Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
zeman Перегрев пара. 7.2.2008, 17:19 Машинист "Нужен пароперегреватель, однако" - любо... 7.2.2008, 18:14 zeman Турбина работает более менее равномерно, конечно э... 7.2.2008, 21:46 boiler To Zeman
Помните вопрос про паровой котел для пар... 8.2.2008, 13:09 JJJJ В конструкцию топки можно вмешаться? Ну к примеру ... 8.2.2008, 16:12 zeman В конструкцию котла не хотелось бы вмешиваться. Эт... 8.2.2008, 16:43 JJJJ А что если предподогрев за экономайзером отходящим... 8.2.2008, 17:11 zeman 300 - это без экономайзера, с экономайзером будет ... 8.2.2008, 17:47![]() JJJJ Цитата(zeman @ 8.2.2008, 14:47) 219983...... 8.2.2008, 18:18 zeman Мы это тепло отберем в экономайзере, по любому. Та... 8.2.2008, 18:43 JJJJ Сдаюсь. Больше идей нет. Может в понедельник. 8.2.2008, 18:45 Машинист Есть еще предложение.
По жаротрубному котлу с х=0.... 8.2.2008, 21:01![]() zeman Цитата(Машинист @ 8.2.2008, 21:01) 220080... 9.2.2008, 14:46![]() PaulTibbbets Цитата(zeman @ 9.2.2008, 13:46) 220217Воо... 9.2.2008, 18:15![]() zeman Придется отвечать по пунктам:
Цитата(PaulTibbbets ... 10.2.2008, 14:42 PaulTibbbets У жаротрубного котла степень сухости будет около 0... 9.2.2008, 1:52 JJJJ Есть еще одно решение из разряда экзотических - ту... 11.2.2008, 10:47 boiler Хочеться добавить, что при такой температуре пара ... 11.2.2008, 11:10![]() PaulTibbbets Цитата(boiler @ 11.2.2008, 10:10) 220620Х... 11.2.2008, 16:11![]() ![]() boiler Цитата(PaulTibbbets @ 11.2.2008, 16:11) 2... 11.2.2008, 17:18![]() zeman Цитата(boiler @ 11.2.2008, 11:10) 220620В... 11.2.2008, 16:57 zeman Цитата(zeman @ 7.2.2008, 17:19) 219528Сам... 15.2.2008, 11:22![]() PaulTibbbets Цитата(zeman @ 15.2.2008, 10:22) 222183Вт... 17.2.2008, 22:37 zeman Да, согласен - идея с увеличением мощности горелк... 18.2.2008, 10:28 boiler А в чем вопрос то?
Что, уже есть котел, который ... 18.2.2008, 12:29 zeman Не совсем понял, "между вторым и третьим ходо... 18.2.2008, 12:36 boiler Чертеж можно посмотреть здесь
Если нужен котел с т... 18.2.2008, 13:14 zeman Спасибо, Дмитрий, за предложение, но заказчик уже ... 18.2.2008, 13:47 boiler Котел, который изготавливают для парохода имеет те... 18.2.2008, 14:12 PaulTibbbets Посмотрел фотку и упал. Это не жаротрубный котел ... 18.2.2008, 22:24![]() zeman Цитата(PaulTibbbets @ 18.2.2008, 22:24) 2... 19.2.2008, 0:26 Угол Сами мы не местные, не откажите в объяснении почем... 21.2.2008, 9:55 zeman Возможно все, но у нас есть определенные обязатель... 21.2.2008, 11:01 asl А что если сделать пароперегреватель со своей горе... 18.4.2008, 8:55![]() zeman Цитата(asl @ 18.4.2008, 9:55) 244531А что... 18.4.2008, 11:00 asl На самом деле у западных производителей мало у ког... 18.4.2008, 13:15
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 18:04 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |