Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Баки аккумуляторы холода
Гость_Leo_*
сообщение 12.2.2008, 16:00
Сообщение #1





Guest Forum






Всем добрый день.
Проектируем систему холодоснабжения на бизнесцентр.
Суммарная мощность системы холодоснабжения получается под 2 МВт (холода).
Планируем 2-е машины с водяным охлаждением конденсатора + соотв 2-а драйкулера (этиленгликолевый контур).

Наргрузка чиллеров разнообразная (фанкойлы, вохдухоохладительные колонны, приточные установки), временная неравномерность в разборе холода получается минимальной.

Емкость системы по воде тоже очень приличная (где-то 3..3,5 т для каждой машины)
Вопрос: имеет ли смысл ставить баки-аккумуляторы холода или можно обойтись тепловой инерцией имеющегося объема воды (в сети).

СПАСИБО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Leo   Баки аккумуляторы холода   12.2.2008, 16:00
- - Flow   Обычно минимальный объем воды в системе дает произ...   12.2.2008, 16:03
- - LordN   ЦитатаЕмкость системы по воде тоже очень приличная...   12.2.2008, 17:53
- - Радуга   я бы вам посоветовала прочесть Нилич.Г.В."Сов...   14.2.2008, 10:02
|- - Любознательный   Цитата(Радуга @ 14.2.2008, 13:02) 221694я...   7.3.2008, 11:07
- - vadim999   Принепремерно и обязательно!!!! ...   7.3.2008, 10:59
- - Volander   Сейчас начали выпускаться холодильные машины с ком...   7.3.2008, 15:01
|- - iluxiin125   Цитата(Volander @ 7.3.2008, 15:01) 229323...   11.3.2008, 9:19
- - ivan-l-ing   М-да. Прикол в том что подшипники ваще никак не вл...   11.3.2008, 10:20
|- - Майкл   Цитата(ivan-l-ing @ 11.3.2008, 10...   17.3.2008, 16:39
- - marko v   Автор книги НиМич Г.В.   16.3.2008, 23:18
- - mihaley   почему в книжке на стр. 448 формула (8.3.1): G=86...   18.3.2008, 9:23
- - mihaley   Цитата(LordN @ 12.2.2008, 17:53) 221159се...   18.3.2008, 10:05
|- - ivan-l-ing   Цитата(mihaley @ 18.3.2008, 10:05) 232045...   18.3.2008, 10:23
- - mihaley   ну я сейчас нахожусь в стадии разработки ТКП на те...   18.3.2008, 10:35
- - Volander   Turbocor работают без масла в системе. Максимальна...   18.3.2008, 11:07
- - Майкл   Нашел, читаю. Очень интересно. Спасибо. Есть некот...   18.3.2008, 19:31
- - Амиго   В любом случае, не зависимо от объема системы, бак...   18.3.2008, 23:47
- - ivan-l-ing   Майкл, выложи ссылку, пожалуйста, чет туплю не най...   18.3.2008, 23:50
|- - Майкл   Цитата(ivan-l-ing @ 18.3.2008, 23...   19.3.2008, 12:24
- - Volander   Если с английским проблем нет, то вот ссылочка: Tu...   19.3.2008, 9:49
- - Daymonic   Вот вы говорите про необходимость аккумуляторов хо...   19.3.2008, 11:12
|- - Любознательный   Цитата(Daymonic @ 19.3.2008, 14:12) 23251...   19.3.2008, 12:53
- - ivan-l-ing   В данном случае не важно что является хладагентом,...   19.3.2008, 12:00
- - Daymonic   Цитата(ivan-l-ing @ 19.3.2008, 12...   19.3.2008, 12:34
- - ivan-l-ing   Я в курсе. Смотрите регулировку производительности...   19.3.2008, 12:54
- - Daymonic   Для повышения инерционности системы бак все же нав...   19.3.2008, 13:05
|- - Любознательный   Цитата(Daymonic @ 19.3.2008, 16:05) 23255...   19.3.2008, 14:58
- - Амиго   Для адсорбционников не так критичны баки. Вернее в...   19.3.2008, 15:24
- - Daymonic   Цитата(Амиго @ 19.3.2008, 15:24) 232638Дл...   20.3.2008, 10:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 14:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных