Доброго дня всем.
Такая проблема с электриками возникла:
В котельной есть шкаф управления насосами, 3 сетевых насоса, 2 насоса в работе 1 в резерве, 1 рабочий насос работает от сети, второй от ПЧ.
В этот шкафчик заложен 1 ввод питания от ВРУ, т.е. питание всех насосов по одной линии от ВРУ.
Суть вопроса: электрик наставивает, что необходимо 2 питающих линии на эти насосы, грит по ПУЭ положено.

Прав ли он? полистал ПУЭ не могу найти конкретно где написано.
Если он прав то в каком пункте ПУЭ это есть.

Электроприемники котельной относятся к 1 или 2 категории питания, АВР стоит на вводе в котельную.
Если рассуждать так, как говорит электрик, то получается к каждому электроприемнику надо тянуть 2 линии питания? основную и резервную?

Кто нибудь разъясните smile.gif

Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 27.2.2008, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Юрец_НСК   АВР насосов с ЧП   27.2.2008, 15:00
- - Lark_nsk   Пункт не скажу, но электрик прав. Каждая насосная ...   27.2.2008, 15:16
|- - Сергей Бондаренко   Давайте различать понятия "должен" потом...   27.2.2008, 18:53
|- - Юрец_НСК   Цитата(Lark_nsk @ 27.2.2008, 18:16) 22633...   29.2.2008, 8:20
- - Lark_nsk   Читаем ПУЭ гл. 1.2.17-20, гл. 5.3, потом спрашивае...   28.2.2008, 6:00
|- - Юрец_НСК   Цитата(Lark_nsk @ 28.2.2008, 9:00) 226553...   28.2.2008, 10:35
- - Сергей В.   ПУЭ дает лишь классификацию потребителей по степен...   28.2.2008, 11:05
- - Maikl_Khrupkin   Страшно видеть такие слова!!!! Пос...   28.2.2008, 20:33
|- - Lark_nsk   Цитата(Maikl_Khrupkin @ 28.2.2008, 23:33)...   29.2.2008, 5:52
|- - Юрец_НСК   Цитата(Maikl_Khrupkin @ 28.2.2008, 23:33)...   29.2.2008, 7:07
- - Lark_nsk   Как сделать более корректно Вам никто не скажет (к...   29.2.2008, 8:55
- - Сергей В.   ЦитатаКак называется категория выше 1. Я уже желаю...   29.2.2008, 11:08
|- - Юрец_НСК   Цитата(Сергей В. @ 29.2.2008, 14:08) 2270...   29.2.2008, 13:21
|- - Lark_nsk   Цитата(Юрец_НСК @ 29.2.2008, 16:21) 22715...   29.2.2008, 13:39
|- - Юрец_НСК   Цитата(Lark_nsk @ 29.2.2008, 16:39) 22715...   29.2.2008, 14:07
- - SAM   дело в том, что в ПУЭ написано о категории приемни...   2.3.2008, 14:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 13:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных