Sovar
сообщение 28.2.2008, 14:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 6.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9369



Здравствуйте.
Есть помещение объемом 2240 м3 и высотой 8м. В нем же имеются тепловыделения 55кВт (50 от оборудования 5 от людей). Заказчик хочет устроить центральное кондиционирование, используя руфтоп. При этом кратность воздухообмена в пожеланиях была указана 3/3.
По расчету для снятия 55кВт избытков нужно порядка 23000 м3/ч (т.е. 10 крат) при разности температур между приточным и удаляемым воздухом в 7 градусов.
И есть руфтоп с характеристиками 11400 м3/ч воздуха и мощностью на охлаждение 60кВт.
Внимание, вопросы:
1) Забить на пожелания заказчика и сделать 10 крат или увеличить разность температур (и подавать воздух в верхнюю зону smile.gif )
2) Я видимо что-то не понимаю, но откуда 60кВт при таком расходе воздуха в руфтопе newconfus.gif ?

В общем bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sovar   Кондиционирование киносъемочного павильона   28.2.2008, 14:50
- - jota   А требований к уровню шума нет? Задавить шум руфто...   28.2.2008, 15:03
- - Sovar   Да, забыл: по шуму не больше 30 дБа   28.2.2008, 15:06
- - jota   Ну и как думаете глушить?   28.2.2008, 15:14
- - sds-ektb   Пересчетайте холдопроизводительность руфтопа на св...   28.2.2008, 15:17
- - Sovar   Здание 2х-этажное, кондиционируемое помещение нахо...   28.2.2008, 15:19
- - jota   Руфтоп даст больше 80 дБ(А). А NC30 - убийственный...   28.2.2008, 15:26
- - sds-ektb   Цитата(Sovar @ 28.2.2008, 17:19) 226770Зд...   28.2.2008, 15:32
|- - jota   Цитата(sds-ektb @ 28.2.2008, 14:32) ...   28.2.2008, 15:37
- - sds-ektb   За счет чего меньше?   28.2.2008, 15:41
|- - jota   Цитата(sds-ektb @ 28.2.2008, 14:41) ...   28.2.2008, 15:46
- - sds-ektb   В данном случае обрудование все равно находится в ...   28.2.2008, 15:54
|- - jota   Цитата(sds-ektb @ 28.2.2008, 14:54) ...   28.2.2008, 15:57
- - Sovar   Оборудование предполагалось ставить на улице на кр...   28.2.2008, 16:11
|- - jota   Цитата(Sovar @ 28.2.2008, 15:11) 226804По...   28.2.2008, 16:32
- - Flow   Все проблемы из-за шума. Если заказчик отменит это...   28.2.2008, 17:18
- - seeker   Уважаемый Solar! При выборе воздухораздающего ...   28.2.2008, 17:38
- - JJJJ   Рассмотрите вариант приточки совместно работающей ...   28.2.2008, 19:21
|- - jota   Цитата(JJJJ @ 28.2.2008, 18:21) 226885кас...   28.2.2008, 19:33
|- - JJJJ   Цитата(jota @ 28.2.2008, 16:33) 226890Не ...   28.2.2008, 19:39
- - ivan-l-ing   Если по шумам полная "ж" можно пассивные...   28.2.2008, 20:08
|- - jota   Цитата(ivan-l-ing @ 28.2.2008, 19...   28.2.2008, 21:09
|- - ivan-l-ing   Цитата(jota @ 28.2.2008, 21:09) 226938Сли...   28.2.2008, 21:27
- - sds-ektb   Цитата(jota @ 28.2.2008, 17:57) 226795Руф...   29.2.2008, 11:28
- - Volander   Нужен полноценный ЦК, а не руфтоп.   29.2.2008, 11:35
- - JJJJ   Автор ничего на писал о влажности. Можно в приточк...   29.2.2008, 12:36
- - seeker   Уважаемый SOLAR! В АВОК №6 2007 есть статья о ...   29.2.2008, 17:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 6:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных