airwave
сообщение 23.2.2008, 21:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Как обычно, проектировщики подбирают водяной калорифер на 90/70 град, с расходом X куб/час.
После монтажа выясняется, что теплоноситель 60/40, а расход X/3. В итоге на 100% открытом клапане перепад по воздуху на проектном расходе - около 17 град.
Температуру поднять нереально, т.к. подключили узел к отоплению, работающему по температурному графику. Расход можно приподнять дополнительным насосом.
В одну светлую голову пришла мысль: чтобы поднять перепад надо поставить два теплообменника последовательно на один узел, естественно заменив клапан и насос. Насос повысительный на первичный контур тоже придется ставить.
Вопрос. Будет ли работать вся эта конструкция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- airwave   Водяной калорифер   23.2.2008, 21:28
- - jota   Цитата(airwave @ 23.2.2008, 20:28) 225138...   23.2.2008, 21:45
- - ivan-l-ing   Может электрический перед ним поставить, если эл. ...   23.2.2008, 21:47
- - airwave   Сейчас при -5 дают 70 град в отопление. До узла до...   23.2.2008, 21:56
- - airwave   Ежа я удалил Насос есть, только толку от него.....   24.2.2008, 9:50
- - asm   Просто ради любопытства, не могли бы Вы в двух сло...   24.2.2008, 11:25
|- - jota   Цитата(asm @ 24.2.2008, 10:25) 225301Прос...   24.2.2008, 11:31
|- - Unimag   Цитата(jota @ 24.2.2008, 11:31) Вы правы,...   17.2.2017, 2:17
|- - Blade runner   Цитата(Unimag @ 17.2.2017, 1:17) Замечате...   17.2.2017, 8:14
- - asm   Так а число "70" откуда "историческ...   24.2.2008, 11:55
|- - jota   Цитата(asm @ 24.2.2008, 10:55) 225308Так ...   24.2.2008, 12:07
- - инж323   Интересно,а теплообменник в ЦТП знает,что ему тепе...   24.2.2008, 13:27
- - airwave   2 asm Хосподи... понятно если будет смешение обрат...   24.2.2008, 14:25
- - jota   Ещё одна причина может быть - магистраль на калори...   24.2.2008, 14:34
- - airwave   И вы правы! к узлу приходят трубы 3/4"и ...   24.2.2008, 14:53
- - airwave   Расход по воздуху 1200 кубов в час. Хотят +20 град...   26.2.2008, 12:35
|- - jota   Цитата(airwave @ 26.2.2008, 11:35) 225862...   26.2.2008, 13:31
|- - JJJJ   Цитата(jota @ 26.2.2008, 10:31) 225889На ...   26.2.2008, 17:52
|- - jota   Цитата(JJJJ @ 26.2.2008, 16:52) 225995Мне...   26.2.2008, 18:17
||- - JJJJ   Цитата(jota @ 26.2.2008, 15:17) 2260050,4...   26.2.2008, 18:32
||- - jota   Цитата(JJJJ @ 26.2.2008, 17:32) 226012Ну ...   26.2.2008, 18:38
||- - JJJJ   Цитата(jota @ 26.2.2008, 15:38) 226016Но ...   26.2.2008, 18:43
|- - airwave   Цитата(JJJJ @ 26.2.2008, 19:52) 225995Мне...   26.2.2008, 21:13
|- - jota   Цитата(airwave @ 26.2.2008, 20:13) 226061...   26.2.2008, 21:19
|- - airwave   Цитата(jota @ 26.2.2008, 23:19) 226064Тол...   26.2.2008, 21:29
|- - jota   Цитата(airwave @ 26.2.2008, 20:29) 226069...   26.2.2008, 21:47
- - LordN   без нормальных расчетов лучше не эспериментировать...   26.2.2008, 13:17
- - airwave   Балансировочников нет сейчас. Их нужно будет поста...   26.2.2008, 22:24
- - vadim999   -"Знаем, плавали!" В Чубайсовском ...   4.4.2008, 16:19
|- - airwave   Цитата(vadim999 @ 4.4.2008, 18:19) 238866...   4.4.2008, 20:27
- - инж323   Т.е. они сами себе выбрали условия расчетные для п...   4.4.2008, 22:28
- - Kult_Ra   Проблемы вижу две. Не тот теплоноситель, поэтому т...   4.4.2008, 22:57
- - airwave   ЦитатаЗначит, пока "расчёт калориферов" ...   5.4.2008, 21:40
- - Kult_Ra   считаю виноваты проектировщики. Естественно, слабо...   5.4.2008, 21:51
- - vadim999   Шеф, а не послать-ли этих "клиентов", на...   7.4.2008, 11:29
- - tvf   Пару раз попадали в подобные ситуации и сделали вы...   30.5.2008, 12:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных