Пользователь №: 15227



Имеется схема аспирации деревообрабатывающего цеха (прикреплена) снабжена пылевым вентилятором №8 работает он на 16 т. м3/ч давление создаёт 3,5 кПа По расчётам (собственно сделаным) на всю систему небходимо 7 кПа. Я думаю поставить дополнительный вентилятор №6,3 на 2,5 кПа на участке 4 в 10м после станка LGC 300. Хотелось бы услышать мнение экспертов, бредовая идея или нет. helpsmilie.gif Прикрепленный файл  Схема_1.GIF ( 225,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- seibert   Проблема с подбором вентилятора   13.2.2008, 9:40
- - ivan-l-ing   Почитайте статейку про совместную работу вентилято...   13.2.2008, 10:07
- - seibert   То что не равно это понятно. Это для того чтобы со...   13.2.2008, 10:46
- - seibert   Статейка нужная . Только немного непонятен 2 вари...   13.2.2008, 11:27
- - seibert   Может ещё ктонить подскажет   13.2.2008, 12:37
- - JJJJ   Не пойму, а что мешает построить характеристику со...   13.2.2008, 13:29
- - Караджи В.Г.   В Вашей системе, не учитывая потери в циклоне, я н...   13.2.2008, 15:01
|- - seibert   Цитата(Караджи В.Г. @ 13.2.2008, 18:01) 2...   14.2.2008, 9:09
- - Алексей Фомин   Предлагаю такое технологическое решение: отсоединя...   13.2.2008, 17:38
- - Giedi Prime   А скорость 30 м/с - не сильно ли много?   13.2.2008, 21:18
- - seibert   Скорость нормальная, в тех. документации указано 3...   14.2.2008, 8:36
- - seibert   А кто может подсказать потери на циклоне, есть его...   14.2.2008, 10:43
- - ivan-l-ing   В зависимости от модификации циклона (1-4?) от 500...   14.2.2008, 12:17
- - seibert   А вот модификацию сказать не могу, неизвестно. Но ...   14.2.2008, 12:26
- - ivan-l-ing   С чего вы взяли, что циклон не правильно подобран?...   14.2.2008, 13:06
- - seibert   Просто скорость входа в циклон получается почти 40...   14.2.2008, 13:47
- - Караджи В.Г.   Если это Ц-800, то скорость на входе 16...20 м/с, ...   14.2.2008, 13:48
|- - seibert   Цитата(Караджи В.Г. @ 14.2.2008, 16:48) 2...   14.2.2008, 13:58
- - ivan-l-ing   Думаю проскок будет очень большим.   14.2.2008, 14:11
- - sds-ektb   Рекомендуемая скорость во входном патрубке cухого ...   14.2.2008, 14:51
- - seibert   Всем большое спасибо. Вопросов больше нет.   18.2.2008, 14:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных