> проблемы с циркуляцией в смонтированном доме
mymmumama
сообщение 23.2.2008, 22:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7799



Здравствуйте! некоторое время назад, когда я была совсем зеленым, но самоуверенным молодым специалистом, я запроектировала систему ВК в доме и при этом не уделила должного внимания системе ГВС. Догадываетесь о чем я? мда...
и вот я приехала спустя годы:) на почти смонтированный этот дом и теперь нахожусь в прединфарктном состоянии....
видимо согласования купили и в экспертизе и в теплоснабжающей организации т.к. опытный взгляд уцепил бы ошибки и тыкнул бы меня мордой в них...но замечаний не было вообще, а так не бывает....
короче. дом 8 этажей одна парадная. Схема ГВС с нижней разводкой и П-образные стояки (чердака нет). я посадила полотенцесушила на циркуляционные стояки причем не понимаю как это монтировать (переход с 15мм стояка на 32 полотенце? или как ... (о, я идиотка)), причем оставила перемычки (ну типа как батарею) и магистраль Т4 у меня 15мм при подающей 50мм.
ЧТО ДЕЛАТЬ? чувствую, что работать это не будет.
помогите, дайте совет как исправить это малой кровью....а может будет работать?
я надеюсь на дельные советы, еще надеюсь, что не будете меня упрекать за ошибки....
Спасибо! жду с нетерпением советов.

Сообщение отредактировал mymmumama - 23.2.2008, 23:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mymmumama   проблемы с циркуляцией в смонтированном доме   23.2.2008, 22:34
- - andrey R   Со слов трудно воспринимать. Схемки у Вас не сохра...   23.2.2008, 23:04
- - jota   Цитата(mymmumama @ 23.2.2008, 21:34) 2251...   23.2.2008, 23:05
- - Vict   Цитата(mymmumama @ 23.2.2008, 21:34) 2251...   23.2.2008, 23:40
- - andrey R   Викт, человек совета и помощи просит, а не упражне...   23.2.2008, 23:43
- - mymmumama   Викт, правда, чего Вы накинулись на меня? если я б...   23.2.2008, 23:51
- - Vict   Цитата(andrey R @ 23.2.2008, 22:43) 22518...   23.2.2008, 23:57
|- - andrey R   Цитата(Vict @ 23.2.2008, 23:57) 225193Я в...   24.2.2008, 0:01
- - mymmumama   да. авторский надзор. дом вот на какой стадии мона...   24.2.2008, 0:06
- - jota   Трудно судить, не зная перепада давления в теплосе...   24.2.2008, 0:07
- - andrey R   Цитата(mymmumama @ 24.2.2008, 0:06) 22519...   24.2.2008, 0:09
- - инж323   Жаль Висту сносить,потому без Акада сижу. А чего т...   24.2.2008, 0:14
|- - jota   Цитата(инж323 @ 23.2.2008, 23:14) 225200Ж...   24.2.2008, 0:17
|- - mymmumama   Цитата(инж323 @ 24.2.2008, 0:14) 225200Жа...   24.2.2008, 0:18
|- - andrey R   Цитата(инж323 @ 24.2.2008, 0:37) 225205П...   24.2.2008, 0:40
- - инж323   Посмотрел на другом. Узел 1 и другие, где подводка...   24.2.2008, 0:37
- - инж323   Ответ в 0-18,и я ушел на ноут,коррекция в 0-19.Ан...   24.2.2008, 0:41
- - andrey R   Ну, я подумал, что Вы не заметили...   24.2.2008, 0:43
- - mymmumama   квартирная разводка тоже за жильцами. "Можно...   24.2.2008, 0:46
|- - Алиса-X   Цитата(mymmumama @ 24.2.2008, 0:46) 22521...   24.2.2008, 1:43
|- - BUFF   Цитата(Алиса-X @ 24.2.2008, 1:43) 22...   24.2.2008, 2:37
- - инж323   А вы вообще не прикидывали как Qгв.ц. пройдет по ф...   24.2.2008, 0:56
|- - jota   Цитата(инж323 @ 23.2.2008, 23:56) 225212А...   24.2.2008, 1:17
- - инж323   Вот такая вот каляка-маляка про сам узел   24.2.2008, 1:02
- - Vict   ...а мне это очень понравилось Цитата(mymmumama ...   24.2.2008, 4:50
- - Сантехник   А мы не зная материала труб и подавно считать не м...   24.2.2008, 10:13
- - mymmumama   Добрый день! там Ду 15мм. я посчитаю потери......   24.2.2008, 12:26
|- - jota   Цитата(mymmumama @ 24.2.2008, 11:23) 2253...   24.2.2008, 12:40
- - mymmumama   спасибо большое! во вторник начну считать и ду...   24.2.2008, 12:49
- - инж323   На несмещенных замыкающих частенько ломает вентиль...   24.2.2008, 12:55
|- - jota   Цитата(инж323 @ 24.2.2008, 11:55) 225333Н...   24.2.2008, 12:59
|- - Vano   Цитата(инж323 @ 24.2.2008, 12:55) 225333Н...   25.2.2008, 18:29
- - Vict   Пост 23, 24, 25, 27,... про Инжа молчу ...про сол...   24.2.2008, 18:11
- - dudkas3   День добрый. Посмотрел схемку, ну первое что пришл...   24.2.2008, 21:31
|- - Сантехник   Цитата(dudkas3 @ 24.2.2008, 21:31) 225403...   24.2.2008, 21:47
|- - jota   Цитата(Сантехник @ 24.2.2008, 20:47) 2254...   24.2.2008, 21:57
- - инж323   "С циркуляцией тож особых проблем не возникне...   24.2.2008, 21:35
- - инж323   Сантехник,а вы еще небось и насос ставите? Надо т...   24.2.2008, 22:00
- - Vict   Цитата(инж323 @ 24.2.2008, 20:35) 225405Н...   24.2.2008, 22:03
- - andrey R   Цитата(Kult_Ra @ 24.2.2008, 21:10) 225398...   24.2.2008, 22:46
- - dudkas3   Оч. печально господа, очень!! Хотяб азам...   25.2.2008, 2:40
|- - BUFF   Цитата(dudkas3 @ 25.2.2008, 2:40) 225502Н...   25.2.2008, 2:48
|- - jota   Цитата(dudkas3 @ 25.2.2008, 1:40) 225502О...   25.2.2008, 11:38
|- - dudkas3   Цитата(jota @ 25.2.2008, 11:38) 2255441. ...   25.2.2008, 15:28
- - Сантехник   Дудкас лучше горькая правда чем сладкая ложь. Пока...   25.2.2008, 8:58
- - Vict   Цитата(dudkas3 @ 25.2.2008, 1:40) 225502Х...   25.2.2008, 10:25
- - Сантехник   Мы же знаем чье именно, и не в первый раз и он то...   25.2.2008, 10:50
- - инж323   "Так вот чем меньше диаметр Т4, тем больше в ...   25.2.2008, 10:53
|- - dudkas3   Цитата(инж323 @ 25.2.2008, 10:53) 225525В...   25.2.2008, 15:18
|- - jota   Цитата(dudkas3 @ 25.2.2008, 14:18) 225616...   25.2.2008, 15:24
|- - dudkas3   Цитата(jota @ 25.2.2008, 15:24) 225618Впе...   25.2.2008, 15:34
- - Сантехник   Не спешите ,так очень трудно воспринимать Схему с ...   25.2.2008, 11:13
|- - Vict   Цитата(Сантехник @ 25.2.2008, 10:13) 2255...   25.2.2008, 11:23
- - Сантехник   Я примерно так и делаю, но никогда не пытался испо...   25.2.2008, 11:28
- - инж323   "Скорее всего .." Не,тут чуть сложнее и ...   25.2.2008, 11:30
|- - jota   Цитата(инж323 @ 25.2.2008, 10:30) 225542А...   25.2.2008, 11:51
- - Vict   Цитата(Сантехник @ 25.2.2008, 10:28) 2255...   25.2.2008, 11:39
- - Сантехник   Немного не согласен. "А нам то интересно,что ...   25.2.2008, 11:53
- - инж323   Jota,да не вопрос, и трехходовый можно,только и пл...   25.2.2008, 11:59
- - Сантехник   Насколько знаю теплосъем с сушила регламентирован ...   25.2.2008, 12:04
- - инж323   Ну это годичной давности тема-и П\С догревает...   25.2.2008, 12:06
- - jota   Автор в одном из постов писала что Дусл=15мм Сушил...   25.2.2008, 12:10
|- - Serg Ivanov   Цитата(jota @ 25.2.2008, 13:10) 225557Авт...   1.3.2008, 20:07
- - Сантехник   Я не смешиваю ГВС и ОВ знаю что должно быть зимой ...   25.2.2008, 12:10
- - инж323   " и не я должен об этом заботиться..." Э...   25.2.2008, 12:19
|- - jota   Цитата(инж323 @ 25.2.2008, 11:19) 225562...   25.2.2008, 12:32
- - andrey R   Люди, человеки, ну цитируйте вы нормально, читать ...   25.2.2008, 13:29
- - dudkas3   Кусок записки по Т3/Т4 с гидравлич. расчетом. Все ...   25.2.2008, 15:55
|- - jota   Цитата(dudkas3 @ 25.2.2008, 14:55) 225623...   25.2.2008, 16:41
|- - dudkas3   Цитата(jota @ 25.2.2008, 16:41) 225628Моё...   25.2.2008, 19:56
|- - jota   Цитата(dudkas3 @ 25.2.2008, 18:56) 225658...   25.2.2008, 20:39
|- - dudkas3   Цитата(jota @ 25.2.2008, 20:39) 2256713. ...   25.2.2008, 20:44
|- - andrey R   Цитата(dudkas3 @ 25.2.2008, 20:44) 225673...   25.2.2008, 21:11
- - инж323   Дудкас. Но у вас же совсем другая схема!И в не...   25.2.2008, 17:33
|- - dudkas3   Цитата(инж323 @ 25.2.2008, 17:33) 225637Д...   25.2.2008, 19:40
- - Сантехник   Я так думаю молчание связано с некоторым шоком в к...   25.2.2008, 18:34
|- - jota   Цитата(Сантехник @ 25.2.2008, 17:34) 2256...   25.2.2008, 19:33
|- - dudkas3   Цитата(Сантехник @ 25.2.2008, 18:34) 2256...   25.2.2008, 19:35
- - инж323   Так по приведенной вами то схеме П\С однознач...   25.2.2008, 19:50
|- - dudkas3   Цитата(инж323 @ 25.2.2008, 19:50) 225656Т...   25.2.2008, 20:11
- - инж323   Вы не слышите. Тогда по пунктам: 1.\Однако ,н...   25.2.2008, 20:21
- - dudkas3   Исправил досадную опечатку в Т3_Т4.   25.2.2008, 23:20
- - mymmumama   Господа! А если все равно речь идет о смещении...   26.2.2008, 23:14
- - инж323   Появление циркуляции с с момента установки всех до...   26.2.2008, 23:17
- - Сантехник   Делал по ТЗ что то вроде П образных компенсаторов ...   26.2.2008, 23:24
- - jota   Цитата(mymmumama @ 26.2.2008, 22:14) 2261...   27.2.2008, 1:19
|- - dudkas3   Цитата(jota @ 27.2.2008, 1:19) 226131Эти ...   27.2.2008, 18:36
- - Сантехник   На сушиле вентили положены для отключения в летний...   27.2.2008, 22:16
|- - jota   Цитата(Сантехник @ 27.2.2008, 21:16) 2264...   27.2.2008, 22:46
- - Сантехник   Я вам не скажу за всю Одессу, но вот в снипе точно...   27.2.2008, 23:33
- - инж323   Час назад приехал с работы. Почитал. Вы чего же из...   28.2.2008, 0:19
- - zem   Цитата(jota @ 27.2.2008, 0:19) 226131Т.е....   2.3.2008, 19:43
- - Vict   Цитата(zem @ 2.3.2008, 18:43) 227764Я так...   2.3.2008, 20:31
- - jota   Цитата(zem @ 2.3.2008, 18:43) 227764Я так...   2.3.2008, 20:41
- - Сантехник   Цитата(jota @ 2.3.2008, 20:41) 227774А по...   3.3.2008, 8:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274