> Увязка систем отопления, теплоснабжения, возможные режимы совместной работы
Гость_mihaley_*
сообщение 28.2.2008, 13:57
Сообщение #1





Guest Forum






Господа, подскажите как лучше сделать и какие требования к насосу предьявляются в этом случае. Здание производственное. сопротивление системы теплоснабжения приточек 13м, систем отопления 2-2,5м, систем теплоснабжения калориферов 3,5-5,0м. На рисунке 2-балансир; 3-шаровый кран; 8-регулятор препада давления. Я сомневаюсь, нужен ли регулятор перепада давления на системах отопления. Режим работы приточек круглосуточно, хотя могут и поозакрывать свои трехходовые вентили приточки. Завесы работают: включилась-отключилась. У радиаторов системы отопления стоят терморегуляторы. Во время закрытия клапанов на приточках и завесах, боюсь вся вода пойдет со свистом через систему отопления. Что делать?

параметры воды 95/70 давление на рисунке (47кБ), насос подобрал на 15м. источник теплоснабжения- собственная котельная, работает только на здание.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_теплового_пункта.zip ( 46,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 370
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mihaley   Увязка систем отопления, теплоснабжения   28.2.2008, 13:57
- - jota   1. Странно высокое сопротивление приточек. Что там...   28.2.2008, 14:17
- - mihaley   Если перепад 13м на теплоснабжении, 2,5м на отопле...   28.2.2008, 18:37
|- - JJJJ   Цитата(mihaley @ 28.2.2008, 15:37) 226869...   28.2.2008, 18:47
|- - jota   Цитата(mihaley @ 28.2.2008, 17:37) 226869...   28.2.2008, 19:27
- - JJJJ   12 метров ручной балансир съест а один термостатич...   28.2.2008, 19:42
- - mihaley   спасибо, а вообще 12метров это исходя из условий ш...   28.2.2008, 20:49
- - jota   Балансовый вентиль подбирается обычно на перепад д...   28.2.2008, 20:53
|- - JJJJ   [quote name='jota' date='28.2.2008, 17...   29.2.2008, 11:43
- - Grom   А нужен ли насос??? РД как для меня не понятен есл...   28.2.2008, 21:37
- - Giedi Prime   А что мешает поставить индивидуальные насосы на ка...   28.2.2008, 22:52
- - mihaley   Цитата(Grom @ 28.2.2008, 21:37) 226950А н...   29.2.2008, 6:19
- - sl-spds   Цитата(mihaley @ 28.2.2008, 15:57) 226729...   29.2.2008, 8:51
- - jota   3 вариант - нормальный, кроме - на подключение вен...   29.2.2008, 11:05
- - JJJJ   А так ли уж необходим на отоплении регулятор переп...   29.2.2008, 11:53
|- - Kult_Ra   Цитата(JJJJ @ 29.2.2008, 11:53) 227118А т...   29.2.2008, 15:22
|- - JJJJ   Цитата(Kult_Ra @ 29.2.2008, 12:22) 227198...   29.2.2008, 16:43
|- - jota   Цитата(JJJJ @ 29.2.2008, 15:43) 227238У а...   29.2.2008, 18:08
|- - JJJJ   ЦитатаВы невнимательно прочитали первый пост автор...   29.2.2008, 19:07
|- - jota   Цитата(JJJJ @ 29.2.2008, 18:07) 227305Воп...   29.2.2008, 19:36
|- - Незнайка   Актуальная для меня тема. Мой случай по давлению н...   3.12.2010, 20:09
- - Незнайка   Забыл сказать. На завесе ставится (ТЕПЛОМАШ) штатн...   3.12.2010, 21:03
- - jota   Самый лучший вариант насос с частотником на dP=c в...   3.12.2010, 21:31
|- - Незнайка   спасибо за ответ. Цитата(jota @ 3.12.2010, 21...   3.12.2010, 23:21
|- - jota   Цитата(Незнайка @ 3.12.2010, 22:21) не оч...   3.12.2010, 23:33
|- - Незнайка   Цитата(jota @ 3.12.2010, 23:33) с - это с...   4.12.2010, 1:00
- - Незнайка   Новый день - новые мысли. А РПД на вводе это вы и...   4.12.2010, 8:14
|- - jota   Цитата(Незнайка @ 4.12.2010, 7:14) Новый ...   4.12.2010, 13:25
- - Гена   Добавлю. Раз у вас котельная и особых требований п...   4.12.2010, 13:57
- - Незнайка   Цитата(jota @ 4.12.2010, 13:25) Если тепл...   4.12.2010, 15:27
|- - jota   Цитата(Незнайка @ 4.12.2010, 14:27) И воо...   4.12.2010, 15:43
|- - Гена   Цитата(Незнайка @ 4.12.2010, 14:27) ясно....   4.12.2010, 19:25
|- - Незнайка   Цитата(Гена @ 4.12.2010, 19:25) А что сме...   6.12.2010, 11:16
- - Гена   Эти узлы на переключающих 3-х ходовых для завес, р...   6.12.2010, 19:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 1:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных