e.o.l.
сообщение 21.2.2008, 12:07
Сообщение #1


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



суть проблемы такова
есть гостиница, что-то типа 4* или 5*, проектом в номерах предусмотрена только вытяжка из санузла и приток через клапан аэреко
нужно обосновать заказчику, что сей факт не есть гуд, но нормативов действующих как таковых не нашёл
ГОСТ Р 50645-94 и МГСН 4.16-98 нужного ответа на мой вопрос не дают (о необходимости механического притока в номерах)
знаю, что есть требования к инженерным системам по звёздам у сети отелей Рэдиссон, и даже где-то выложено на их сайте, но так и не нашёл

собственно говоря, пока зациклился на поиске сего документа, кто поделится ссылочкой, буду безмерно благодарен, ну или советом дельным
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- e.o.l.   Кондиционирование и вентиляция в гостинницах   21.2.2008, 12:07
- - agenda   после того как отель для посольства, 4+звезды обве...   21.2.2008, 12:11
- - Litvinov   вот выдержка из МГСН 4.16-98 ТСН 31-316-99 г.Москв...   21.2.2008, 12:25
|- - Александр Васильев   Цитата(Litvinov @ 21.2.2008, 13:25) 22419...   28.4.2008, 12:50
- - e.o.l.   ну это я как раз и читал, только нужного ответа пр...   21.2.2008, 12:55
- - Litvinov   а гостиница малой вместимости или нет? тогда в соо...   21.2.2008, 14:52
- - aPasha   не совсем мне понятно почему приток в номер есть н...   28.4.2008, 9:08
- - Амиго   А почему не гуд? Нету же требований ни каких. Да ...   28.4.2008, 15:59
|- - Александр Васильев   Цитата(Амиго @ 28.4.2008, 16:59) 247852А ...   28.4.2008, 16:52
- - ivan-l-ing   Снип сказал, в особенности приложением в и д   28.4.2008, 16:57
- - Амиго   Так. читаем снип 41-01-2003 пункт 7.1.2 понятно...   28.4.2008, 17:50
|- - Александр Васильев   Цитата(Амиго @ 28.4.2008, 18:50) 247880Та...   28.4.2008, 19:18
- - Grom   Есть внутрение нормы для проектирования гостиниц н...   28.4.2008, 17:59
- - Амиго   а что мешает поставить два клапана? Три? Четыре? Ч...   28.4.2008, 19:50
|- - Александр Васильев   Цитата(Амиго @ 28.4.2008, 20:50) 247899Ев...   28.4.2008, 20:12
|- - ivan-l-ing   Цитата(Амиго @ 28.4.2008, 20:50) 247899а ...   28.4.2008, 21:27
- - Амиго   Насчет шума сравнение не в сторону механической ве...   28.4.2008, 21:57
|- - ivan-l-ing   Цитата(Амиго @ 28.4.2008, 22:57) 247934На...   28.4.2008, 22:26
- - ibogush   Зарубежные гостиничные сети имеют свои собственные...   29.4.2008, 3:56
- - alem   Не думал, что ещё остались такие дремучие заказчик...   1.5.2008, 10:48
|- - ivadel   Цитата(alem @ 1.5.2008, 13:48) Не думал, ...   23.3.2010, 21:22
- - инж323   "такие дремучие заказчики гостиниц.." Ту...   1.5.2008, 11:11
- - e.o.l.   да, есть такая тема, все зажимаются по максимуму, ...   3.5.2008, 7:50
- - alem   Богатые и неграмотные - это да, сейчас мало, раззо...   3.5.2008, 13:34
|- - asm   Цитата(alem @ 3.5.2008, 13:34) 248959Бога...   5.5.2008, 22:38
- - alem   Это должна накопиться критическая масса недостатко...   6.5.2008, 3:33
- - Gruz1709   Подскажите пожалуйста в каком СНиПе написано что д...   21.4.2009, 15:11
- - AAANTOXA   зависит от звездности гостиницы но и это толком не...   21.4.2009, 15:17
- - Зольников Михаил   В соответствии с нормативным документом МГСН 4.16-...   21.4.2009, 15:20
- - Gruz1709   Это МГСН. А по снипу? Гостиница маленькая. 40 чело...   21.4.2009, 15:27
- - Fisher_dm   СНиП 2.08.02-89* 3.46. В гостиницах высших (...   21.4.2009, 16:00
- - Влад5   Дали сделать проект ОВК гостиницы на 100 мест в г....   10.12.2009, 6:17
|- - Андрей 113   Цитата(Влад5 @ 10.12.2009, 6:17) p.s. Зад...   10.12.2009, 8:19
|- - demon185   Цитата(Влад5 @ 10.12.2009, 4:17) Приток ч...   10.12.2009, 9:28
- - Влад5   А начальник сам в загадках и надеется на меня, что...   10.12.2009, 8:30
- - Андрей 113   На 8-м этаже сделайте кондиционирование (увлажнени...   10.12.2009, 8:40
- - Phenomen_ON   Насколько я знаю, если кондиционирование ни необхо...   10.12.2009, 9:59
- - Влад5   Спасибо уважаемые коллеги! Пошел к начальнику,...   10.12.2009, 10:09
- - alem   Как наладчик я живу в гостиницах часто. Это весело...   10.12.2009, 14:51
- - ArFey   Полностью согласившись с alem'ом, все-же замеч...   10.12.2009, 15:38
- - demon185   Вот точно общежитие больше подходит под систему ал...   10.12.2009, 23:21
- - Влад5   Спасибо за предложения и комментарии! Решили ...   14.12.2009, 13:18
- - Oksana_Zhigunova   Здравствуйте! Вот у меня тоже гостиница. Делаю...   10.3.2010, 16:47
- - jota   Стандарт европейских отелей: - подача наружного во...   10.3.2010, 17:10
|- - Oksana_Zhigunova   Цитата(jota @ 10.3.2010, 17:10) Стандарт ...   10.3.2010, 17:27
- - jota   Цитата(Oksana_Zhigunova @ 10.3.2010, 15:4...   10.3.2010, 17:38
|- - Oksana_Zhigunova   Цитата(jota @ 10.3.2010, 17:38) С каких п...   10.3.2010, 18:11
- - jota   Отопление-охлаждение фанкойлами выходит дешевле че...   10.3.2010, 18:31
|- - Vano   Цитата(jota @ 10.3.2010, 18:31) Но я не х...   10.3.2010, 18:44
- - coverart   VRV системы в гостиницах имеют серьезный недостато...   10.3.2010, 20:54
|- - Oksana_Zhigunova   Цитата(coverart @ 10.3.2010, 20:54) VRV с...   11.3.2010, 15:12
- - ArFey   Году где-то в 1996 занесла меня и моего тогдашнего...   11.3.2010, 18:14
- - coverart   to Oksana_Zhigunova Именно, причем ОЧЕНЬ серьезн...   11.3.2010, 19:21
- - Igor Barishpolets   Все зависит от того, что желает заказчик получить ...   11.3.2010, 20:12
- - Pulya   Уважаемые коллеги! Доброго времени суток! ...   24.3.2010, 23:50
|- - jota   Цитата(Pulya @ 24.3.2010, 22:50) Пишет Ва...   25.3.2010, 0:28
- - Pulya   Во время кризиса всех пенсионеров сократили, остав...   25.3.2010, 12:23
- - coverart   Дааа, дела! Проектировать 4х звездник действит...   25.3.2010, 13:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 22:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных