AndreyNN
сообщение 6.2.2008, 18:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Возник небольшой вопрос?
Суть дела в том, что есть подземная автостоянка, где сделано дымоудаление. Стоянка разделена (условно) на три зоны S до 800 кв. м. как того и требует СНиП. Вентиляторов ДВА, т.е. на одном весит две зоны.
Сейчас встал вопрос между мной и автоматчиками. Я утверждаю, что работать должен вентилятор и соответственно открыться клапана, только той зоны, где произошел пожар, ну и соответственно включиться подпор. Они сделали схему автоматики при которой включаются все вентиляторы и открываются все клапана. ЗАЧЕМ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AndreyNN   Компоновка системы дымоудаления   6.2.2008, 18:48
- - ФВС   Наверное все-таки 2 резервуара дыма. Незачем.   6.2.2008, 18:55
- - AndreyNN   Общая площадь стоянки 1800 кв. м. Разделена на три...   6.2.2008, 19:01
- - ФВС   Однако по Пособию 15.91 пожар рассматривается толь...   6.2.2008, 19:42
- - AndreyNN   А тогда каким образом мне разделить пожарные зоны ...   7.2.2008, 15:57
- - ex_promt   Не надо их разделять. Это излишне. По принципу н...   7.2.2008, 16:50
|- - NOVIK_N   Цитата(ex_promt @ 7.2.2008, 16:50) 219517...   4.3.2008, 10:44
- - AndreyNN   А это я гарантирую. Всем спасибо!!!   7.2.2008, 18:33
- - elou   Не пойму почему нет приточной вентиляции в соответ...   3.3.2008, 13:24
- - Wiz   Помоему тут автор перемудрил с системой ДУ. Соглас...   3.3.2008, 18:58
- - ex_promt   ЦитатаЕсли такого препятствия на длительном рассто...   4.3.2008, 13:01
- - AndreyNN   Почему именно такая компановка? объясняю. С нормах...   5.3.2008, 7:55
- - NOVIK_N   To ex_promt. Варварское отношение к проектированию...   5.3.2008, 9:35
- - AAANTOXA   А на системе ПД1 это правильно что значек вентилят...   5.3.2008, 10:08
- - AndreyNN   На счет прорисовки систем, извеняюсь. Рисовали сту...   5.3.2008, 12:39
- - mik29   Можно сказать, что это офф-топ. Но, думаю, эти рек...   6.3.2008, 10:24
- - ВиталийА   mik29 Спасибо за инфу, помогла разрулить некоторы...   13.3.2008, 21:48
- - ReCS   Первый раз проектирую противодымную вентиляцию. Во...   11.4.2008, 10:16
- - ex_promt   Цитатачем отличается ДЫМОВАЯ ЗОНА(по СНиП41-01-200...   11.4.2008, 10:35
- - ReCS   Цитатарезервуар дыма - это чисто техническое ухищр...   11.4.2008, 12:43
- - ВиталийА   Надо разобраться по порядку. Все начинается с деле...   13.4.2008, 13:53
- - ex_promt   к ReCS Мне нравится Ваш подход. Вы стараетесь док...   13.4.2008, 16:14
- - ReCS   Спасибо всем за ответы. Действительно, я не могу ...   14.4.2008, 7:39
- - ex_promt   Похоже, все мои объяснения оказались напрасны и мы...   14.4.2008, 8:39
- - ReCS   Сегодня получил информацию, что каждый этаж, в нез...   14.4.2008, 12:31
|- - ex_promt   Цитата(ReCS @ 14.4.2008, 13:31) 242548Сег...   15.4.2008, 9:25
- - ex_promt   Как я понимаю, Вам спустили пожарную концепцию. М...   14.4.2008, 15:29
- - ВиталийА   2 .Так, уже светлее. Таким образом далее идем с де...   14.4.2008, 23:43
- - ReCS   Вобщем, как я и предполагал, делаю 5 зон, 2 вентил...   15.4.2008, 8:39
|- - ex_promt   Цитата(ReCS @ 15.4.2008, 9:39) 242921Вобщ...   18.4.2008, 14:51
- - ex_promt   Полная каша... То, в предпоследнем сообщении чита...   15.4.2008, 8:52
