Добрый вечер, коллеги! Год назад по моему проекту построили три 14-ти этажных дома. Строители в системе горячего водоснабжения применили (без моего ведома и согласия) стальные оцинкованные трубы вместо нержавейки. Месяц назад половина стояков стала протекать. Трубы соединяли на резьбе - места соединений не текут. Проржавели сами трубы. Блуждающих токов нет - проверили. Слой цинка - в пределах нормы. Дома строили в течение двух лет, поэтому трубы покупали на каждый дом оптом, но с разбежкой в один год. Какие могут быть причины столь быстрой коррозии?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
AnnaSir коррозия стапьных труб 15.2.2008, 21:41 OlgaO Цитата(AnnaSir @ 15.2.2008, 21:41) 222441... 15.2.2008, 21:47 AnnaSir Да. Наш СНиП запрещает применять на горячей воде о... 15.2.2008, 21:50 OlgaO Цитата(AnnaSir @ 15.2.2008, 21:50) 222447... 15.2.2008, 22:20 Сантехник Так без электричества не бывает.
Цинк в ГВС не оч... 15.2.2008, 21:57 AnnaSir Я тоже на это грешила, тем более, что все коммуник... 15.2.2008, 21:58 Сантехник Работал на заводе там рядом со стояком водопровода... 15.2.2008, 22:08 BUFF ну и проверить, в разных ли местах брали трубы, ил... 15.2.2008, 22:11 AnnaSir Так у меня тоже таких примеров масса, но не хотят ... 15.2.2008, 22:14 BUFF а что, радиаторы тоже все из нержавейки? если нет,... 15.2.2008, 22:19 AnnaSir То Buff
Я им то же самое предлагаю и то же самое п... 15.2.2008, 22:20 BUFF Цитата(AnnaSir @ 15.2.2008, 22:20) 222461... 15.2.2008, 22:26 AnnaSir То OlgaO
Трубы на горячей воде зарастают очень сил... 15.2.2008, 22:26 OlgaO Цитата(AnnaSir @ 15.2.2008, 22:26) 222468... 15.2.2008, 22:34 Сантехник Тогд точно без подготовки и кислород стало быть в ... 15.2.2008, 22:28 BUFF Цитата(Сантехник @ 15.2.2008, 22:28) 2224... 15.2.2008, 22:32  OlgaO Цитата(BUFF @ 15.2.2008, 22:32) 222472мож... 15.2.2008, 22:40 BUFF Цитата(AnnaSir @ 15.2.2008, 21:41) 222441... 15.2.2008, 22:34 AnnaSir Да, так и есть - в каждом доме свой узел ввода теп... 15.2.2008, 22:34 Сантехник Возьмут анализы и перед заказчиком ими прикроются.... 15.2.2008, 22:37 AnnaSir То Olga
Спасибо, попробую показать это умным дядям... 15.2.2008, 22:40 BUFF к коллегам из отопления толкнуться с этим вопросом... 15.2.2008, 22:49 OlgaO Цитата(BUFF @ 15.2.2008, 22:49) 222485к к... 15.2.2008, 23:11 AnnaSir тепловые узлы у нас модернизировали в добровольно ... 15.2.2008, 22:53 Сантехник Задача доказать что при монтаже рарушены какие ниб... 15.2.2008, 22:57 BUFF Цитата(AnnaSir @ 15.2.2008, 21:41) 222441... 15.2.2008, 23:01 OVOK У Вас трубы отопления из чего и как ОНИ если метал... 15.2.2008, 23:31 AnnaSir Да, Ольга, если можно, перенесите, пожалуйста. 15.2.2008, 23:33 jota Привет ВК-шникам
Квалифицированно ответить на вопр... 15.2.2008, 23:58 prorab Для систем ГВС с подогревом в ИТП такие случаи отм... 16.2.2008, 0:06 Alexplumb А году в 1998-2000 в Питере с оцинкованной трубочк... 16.2.2008, 0:17 jota Первичная информация. С саита Данфосс. Перевод, пр... 16.2.2008, 3:02 BUFF даже если так, остается вопрос - почему сгнила пол... 16.2.2008, 5:49 OVOK Да jota Вы правы скорее всего это состав воды. Он ... 16.2.2008, 10:40 jota Цитата(BUFF @ 16.2.2008, 4:49) 222543даже... 16.2.2008, 13:39 Vict Выскажу свое мнение исходя из того что AnnaSir нап... 16.2.2008, 13:10 Vict Цитата(jota @ 16.2.2008, 12:39) 222609Цин... 16.2.2008, 14:12 Kult_Ra даже если так, остается вопрос - почему сгнила пол... 16.2.2008, 14:56 Vict Цитата(Kult_Ra @ 16.2.2008, 13:56) 222619... 16.2.2008, 15:30 jota Цитата(Kult_Ra @ 16.2.2008, 13:56) 222619... 16.2.2008, 15:53  vnvik Цитата(jota @ 16.2.2008, 14:53) Стояки из... 21.2.2013, 10:55 Kult_Ra трубы то смонтировали год назад!
Просто возмо... 16.2.2008, 15:58 AnnaSir Уважаемые коллеги! Большое спасибо всем за сов... 16.2.2008, 17:18 oleg1970 Спасибо. Я видел эту тему с латвийским домом. ... 23.10.2009, 8:15 jota Решения для уже смонтированной системы нет. Остаёт... 24.10.2009, 12:16 oleg1970 Но продлить агонию труб может можно.??????????... 24.10.2009, 14:21 jota Я не думаю, что температура ГВ у вас там будет выш... 24.10.2009, 14:27 oleg1970 Это не так. Я мног о проработал на котельных. ... 24.10.2009, 14:51 jota Вы смешиваете два понятия: загрязнённую воду (нитр... 24.10.2009, 15:14 oleg1970 Я ничего не смешиваю . Это смешивает продавцы ... 24.10.2009, 15:21 OlgaO Цитата(oleg1970 @ 24.10.2009, 16:21) ....... 24.10.2009, 16:09 jota Не первый ваш дом и не последний.....простоит долг... 24.10.2009, 15:27 oleg1970 В том то и дело я не один такой. У нас э... 24.10.2009, 15:34 oleg1970 Все верно.Ольга. большинство систем ГВС в Пи... 24.10.2009, 18:42 oleg1970 спасибо за статью . Ольга. Она потверждает мои ... 24.10.2009, 18:58 инж323 Олег.
Вы знаете, вот на старой квартире(дом 85 год... 24.10.2009, 19:08 oleg1970 Не дом необычный. вода другая. В москве более ж... 24.10.2009, 19:21 инж323 А те, кто себе закрытую сделал(в Питере), у тех ка... 24.10.2009, 19:26 oleg1970 В этой теме уже это обсуждалось. Человек из ВИ... 24.10.2009, 20:09 Midial Была у меня, помнится, купленная в студенческие го... 21.2.2013, 20:06