> Использование гидравлического разделителя
Гость_Leo_*
сообщение 12.2.2008, 13:25
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
Изложу суть вопроса:

Наша монтажная организация взялась за монтаж ИТП, встроенного в офисное здание.
Проект выполняла сторонняя организация.
Вот его принципиальная схема.

Прикрепленный файл  Схема_ИТП.dwg ( 213,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200


Очень большое подозрение вызывает у меня наличие гидравлического разделителя.
Я почитал, что пишут в интернете, такую схему применяют при работе непосредсвенно с водяным котлом, когда нужно обеспечить непрерывный расход теплоносителя через котел.

В моем случае источник тепла - городская сеть.

Вот у меня и закралось сомнение... смонтировать-то мы его смонтируем, а вот сможем ли запустить? :-)

Есть ли у кого соображения по этому поводу?
Может кто подскажет, где такая схема работает?
СПАСИБО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 23:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных