OleGun
сообщение 15.2.2008, 15:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890



Коллеги, помогите что-то я под конец недели впарился. Голова совсем не работает. Считаю температурное удлинение теплотрассы ППУ при подземной прокладки.
Формула известная dL=Ax(T1-T2)xL
A (альфа)-коэф. линейного расширения, L-длина участка, Т1-максимальная температура теплоносителя
А вот с Т2 непонятки. К ваких-то источниках ее принимают равной температуре во время монтажа (допустим +20), где-то равной расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления (допустим -30).
А в СП 41-105-2002 "...это минимальная температура в условиях эксплуатации. Выбор выполняется проектировщиком по согласованию с заказчиком и эксплуатирующей организацией."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- OleGun   Температурное удлинение трубопровода   15.2.2008, 15:19
- - @lex-26   Т2-расчетная температура наружного воздуха Цитата(...   15.2.2008, 15:27
- - OVOK   Давно последний раз считал и считал на температур...   15.2.2008, 19:13
- - Stan   При расчете трубопроводов на прочность в программе...   15.2.2008, 23:18
|- - OVOK   Цитата(Stan @ 15.2.2008, 23:18) 222500При...   15.2.2008, 23:27
|- - ViC   Цитата(Stan @ 15.2.2008, 22:18) 222500вво...   15.2.2008, 23:59
- - OleGun   ЦитатаЦитата(Stan @ 15.2.2008, 23:18) При расчете...   18.2.2008, 6:50
- - qqq   Т2 - температура трубы при монтаже согласно РД 10-...   18.2.2008, 17:09
- - Pavlik   имхо Т2 температура монтажа. В некоторых документа...   19.2.2008, 10:02
- - makishev   МГСН тепловые сети может оно? 11.12 При расчете т...   29.3.2008, 6:07
- - andr111   Думаю - что температура монтажа - это правильно. С...   30.3.2008, 17:16
- - ВиталийА   Правильно - возможные перемещения определяются усл...   31.3.2008, 21:33
- - Const82   Я задался вопросом - какой режим хуже для трубопр...   1.4.2008, 17:27
- - ВиталийА   Растяжение и сжатие - 2 большие разницы.   2.4.2008, 21:56
- - Daymonic   Цитата(ВиталийА @ 2.4.2008, 22:56) 238003...   3.4.2008, 14:50
- - ВиталийА   "есть понятие ...." - это, если по понят...   3.4.2008, 17:50
- - itanja   если считать нагрузки на н.о., то в зависимости от...   3.4.2008, 20:59
- - mav   Цитата(OleGun @ 15.2.2008, 16:19) 222299К...   8.4.2008, 21:39
- - Машинист   ЦитатаНагрузки на опоры в грунте во много раз боль...   9.4.2008, 9:02
- - mav   Трение о грунт уменьшает величину температурного у...   9.4.2008, 10:10
- - OleGun   Подниму эту тему. Опять считаю температурные удлин...   22.4.2008, 12:55
- - Pavlik   Покопался у ся нашел инструкцию по монтажу сильфон...   22.4.2008, 14:06
- - mav   "Температура наружного воздуха при монтаже те...   22.4.2008, 15:53
- - Pavlik   ну собсно вопрос то не про формулу, а про температ...   22.4.2008, 16:52
|- - mav   Цитата(Pavlik @ 22.4.2008, 17:52) 246107н...   22.4.2008, 21:23
- - Pavlik   Еще РД это советует делать несколько расчетов по т...   23.4.2008, 9:14
- - OleGun   Господа, я немного ни так хотел развить тему. Меня...   23.4.2008, 13:03
- - Pavlik   А вы первый раз сталкиваетесь с тем что нормативны...   24.4.2008, 8:43
- - leburan   Господа. А вы ответить можете на такие вопросы: 1...   19.5.2008, 19:22
|- - Patorok   Цитата(leburan @ 19.5.2008, 19:22) 254425...   20.5.2008, 10:29
- - mikekaganski   Прошу прощения за реанимацию давно забытой темы. ...   23.7.2014, 8:25
- - Лыткин   1 м стальной трубы, при нагреве на 100 гр.С, удлин...   23.7.2014, 14:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 16:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных