> И снова теплый пол от системы отопления, помогите плиз =(
Vasara
сообщение 15.12.2005, 11:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1480



Возникла следующая проблема: заказчик хочет теплый пол по всей большой квартире. Вопрос не в деньгах, а в том, как это воплотить и затем согласовать как перепланировку.
На отопление этой квартиры идет свой стояк, так что давление это меньшая из проблем. А вот то, что имеем мы на полы воду 90 градусов, вот это меня ставит в тупик. Как мне добится 26 градусов на поверхности? Я не знаю таких покрытий для пола... может, кто-нибудь посоветует? вообще это реально или нет? И что делать со стяжкой???
Еще у меня есть вариант... спорный конечно... поставить на эту квартирку теплообменник, сделать вторичный замкнутый контур, заполнить его от водопровода... Только не знаю, как на это посмотрят согласующие организации. ГВС в здании, кстати, сделано по независимой схеме, так же как и отопление. Какие будут комментарии по этому варианту?
А нельзя ли его просто подключить к ГВС? Но 60 градусов тоже ведь многовато? Да и можно ли так делать при закрытом водоразборе?
и последний вопрос... где надо согласовывать перепланировку системы отопления?

P.S. Вопрос о реальности возмещения теплопотерь прошу не рассматривать, вентиляция в квартире делается механическая, все можно дополнить за счет нее.

Вот такая задачка blink.gif . Помогите, пожалуйста, разобраться helpsmilie.gif Заранее спасибо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vasara   И снова теплый пол от системы отопления   15.12.2005, 11:15
- - Таль   Вариант использования: сместительный узел с датчик...   15.12.2005, 13:02
- - Special Guest   В этом и во всех остальных случаях с теплыми полам...   15.12.2005, 13:56
- - CCC   Поставте сборный узел для системы напольного отопл...   15.12.2005, 15:49
- - Vasara   Суть всех трех советов сводится к регулировке и по...   15.12.2005, 16:48
- - Таль   Пардон, Вы не пояснили, что система однотрубная, и...   15.12.2005, 18:09
- - Ольга1976   а как на счет подмешать холодной воды???   15.12.2005, 18:11
- - vko   канделябром по башке... скажите заказчику, что он ...   15.12.2005, 19:17
- - zeman   ЦитатаНа отопление этой квартиры идет свой стояк, ...   15.12.2005, 20:47
- - ТТГВ   Какая разница, есть отдельный стояк (хотя это знач...   16.12.2005, 20:45
- - ТТГВ   Совет всем не надо путать и мешеть в одну кучу ото...   16.12.2005, 20:49
- - zeman   Цитататакже вопросов нет на каждом стояке по смеси...   17.12.2005, 19:53
- - Сэм Бруклин   В квартире??? 1. Согласовать 100% с эксплуатирую...   18.12.2005, 0:03
- - ТТГВ   to zeman Согласен смесительных узлов много, НО что...   18.12.2005, 2:04
- - ТТГВ   Цитата(Сэм Бруклин @ Dec 18 2005, 00:04 )В кв...   18.12.2005, 2:34
- - Alex_   ИМХО, "водяные" теплые полы в квартире м...   18.12.2005, 23:38
- - ТТГВ   to Alex Все предложеные мною варианты были испроб...   19.12.2005, 1:10
- - Igor Barishpolets   "Я хочу сказать однин умный вещь, но ты тольк...   19.12.2005, 7:24
- - ТТГВ   Цитата(Igor Barishpolets @ Dec 19 2005, 07:25...   19.12.2005, 7:36
- - Alex_   Цитата(ТТГВ @ Dec 19 2005, 01:11 )... ну а сл...   19.12.2005, 18:41
- - ТТГВ   Цитата(Alex_ @ Dec 19 2005, 18:42 )Цитата(ТТГ...   19.12.2005, 22:19
- - Яков   Цитата(Alex_ @ Dec 18 2005, 23:39 )Если очень...   20.12.2005, 6:49
- - Guest   ЦитатаА вообще есть ли такие мини электро"Дог...   20.12.2005, 18:03
- - Gray   если вопрос не в деньгах то проще и правельнее все...   20.12.2005, 20:11
- - Сэм Бруклин   ЦитатаА кто у нас эксплуатирует-то все ЖЭК, ДЕЗ, Т...   20.12.2005, 22:59
- - Яков   Цитата(Guest @ Dec 20 2005, 18:04 )ЦитатаА во...   21.12.2005, 11:47
- - Яков   Например как предпусковый подогреватель двигателя ...   6.2.2006, 9:10
- - allre   Существует стандартное решение - регулирующий узел...   6.2.2006, 13:07
- - ТТГВ   Ну уж так и без насоса вот буржуи совсем обнаглели...   9.2.2006, 14:58
- - Alex_   Насколько я понял, это для подключения в "обр...   9.2.2006, 18:25
- - Яков   ЦитатаНасколько я понял, это для подключения в ...   10.2.2006, 8:06
- - allre   Цитата(Alex_ @ Feb 9 2006, 18:26 )Насколько я...   10.2.2006, 17:54
- - Alex_   Цитата(allre @ Feb 10 2006, 17:55 )Рабочая те...   10.2.2006, 18:01
- - allre   Уважаемый Алекс! На самом простом Юнибоксе сто...   10.2.2006, 18:15
- - Alex_   Цитата(allre @ Feb 10 2006, 18:16 )На самом п...   10.2.2006, 18:28
- - Vladimir Frolov   Коллеги. Я проектировал квартиру с настенным котло...   10.2.2006, 18:55
- - Alex_   Цитата(Vladimir Frolov @ Feb 10 2006, 18:56 )...   10.2.2006, 19:20
- - ТТГВ   to Alex У буржуев одна из систем регулирования те...   10.2.2006, 19:31
- - Alex_   Еще как !!! А на больших площадях выл...   10.2.2006, 19:33
- - ТТГВ   to Alex При чем тут большие площади, температурны...   11.2.2006, 4:16
- - Alex_   Цитата(ТТГВ @ Feb 11 2006, 04:17 )А вот вопро...   11.2.2006, 17:38
- - Гость_Ник   Уважаемые господа! Теплый полы в квартирах уже...   9.3.2006, 13:20
- - Alex_   Цитата(Гость_Ник @ Mar 9 2006, 13:21 )Для раб...   9.3.2006, 14:43
- - Гость_Александр   Ставте гидравлическую развязку. Свой насос на втор...   9.4.2007, 12:42
- - Медведь   Цитата(vko @ Dec 15 2005, 20:17 )канделябром ...   25.4.2007, 14:44
- - Евгений97   а нельзя ли поставить в каждое помещение подводку ...   4.5.2007, 13:27
- - Allar   RE: И снова теплый пол от системы отопления   6.6.2007, 6:16
- - Alex_   АААЧУМЕТЬ... Нет, это реально один из самых правил...   6.6.2007, 10:51
- - allre   Чего же тут правильного? Температура теплого пола ...   6.6.2007, 17:21
- - Alex_   Идеология правильная.   7.6.2007, 13:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 3:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных