> Калориферы размораживаются
Гость_smart-admin_*
сообщение 17.2.2008, 20:47
Сообщение #1





Guest Forum






Щас переделываем косяки за другой фирмой на объекте, где разморозились 2 калорифера. Вроде сделано все грамотно. но они размораживаются со страшной силой. И защита сделано нормально. Мож кто знает как этого избежать в дальнейшем. (даже шкаф автоматики залило АЖ заискрил весь бедненький) blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- smart-admin   Калориферы размораживаются   17.2.2008, 20:47
- - tiptop   Цитата(smart-admin @ 17.2.2008, 20:4...   17.2.2008, 20:55
- - den.mgn   Цитата(smart-admin @ 17.2.2008, 22:4...   17.2.2008, 22:22
- - wise_fox   Цитата(smart-admin @ 17.2.2008, 20:4...   17.2.2008, 22:28
|- - smart-admin   Цитата(wise_fox @ 17.2.2008, 22:28) 22287...   18.2.2008, 8:33
|- - mike-altai   Цитата(smart-admin @ 18.2.2008, 11:3...   18.2.2008, 9:47
|- - wise_fox   Цитата(smart-admin @ 18.2.2008, 8:33...   18.2.2008, 12:10
|- - asm   Цитата(smart-admin @ 18.2.2008, 8:33...   20.2.2008, 23:11
- - olg2004   вставьте вместо меди КСК - х разморозить очень бол...   18.2.2008, 0:09
- - jota   Советую всё-таки выяснить почему замерзает. Автома...   18.2.2008, 12:43
- - Miron   smart-admin, регулирующий клапан какой? Трёхходово...   19.2.2008, 21:56
- - Kass   Если нет контроля прогрева калорифера, то типичная...   20.2.2008, 20:24
- - виталя27   По моему опыту при первом пуске из дежурного режим...   20.2.2008, 20:28
- - airwave   2 виталя27 Расход воды не пробовали увеличивать? Г...   20.2.2008, 22:07
- - vadim999   Валите на атоматчиков. Давно подбираюсь к их расто...   21.2.2008, 13:42
|- - smart-admin   Цитата(vadim999 @ 21.2.2008, 13:42) 22422...   21.2.2008, 22:42
- - Maikl_Khrupkin   Проверьте перепад давления на колорифере, если мен...   21.2.2008, 20:14
- - olg2004   Цитатаи нет защиты от выключения насоса это как??...   22.2.2008, 7:09
- - Юный Карлосон   Подскажите, как правильно должен распологаться кап...   17.6.2010, 7:54
- - Usach   Цитата(Юный Карлосон @ 17.6.2010, 11:54) ...   17.6.2010, 8:48
- - Usach   Цитата(smart-admin @ 22.2.2008, 2:42...   17.6.2010, 9:18
- - Boris Blade   Лучше сначала причину выяснить, может воду отключа...   17.6.2010, 10:14
- - tegam99   тема может старая, но хочу тоже высказаться у меня...   26.6.2010, 15:04
|- - Rus75   Цитата(tegam99 @ 26.6.2010, 16:04) тема м...   29.6.2010, 10:58
- - Ludvig   В тему. Разморозка калориферов происходит, при сам...   29.6.2010, 13:29
- - Boris Blade   Чем двухходовой не угодил? И почему только трехход...   29.6.2010, 13:58
|- - Rus75   Цитата(Boris Blade @ 29.6.2010, 14:58) Че...   29.6.2010, 14:47
- - tegam99   котельные строю давно, был и надругих котельных, н...   29.6.2010, 15:15
|- - Boris Blade   Цитата(tegam99 @ 29.6.2010, 18:15) котель...   29.6.2010, 16:28
- - Rus75   Ну , может быть в котельных сейчас и не ставят бак...   29.6.2010, 15:56
- - Abysmo   Правильная схема такая - от городской котельной то...   29.6.2010, 23:41
- - tegam99   расскажу подробней про идею с Эрвеном: на котельно...   2.7.2010, 14:17
- - Boris Blade   1. изделали систему с переменным расходом 2. как э...   2.7.2010, 17:26
- - tegam99   работает отлично, в дежурном режие потребляется бо...   4.7.2010, 15:24
|- - инж323   Цитата(tegam99 @ 4.7.2010, 16:24) если у ...   4.7.2010, 17:09
- - Boris Blade   Ну сделали так сделали, хорошо что интерес остался...   4.7.2010, 15:38
- - tegam99   а вот скорость потока у меня как раз и не падает, ...   5.7.2010, 18:07
- - Boris Blade   Скорость не падает , но опускается с меньшей скоро...   5.7.2010, 18:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 1:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных