1. Перед газоиспользующим оборудованием (ГО) необходимо установить два запорных устройства с газопроводом безопасности между ними.
2. Необходимо выполнить продувку концевых участков внутреннего газопровода.

Газопроводы одного давления, продувочные газопроводы тоже. В нормах сказано, что допускается их объединять при выводе за пределы помещения. Но на практике гор- облгаз требуют отводить продувки отдельными газопроводами. Выходит из котельной, скажем, пучек труб.
Правильно ли это?

Сообщение отредактировал спец - 10.2.2008, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- спец   Продувочные газопроводы от газоиспользующих установок.   10.2.2008, 14:35
- - Газовик   Уже было обсуждение на этом форуме.   10.2.2008, 15:22
- - atochil   СП42-101-2003 п.6.13 "Допускается обьединение...   10.2.2008, 15:51
|- - bigbiz69   Цитата(atochil @ 10.2.2008, 16:51) СП42-1...   18.4.2011, 13:20
- - Patorok   Ниче не понял. Объединять продувочные одного давле...   11.2.2008, 11:12
- - спец   Ув. Газовик. На форумах шла речь о заземлении и мо...   11.2.2008, 15:52
|- - sl-spds   Цитата(спец @ 11.2.2008, 17:52) 220701А с...   11.2.2008, 19:21
- - Patorok   Извините, времени нет искать. Либо поверите на сло...   11.2.2008, 16:03
- - ARTEM   Чем отличается продувочный трубопровод от трубопро...   13.2.2008, 5:07
|- - Газовик   Цитата(ARTEM @ 13.2.2008, 5:07) 221273Чем...   13.2.2008, 8:17
- - спец   Ув. Artem. Газопровод безопасности - это газопров...   13.2.2008, 13:28
- - ARTEM   Спасибо СПЕЦ Если котельная мощностью до 100кВт, т...   14.2.2008, 2:57
- - Vit   1. Я считаю, что достаточно только продувки. 2. По...   14.2.2008, 13:47
- - спец   Ув. Artem. Непонятно, зачем установлен электромагн...   14.2.2008, 15:03
- - sl-spds   К вышесказанному добавлю: - свечи выводятся на 1 м...   14.2.2008, 15:18
- - ARTEM   Получается правильней будет данная схема?   18.2.2008, 3:56
- - спец   Совсем неправильней. Надо повнимательнее читать со...   18.2.2008, 9:47
- - ARTEM   На трубопроводе безопасности согласно ПБ 12-529-03...   18.2.2008, 10:23
- - спец   Ув. Артем. Я из Украины. В наших нормах требования...   18.2.2008, 14:29
- - Patorok   Эта тема уже здесь подробно обсуждалась. Вторую сх...   25.2.2008, 17:08
- - Alexandrr   Цитата(ARTEM @ 14.2.2008, 5:57) 221660Есл...   6.3.2008, 20:47
- - sl-spds   Браво, Александр! Тоскливо читать бурную полем...   7.3.2008, 7:15
- - Patorok   К счастью, эти ПБ на Украине не действуют. Для тех...   7.3.2008, 10:45
- - спец   SL-SPDS. Почему не ESKD? ЦитатаТоскливо читать Не ...   7.3.2008, 15:51
|- - sl-spds   SL-SPDS. Почему не ESKD? SL- сокращение имени SPDS...   7.3.2008, 21:09
- - Patorok   Согласен только насчет байпаса на счетчике коммерч...   7.3.2008, 16:31
|- - sl-spds   Цитата(Patorok @ 7.3.2008, 18:31) 2293616...   7.3.2008, 21:59
- - спец   Насчет байпаса пожалуй верно. (Неясно две линии ре...   7.3.2008, 18:44
