> Широкоформатный плоттер, Вентиляция в помешении
Гость_korguzenkods_*
сообщение 20.2.2008, 14:48
Сообщение #1





Guest Forum






Помещение 150 м3. Установлены 2 плоттера TeckPro S3200 и TeckStoneS3200 - суммарная электрическая мощность 8,5 кВт. Информации по вредностям в паспорте плоттера нет. Технологов нет. не было и не будет.
По расчёту на ассимиляцию теплоты получается порядка 35 кратного воздухоообмена(при условиии что оба плоттера работают одновременно и на всю катушку - заказчик уверяет. что так на самом деле и есть). Расчитывать вентиляцию на такой воздух просто нет смысла - не уложусь в допустимую скорость в рабочей зоне.

Если кто-то сталкивался с подобной ситуацией и имеет какие-то данные по вредностям - пожалуйста помогите!

PS:Сольвентные чернила изготавливаются на основе смеси органических растворителей, которые и образуют сольвент. Большинство сольвентов состоит из смеси бутиллактата, метил-этилкетона и циклогексанона в примерном соотношении 70, 20 и 10% соответственно. Данный вид чернил является наиболее механически- и светостойким. Он лучше других подходит для наружного использования. Важно не забывать, что все компоненты сольвента являются токсичными, канцерогенными, а также пожароопасными, поэтому при работе с такими чернилами нужно соблюдать привила техники безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- korguzenkods   Широкоформатный плоттер   20.2.2008, 14:48
- - Litvinov   я с таким оборудованием не сталкивался... случайно...   20.2.2008, 14:55
- - korguzenkods   По хорошему - должны быть местные отсосы. Но в пас...   20.2.2008, 15:10
- - ivan-l-ing   По идее если зак знает какое кол-во чернил расходу...   20.2.2008, 15:27
- - korguzenkods   Почему же не применить - обязательно применим - то...   21.2.2008, 10:02
- - ivan-l-ing   Почитайте мож пригодится И поиском воспользуйтесь...   21.2.2008, 10:17
- - korguzenkods   Про типографию читал. Только там всё немного по др...   21.2.2008, 10:24
- - korguzenkods   Если кому интересно: Нашел выдержку из инструкции ...   21.2.2008, 11:51
|- - Vik   Цитата(korguzenkods @ 21.2.2008, 12:51) Е...   21.2.2012, 9:35
- - osy3   Скажите, пожалуйста, на каком решении остановились...   16.2.2012, 13:35
- - osy3   пост то 2008 года, тот что вы цитируете. 10 крат д...   21.2.2012, 9:39
- - docent78   Весьма актуальная тема, полгода ломаю голову, толь...   17.3.2012, 19:34
- - daddym   Было бы над чем голову ломать Обыкновенный преци...   18.3.2012, 0:15
- - docent78   у меня лимит 10 Квт + отдельно стоящее здание + ре...   19.3.2012, 10:07
- - GaGa   Уважаемые проектировщики! Рискую услышать обви...   10.4.2013, 13:18
- - docent78   можешь и роторный, если средства позволяют. Только...   11.4.2013, 18:39
- - docent78   высота у тебя, конечно, маловата - для этого хотя ...   12.4.2013, 8:09
- - GaGa   Благодарю за фотоотчет!   27.4.2013, 13:28
- - Сергей Василич   Вам могут подойти кондиционеры испарительного типа...   8.5.2013, 13:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 4:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных