Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
Chupakabra Сколько БП +24В? 20.2.2008, 14:10 Abysmo Суммируйте токи и поставьте на все это 1 БП, емли ... 20.2.2008, 18:40 Miron Я бы запитал каждый ПЛК от отдельных БП.
Для питан... 20.2.2008, 19:01 DiJo 1. На каждый ПЛК свой блок питания +UPS (один общи... 27.2.2008, 8:59 Сергей Бондаренко Честно говоря вообще невижу никаких проблем в совм... 27.2.2008, 19:08![]() Slavik Цитата(Сергей Бондаренко @ 27.2.2008, 23... 27.2.2008, 20:44 vladun А например можно узнать что за насосы стоят на ваш... 27.2.2008, 21:26 Макс У нас в РСУ применяется немного другая схема:
Два ... 28.2.2008, 0:07![]() Сергей Бондаренко Цитата(Макс @ 28.2.2008, 0:07) 226525У на... 1.3.2008, 19:18 DiJo Макс,
Два БП в паралель? А почему не один + АВР?
В... 28.2.2008, 10:57 Макс Потому что так АВР получается сам собой без контак... 28.2.2008, 22:00 Abysmo Я использую вот эти БП:
http://dsb.tracopower.com... 2.3.2008, 10:56
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 6:38 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |