nucler Врезка калорифера в сущ. сист. отопления 12.2.2008, 12:52 @lex-26 Обратку однозначно ДО, а вот место врезки калорифе... 12.2.2008, 13:00 Wiz Хитро придумали: и подачу и обратку на напорную ча... 12.2.2008, 13:28 nucler Так если посдить обратку калорифера до насосов ото... 12.2.2008, 15:10![]() @lex-26 Цитата(nucler @ 12.2.2008, 15:10) 221071Т... 13.2.2008, 8:25 JJJJ Кроме сказанного выше нужно увязать по гидравлике ... 12.2.2008, 15:23 zorik2 А вы тепловой баланс делали? Нагружаете существующ... 12.2.2008, 15:35 Wiz ЦитатаА так, на предложенной мною схеме, получаетс... 12.2.2008, 15:50![]() den.mgn Цитата(Wiz @ 12.2.2008, 17:50) 221093И те... 12.2.2008, 17:34 Илья Бузаков По опыту наладки сразу скажу что люди правы, посад... 14.2.2008, 14:22