- - спец   ЦитатаС чего вы так решили? (со своим Уставом в чу...   8.3.2008, 1:38
- - спец   ЦитатаРасход газа, max=763 куб.м/ч. Непринципиальн...   8.3.2008, 1:44
- - sl-spds   Ув. "СПЕЦ". Во всей вашей демагогии не у...   8.3.2008, 7:07
- - GASPAR   "Брюсселем? На случай если Россия снизит пост...   8.3.2008, 11:10
- - спец   ЦитатаВо всей вашей демагогии не увидел ни одного ...   8.3.2008, 11:44
- - sl-spds   Не судите строго за некорректность, и возможную не...   8.3.2008, 12:19
- - спец   Принимается. Если и я пылил, не берите близко ... ...   8.3.2008, 22:19
|- - GASPAR   Ну вот и отлично. Миру мир. Пису пис   9.3.2008, 1:03
- - Patorok   Жжоте, товарищи! Это типа сочинение на тему ...   11.3.2008, 15:26
- - спец   Для сведения некоторые выдержки из методик констру...   13.3.2008, 12:20
|- - sl-spds   Цитата(спец @ 13.3.2008, 14:20) 230554Для...   14.3.2008, 20:33
|- - спец   ЦитатаДык какой хохол упрямый! Ну никак кацапа...   15.3.2008, 1:15
- - sl-spds   Во как! "итало-регулятор" в руках де...   15.3.2008, 5:59
|- - спец   Цитата(sl-spds @ 15.3.2008, 6:59) 23...   15.3.2008, 14:00
- - sl-spds   Ну шо тебе казать? Птица - говорун! Птичка пев...   15.3.2008, 18:04
|- - спец   Цитата(sl-spds @ 15.3.2008, 19:04) 2...   16.3.2008, 13:40
- - Романыч)))   На Украине трубопровод безопасности и продувку мож...   20.10.2008, 10:43
|- - спец   Цитата(Романыч))) @ 20.10.2008, 1...   20.10.2008, 16:05
- - Романыч)))   Ув. СПЕЦ, вы меня не правильно поняли… Я имел в ви...   21.10.2008, 17:37
|- - atochil   Цитата(Романыч))) @ 21.10.2008, 1...   21.10.2008, 19:41
||- - Романыч)))   Цитата(atochil @ 21.10.2008, 19:41) 30573...   22.10.2008, 9:27
||- - atochil   [quote name='Романыч)))' date='22.10.2...   22.10.2008, 22:01
||- - Романыч)))   Цитата(atochil @ 22.10.2008, 22:01) 30626...   23.10.2008, 16:20
|- - Sentr0   «Трубопровод безопасности - Газопровод, предназнач...   23.10.2008, 15:26
- - lentyai   Где же все-таки найти фразу, которая прямо запреща...   1.12.2008, 17:12
- - спец   Нет такой фразы в нормах.   1.12.2008, 19:01
|- - Patorok   Цитата(спец @ 1.12.2008, 20:01) 321977Нет...   2.12.2008, 10:09
- - Илюха   Здравствуйте! У меня такой вопрос по продувочн...   3.2.2010, 13:39
|- - Patorok   Цитата(Илюха @ 3.2.2010, 13:39) Здравству...   3.2.2010, 14:25
|- - Илюха   Цитата(Patorok @ 3.2.2010, 14:25) Если в ...   3.2.2010, 17:41
|- - Victor Gusarenco   Цитата(Илюха @ 3.2.2010, 16:41) После кра...   3.2.2010, 18:04
|- - Илюха   Цитата(Victor Gusarenco @ 3.2.2010, 18:04...   5.2.2010, 0:12
- - ork   Перевел файл в Word 2003, пользуйся на здоровье. С...   5.2.2010, 9:29
|- - Илюха   Цитата(ork @ 5.2.2010, 9:29) Перевел файл...   5.2.2010, 10:22
|- - АГР   Цитата(ork @ 5.2.2010, 9:29) Перевел файл...   9.2.2010, 8:18
- - ork   Я так понимаю трубопровод Ду 15 (хотя судя по фоту...   5.2.2010, 16:23
- - Илюха   Ну может не dy15, а dy20. Инструкцию на горелку и ...   8.2.2010, 10:56