- - AAANTOXA   Еще раз обращаю внимание на пособие 4.91 к СНиП 2....   15.4.2008, 8:57
- - ReCS   2 ex_promt: Прошу прощения, я некорректно написал...   15.4.2008, 11:14
- - ex_promt   Понятно. Тогда у Вас нормальные начальные условия...   15.4.2008, 11:27
- - ReCS   2 AAANTOXA: Кстати, я тут опять наврал, у меня 41...   15.4.2008, 11:44
|- - AAANTOXA   Цитата(ReCS @ 15.4.2008, 12:44) 2430442 A...   15.4.2008, 12:02
- - ReCS   ex_promt: Я тоже так хочу В Пт надо уже задание...   15.4.2008, 11:51
- - AndreyNN   А расчетик системы можете показать. А то у меня ка...   15.4.2008, 11:54
- - ex_promt   Для 2,5 м должно быть что-то порядка 64, или неско...   15.4.2008, 12:03
- - ReCS   Ну прочитайте тогда п1.3 далее, там расчетная цифр...   15.4.2008, 12:07
- - ReCS   65753 получилось, в формуле ошибка закралась Обл...   15.4.2008, 12:23
- - ФВС   Нужно отметить , что автор довольно быстро разобра...   15.4.2008, 14:13
- - denis777   Цитатат.е. делаю одну систему ДУ (один вентилятор)...   15.4.2008, 15:17
|- - ФВС   Цитата(denis777 @ 15.4.2008, 15:17) 24314...   15.4.2008, 17:14
- - ReCS   ЦитатаСкажите а как же требование ДБН 2.3-15-2007 ...   16.4.2008, 4:41
- - ФВС   Успокойтесь, это документ Украины   16.4.2008, 7:43
- - ReCS   ЦитатаСистема ДУ пандусов (рамп) - естественная, с...   16.4.2008, 8:43
- - ex_promt   А вот это сложный вопрос.   16.4.2008, 11:34
- - ReCS   Еще вопрос возник, могу ли я обединить в одну сист...   16.4.2008, 12:07
- - ex_promt   Явных запретов я не встречал... Но, вероятно Вам ...   16.4.2008, 12:32
- - ReCS   Может напреч архитекторов и заставить сделать в па...   16.4.2008, 12:48
- - ex_promt   Это нисколько не изменит ситуацию. Федеральные док...   16.4.2008, 13:24
- - ReCS   А может мне тогда вобще там ничего не делать? Надо...   16.4.2008, 13:41
- - ex_promt   Скорей всего, именно так. Решайте трудности по мер...   16.4.2008, 13:55
- - ВиталийА   Рассматривать пожар на верхнем и нижнем типовых эт...   16.4.2008, 21:20
- - ReCS   К слову о возможности возникновения пожара на верх...   17.4.2008, 6:32
- - AndreyNN   Совершенно верно. Только в ОДНОМ. Это прописано в ...   17.4.2008, 7:19
- - ReCS   К сожалению это прописано не во всех документах. В...   17.4.2008, 7:27
- - ОВК   Лично я, всегда в паркингах беру У=2м, ссылаюсь на...   18.4.2008, 15:10
- - ex_promt   Пособие - не нормативный дркумент, а всего лишь ег...   18.4.2008, 15:36
- - ReCS   Вот спрашивал у проектировщицы одной опытной из мо...   21.4.2008, 8:33
- - ОВК   ... также для успокоения совести можно прочитать...   21.4.2008, 9:52
- - ВиталийА   .. спускающимися до уровня 2.5 м от пола и более.....   21.4.2008, 20:57
- - Wiz   ЦитатаВот спрашивал у проектировщицы одной опытной...   21.4.2008, 22:00
- - ReCS   Абсурд какой-то, высота резервуара дыма остается т...   22.4.2008, 11:35
- - ReCS   Вот кстати моя схема компановки системы дымоудален...   22.4.2008, 12:01
- - ФВС   Хочу поставить в известность, по крайней мере укра...   3.12.2008, 17:34
- - ReCS   В итоге и получилось тоже, что дымоудаление с кажд...   4.12.2008, 10:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 10:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных