Здравствуйте.Принесли объект "Офисные помещения" я решил поставить туда канальный кондиционер.К примеру Gree FGR25.Так пришел другой проектировщик покруче меня и сказал что он бы не ставил сюда канальник а поставил бы отдельно приточку,и соответственно под неё вытяжку.Не стал бы ставить канальник т.к. он дороже и он не хотел бы заморачиваться на подборе регулирующих диафрагм.И ушел...

Я вот так сделал rolleyes.gif .И открыл книжку мою любимую "Системы вентиляции и кондиционирования.Теория и практика",нашел что такое диафрагмы регулирующие,которые предназначены для регулирования расхода перемещаемого воздуха по воздуховоду.Так вот говорят что диафрагму ставят в воздуховод ,в случае канальника,после камеры статического давления чтобы выдержать баланс давлений.На сколько я понимаю центробежный вентилятор качает с постоянным напором (заданым на пульте) чтобы прокачать до самого отдалённого диффузора (по расчёту).А ближний получает это же давление,а ему это много,поэтому в этот воздуховод ставим диафрагму?или не так?

Кто применяет регулирующие диафрагмы?и в каких местах и агрегатах?Звонил в компании которые занимаются проектированием,и монтажом канальников.Так получилось что там проектировщики девочки,и девочки сказали что не заморачиваются не на каких диафрагмах. wink.gif

Разъясните кто в курсе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Y.M.A.   Диафрагмы регулирующие   7.2.2008, 18:23
- - JJJJ   Цитата(Y.M.A. @ 7.2.2008, 15:23) 219550.....   7.2.2008, 18:51
|- - jota   Цитата(JJJJ @ 7.2.2008, 17:51) 219557Все ...   7.2.2008, 22:43
- - Wiz   ЦитатаТак пришел другой проектировщик покруче меня...   7.2.2008, 18:51
- - Giedi Prime   Не, ну я так понимаю, что дросселль-клапаны нужны ...   7.2.2008, 22:19
|- - ivan-l-ing   Цитата(Giedi Prime @ 7.2.2008, 22:19) 219...   7.2.2008, 22:54
|- - Giedi Prime   Цитата(ivan-l-ing @ 7.2.2008, 23...   8.2.2008, 22:29
- - Vladimir Frolov   ЦитатаНе, ну я так понимаю, что дросселль-клапаны ...   8.2.2008, 8:39
- - Караджи В.Г.   Очень коротко: 1.Любой вентилятор характеризуется ...   8.2.2008, 8:40
- - Y.M.A.   Спасибо.Что то прояснилось.Но не услышал фразы ...   8.2.2008, 10:27
- - Vladimir Frolov   Цитатаа можно ведь поставить сервопривод на дроссе...   8.2.2008, 11:03
|- - saveliy46   Цитата(Vladimir Frolov @ 8.2.2008, 11:03)...   8.2.2008, 11:33
- - Караджи В.Г.   Приток без вытяжки невозможен. Приточный вентилято...   8.2.2008, 11:42
- - Y.M.A.   http://www.centrclimat.ru/duct-example-restaurant....   8.2.2008, 17:09
- - ivan-l-ing   По поводу ссылки. Думаю работать не будет. Забира...   8.2.2008, 20:01
- - jota   У г. Караджи чувствуется серъёзная теоретическая п...   8.2.2008, 23:40
- - Skaramush   Ну можно рассчитать и увязать систему диаметрами и...   9.2.2008, 0:05
|- - jota   Цитата(Skaramush @ 8.2.2008, 23:05) 22013...   9.2.2008, 0:38
|- - Skaramush   Цитата(jota @ 8.2.2008, 23:38) 220141Скор...   9.2.2008, 1:07
|- - jota   Цитата(Skaramush @ 9.2.2008, 0:07) 220146...   9.2.2008, 2:15
- - инж323   "Но не услышал фразы "Я ставлю или стави...   9.2.2008, 2:22
- - Караджи В.Г.   На Сообщение №16: 1. Некоторые европейские фирмы, ...   11.2.2008, 8:45
|- - jota   Цитата(Караджи В.Г. @ 11.2.2008, 7:45) 22...   11.2.2008, 11:16
- - Skaramush   1. Вентиляторы заданного (постоянного расхода) вып...   11.2.2008, 9:59
- - Караджи В.Г.   К сообщению №23: Если не проблема, укажите, пожалу...   11.2.2008, 11:17
- - ivan-l-ing   marzorati ventilazione   11.2.2008, 11:28
- - Караджи В.Г.   Посмотрел информацию на сайте указанной итальянско...   11.2.2008, 17:56
|- - jota   Цитата(Караджи В.Г. @ 11.2.2008, 16:56) 2...   11.2.2008, 18:34
|- - Skaramush   Цитата(Караджи В.Г. @ 11.2.2008, 16:56) 2...   11.2.2008, 20:49
- - Караджи В.Г.   Для Skaramush: Вы сами использовали такие вентилят...   12.2.2008, 8:47
- - Skaramush   Да. На шести объектах. Применены при сборке вентбл...   12.2.2008, 11:59
- - Y.M.A.   Экселевские файлы.   19.2.2008, 12:38
- - ivan-l-ing   Блин, что белый расчет-то?! Что за цифра в 17,...   19.2.2008, 13:33
- - AAANTOXA   на И-д диаграмме вообще не понял что такое И-Д ну...   19.2.2008, 13:43
- - sds-ektb   А что в помещении влаговыделений нет? И откуда бер...   19.2.2008, 13:48
- - Y.M.A.   с 12 до 13 идёт нагрев на вентиляторе.Вентилятор н...   19.2.2008, 17:16
- - shprot   Я не понял что ты делал в I-D диаграмме но вроде ...   20.2.2008, 9:52
- - Y.M.A.   исходные данные такие: Lнар.=1800м3/ч; теплоприток...   20.2.2008, 11:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных