектировщицы одной опытной... 21.4.2008, 22:00 ReCS Абсурд какой-то, высота резервуара дыма остается т... 22.4.2008, 11:35 ReCS Вот кстати моя схема компановки системы дымоудален... 22.4.2008, 12:01 ФВС Хочу поставить в известность, по крайней мере укра... 3.12.2008, 17:34 ReCS В итоге и получилось тоже, что дымоудаление с кажд... 4.12.2008, 10:18