- - ork   Посмотрел внимательно на фото - вы правы, направле...   8.2.2010, 21:49
|- - Илюха   Цитата(ork @ 8.2.2010, 21:49) Два располо...   9.2.2010, 16:55
|- - спец   Цитата(Илюха @ 9.2.2010, 16:55) Я не совс...   9.2.2010, 17:01
|- - Илюха   Цитата(спец @ 9.2.2010, 17:01) Я тоже не ...   9.2.2010, 22:19
- - ork   Я просто пересохранил исходный файл в формате Wor...   9.2.2010, 9:23
|- - АГР   Цитата(ork @ 9.2.2010, 9:23) Лучше подска...   9.2.2010, 9:44
- - boy   Люди добрые и специалисты, прошу Вашей помощи... П...   5.8.2010, 15:06
- - Илюха   0. После крана продувочного газопровода 1. а) муфт...   5.8.2010, 15:44
- - boy   спасибо БОЛЬШОЕ! Очень помогло)   5.8.2010, 15:50
- - Zesy   расскажите, нужен ли трубопровод безопасности пере...   19.8.2010, 17:10
- - boy   по-моему, вопрос встал о установке двух электромаг...   18.4.2011, 13:31
|- - bigbiz69   Цитата(boy @ 18.4.2011, 14:31) по-моему, ...   18.4.2011, 18:08
- - boy   у нас, в Беларуси, действует СНБ "Газоснабжен...   20.4.2011, 8:05
- - Настя1020   Какое минимальное число поворотов должно быть на т...   3.10.2011, 15:32
- - boy   так и смотри, чем меньше, тем лучше...ну, и желате...   4.10.2011, 9:06
- - Мирослава   а у меня проблемка... котельная 12,8МВт - 1 катего...   24.10.2011, 16:21
- - Мирослава   ну вот я доработала..вашему вниманию..   24.10.2011, 19:15
- - boy   судя по тех данным регулятор высокого давления HPR...   25.10.2011, 11:13
|- - lentyai   Цитата(boy @ 25.10.2011, 12:13) поз 10 - ...   25.10.2011, 11:29
- - lentyai   я бы убрал краны после регуляторов. лишние они там...   25.10.2011, 11:13
- - boy   вот, именно обозначение Г6 и смутило...и все-таки ...   25.10.2011, 12:14
- - Мирослава   из ПЗ.ОВК .....Газопровод предусмотрен для подачи ...   25.10.2011, 21:02
- - Мирослава   по поводу фильтров... котельная компрессорной стан...   26.10.2011, 8:15
- - Мирослава   КАЧАТЬ КАЧАЕМ..НУ А ЧТО ПО ПОВОДУ ВЕРДИКТА   26.10.2011, 16:08
- - lentyai   какие там э/м клапаны на продувки? что за чушь? вс...   26.10.2011, 19:57
|- - boy   Цитата(lentyai @ 26.10.2011, 19:57) какие...   27.10.2011, 9:38
- - ne_rylut   Уважаемые специалисты, возник такой вопрос. Инспек...   15.1.2013, 14:29
- - boy   странное требование, хотя, возможно у вас диаметр ...   15.1.2013, 20:00
- - ne_rylut   Котельная небольшая - около 2 Мвт. Продувочный - Д...   16.1.2013, 0:06
- - boy   оснований, как таковых, для замечаний не вижу (пол...   16.1.2013, 6:52
- - ne_rylut   Можно выполнить требования и заново согласовать в ...   16.1.2013, 8:13
|- - Rikota   Цитата(ne_rylut @ 16.1.2013, 8:13) Можно ...   16.1.2013, 8:37
- - ne_rylut   В РБ пока так непринято... А, может, просто не ста...   16.1.2013, 9:48
- - boy   Не совсем понятно, что в РБ не принято... В общем...   16.1.2013, 10:11
- - boy   кстати, если решитесь написать письмо в Госпромнад...   16.1.2013, 10:17
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных