Chupakabra Сколько БП +24В? 20.2.2008, 14:10 Abysmo Суммируйте токи и поставьте на все это 1 БП, емли ... 20.2.2008, 18:40 Miron Я бы запитал каждый ПЛК от отдельных БП.
Для питан... 20.2.2008, 19:01 DiJo 1. На каждый ПЛК свой блок питания +UPS (один общи... 27.2.2008, 8:59 Сергей Бондаренко Честно говоря вообще невижу никаких проблем в совм... 27.2.2008, 19:08![]() Slavik Цитата(Сергей Бондаренко @ 27.2.2008, 23... 27.2.2008, 20:44 vladun А например можно узнать что за насосы стоят на ваш... 27.2.2008, 21:26 Макс У нас в РСУ применяется немного другая схема:
Два ... 28.2.2008, 0:07![]() Сергей Бондаренко Цитата(Макс @ 28.2.2008, 0:07) 226525У на... 1.3.2008, 19:18 DiJo Макс,
Два БП в паралель? А почему не один + АВР?
В... 28.2.2008, 10:57 Макс Потому что так АВР получается сам собой без контак... 28.2.2008, 22:00 Abysmo Я использую вот эти БП:
http://dsb.tracopower.com... 2.3.2008, 10:56